超高層機電設備吊裝技術指南.pdf
請問一下 1、超高層住宅里的設備夾層需要考慮檢修人員的安全疏散嗎? 如果需要檢修爬梯算疏散出口嗎? 2、超高層住宅里的樓梯到設備夾層時可以開門給設備夾層用嗎?
1 工程概述 &nbs
將來,或許有機會接觸超高層結構,大概150m,用什么軟件?據我所知,可以用PKPM、Etabs、Midas Building、廣廈等等。PKPM用得最多,不過都是用普通的高層,超高層沒用過。單位里面廣廈是試用版,沒怎么學過。Etabs、Building學了點皮毛,想繼續深入,學哪個好?
重慶的超高層以修建完畢!
某超高層建筑,框架核心筒結構,高180m,44層,地下3層。建筑面積85000m2,計劃工期660天。外立面采用玻璃幕墻。節點工期估算統計如下,請大家幫忙看看是否合理(注:幕墻工程在結構施工完14層后插入施工,隨結構進度攀升。主樓F14層結構施工完成后,開始穿插14層以下的二次結構及裝修工程。)節點形象進度 日歷天數(天)基礎及地下室結構完 90地上1-14層結構完 70地上15-29層結構完 75地上30-44層結構完 83外立面幕墻工程 180商場(1-5)及停車場室內裝修工程 40地下室及裙樓竣工驗收 10主樓地上普通辦公樓(6-29)裝修 100竣工驗收 10主樓地上行政辦公樓(30-44)裝修 60竣工驗收 10
本人在用sap2000建立一個超高層模型,為了簡化,只建立主要抗側力構件:巨柱、環桁架、巨撐、核心筒和樓板,那外框架和核心筒之間怎么連接? 省去次框架之后,對結果會有影響嗎?
老大讓我完善下模型,此模型為160米的住宅,位移角還未達標,Y方向為1/886,還想在省一點鋼筋。求大神幫忙看看
超高層鋼管混凝土的檢測
收錄于話題
超高層消火栓系統分高中低區,兩個泵房,全樓的消火栓按鈕控制哪個泵?是低區按鈕啟動低區泵,高區按鈕同時啟動低區、高區泵嗎(如何實現,就是簡單并聯嗎)?
才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項
圖紙簡介: 1-3層平面圖和軸線定位圖,需要的朋友可以下載噢! 投稿網友: gbb1232003 上傳時間: 2013-08-27 圖紙
1、新火規對超高層規定后,是何意思呢?,專負說要每個避難層要設消控室,然后消控室管避難層上面的部分,求是否正確?個人理解為放一個報警主機就行,這個主機只管避難層這塊就行,求大師理解??????2、如何在避難層設變配電室,求問大變壓器如何運輸及將來維修?
有一個超高層,在避難層設置一個變電所,請問此變電所的接地怎么做?1、是否就是:槽鋼、金屬外殼、變壓器低壓側中性點接到本層的結構鋼筋就可以了?本人感覺這樣做就可以了,2、沒有必要做一根接地線到建筑的基礎?如果做的話,那這根接地線的線徑怎么確定?求各位大神指教