論文簡介: 摘 要:在參考規范對超高層建筑,尤其是40 層(約150m) 以上的建筑進行防火設計時遇到一些與建筑安全使用、有效救援相左的問題。以一幢超 投稿網友:njzhaoxinming 上傳時間: 2013-03-24
才做現場一年多,老板又接了一個地下5層地上45層的超高層建筑,平時接觸到的都是十幾二三十層的房子,所以就起了疑惑,施工中的一般高層建筑跟超高層建筑有什么比較大的區別,都是混凝土結構的其施工方法跟工藝一樣嗎?忘有經驗的談談施工經驗及注意事項
1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。
現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會有幫助。
高層建筑物由于具有節約城市用地和豐富空間造型等優點,猶如雨后春筍般競相涌現在世界各地,其高層化、大型化已達到前所未有的地步,同時,也給消防工作帶來了更高更嚴的要求。 1)高層建筑功能復雜多樣,使用單位多,人員密集,流動性大,各項管理制度就不容易落到實處,火災隱患和漏洞就容易出現。例如亂堆亂放雜物,亂扔煙頭火種,人為損壞消防設施,設置火災危險性大的車間、庫房等,都容易引起火災。 2)復雜多樣的功能,使用的電器設備多,配電線路多,用電荷載大。如果管理不善,出現電器使用不當、違章用電、亂拉亂扯電線、隨意增加負荷等,常常會造成電線短路而引發火災。
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
建筑節能刻不容緩已是毋庸置疑的頭等大事。事實上,作為本世紀最具活力和發展潛力的城市,上海市政府、上海各大商業樓宇集團近年來一直致力于研究發展城市節能、建筑節能的方案和舉措。而金茂大廈,作為中國地標性建筑、世界知名高樓,如何率先做好大廈節能工作,無疑是萬眾矚目的焦點。節能的社會責任. 金茂大廈在建設之初就采用了當時世界上先進的節能技術,諸如洗衣房熱水排放與洗衣進水的熱交換系統,廁所排風系統與新風系統的熱交換裝置,整個寫字樓租賃區域的節能燈具的使用,樓層空調的變頻控制,3萬多個大樓BA控制點對大樓運行進行實時調控,冷凍機的冬季節能運行模式,大廈的玻璃幕墻,也是經過特別設計,那些銀灰色的中空玻璃,外層都鍍有一層反射膜,能很好的隔斷大樓內外熱量的傳輸,而且不同朝向的幕墻玻璃其反射系數還不同,達到既充分利用日光照明,又可節約室內空調負荷等等,然而除“先天優勢”之外,節能更重要的還是“后天努力”——金茂集團在大廈運營中的節能管理和技術優化,金茂集團領導將節能工作視為企業的基本社會責任,在集團每個成員都非常清楚這樣一個公式:能耗/產值=我們向社會的索取/我們向社會的貢獻.
建筑節能刻不容緩已是毋庸置疑的頭等大事。事實上,作為本世紀最具活力和發展潛力的城市,上海市政府、上海各大商業樓宇集團近年來一直致力于研究發展城市節能、建筑節能的方案和舉措。而金茂大廈,作為中國地標性建筑、世界知名高樓,如何率先做好大廈節能工作,無疑是萬眾矚目的焦點。 節能的社會責任 金茂大廈在建設之初就采用了當時世界上先進的節能技術,諸如洗衣房熱水排放與洗衣進水的熱交換系統,廁所排風系統與新風系統的熱交換裝置,整個寫字樓租賃區域的節能燈具的使用,樓層空調的變頻控制,3萬多個大樓BA控制點對大樓運行進行實時調控,冷凍機的冬季節能運行模式,大廈的玻璃幕墻,也是經過特別設計,那些銀灰色的中空玻璃,外層都鍍有一層反射膜,能很好的隔斷大樓內外熱量的傳輸,而且不同朝向的幕墻玻璃其反射系數還不同,達到既充分利用日光照明,又可節約室內空調負荷等等,然而除“先天優勢”之外,節能更重要的還是“后天努力”——金茂集團在大廈運營中的節能管理和技術優化,金茂集團領導將節能工作視為企業的基本社會責任,在集團每個成員都非常清楚這樣一個公式: 能耗/產
綠色超高層建筑評價技術細則 2012年5月版本
超高層建筑設計經驗總結 :
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,了解更多信息,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,歡迎大家關注
高層建筑防火設計述評 論文欄目:高層建筑論文 1人員疏散困難,容易造成重大傷亡當高層建筑的層數達到了40層以上時,發生火災之后的人員疏散工作就會變得尤為困難。這主要是由于在如此高的建筑中垂直逃生通道的距離會大大加長,人員要想從頂層到底層的逃生距離所花費的時間會很長,使得最終的逃生希望渺茫。2豎向管井較多,易形成煙囪效應在高層建筑的內部裝飾之中所使用到的很多材料都是易燃材料,因此一旦有火源引起,很容易使其點燃,最后火災會順延樓梯間、管道井、電梯井、排氣道、電纜井、垃圾道等高層建筑中的各種管道向外蔓延。一旦發生火災,這些存在于高層建筑中的豎向管道就會變成一個個高大的煙囪,最終會形成煙囪效應使得煙和火流動的速率急劇加快,從而最終導致火災的惡化,使得高層建筑受到更大的傷害。3施工周期長,施工期間火災隱患大
超高層建筑施工技術探討
湖南園藝建筑有限公司與湖南茂勁信息科技有限公司攜手,就 恩孚陽光財富廣場 項目 BIM咨詢服務 合同簽約。此外,還將為項目建設提供“BIM+VR"樣板間展示”“ BIM+GIS+無人機 現場航測應用”“無人機施工進度自動巡檢監測”等先進的工程管理技術。
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,每個防火分區允許最大建筑面積,不應超過5.1.1的規定。 2高層建筑內的商業營業廳、展覽廳等,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,當設有自動噴水滅火
新規范《高層建筑防火規范》培訓
高層建筑防火規范--重慶建委(公安局)
假設一建筑物22層,地下一層;前室跟防煙樓梯間都要加壓送風防煙問題1:豎井地上地下共用的話是不是要采取雙速風機,如果著火層在地上那么風口就開上中下(如果是第一層呢,開123么);如果著火層在地下就只開地下一層的風口,這樣對么問題2:防煙樓梯間跟前室的漏風面積:防煙樓梯間是包括樓梯間到前室,前室到走道所有的漏風面積么(串并聯我知道)?前室是指前室到走道跟消防電梯的漏風面積之和么?問題3:地上跟地下的風量計算:兩部分的風量是分開計算的么?地下一層前室跟防煙樓梯間需要用風速法跟壓差法進行計算么?如果要的話,算出來跟規范都差很大;地上部分:前室風量(壓差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25開根號=37215;風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 樓梯間風量(壓差法)3721.5*0.04*21*50開根號=21882 風速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分: