最近做到一超高層住宅設計,樓是點式,每層兩戶,有三個公共部位(走道,消防電梯前室,樓梯間前室)須設噴淋,問題是,三個公共部位不相鄰(中間分別被電梯、剪刀梯隔開),如每層設一水流指示器的話,噴淋管必須穿越住戶客廳,臥室,才能達到相應公共部位,這樣不符合《建筑給排水設計規范》及《住宅建筑規范》中,公共管道不能穿越戶內的規定。請教,這種情況如何解決
140m超高層住宅(無集中空調)是否設噴頭,還是只在樓、電梯前室等公共部位設,或是連居室、廚房均設。 也許各地方消防部門要求或各設計單位作法不一樣,歡迎各位有相關經驗的水友發表意見。
工程概況,35層住宅樓,總高度105米,地下室一層,地下室頂板作為嵌固部分,抗震設防烈度6度,場地類別二類,歡迎高手對結構方案探討!
[url=]萬科超高層住宅設計研究.zip[/url]
小弟最近正在搞一超高層商住樓設計,遇到較多技術難題,特跪求圖紙參考。謝謝!?。?! menglong6668@163.com
請問大家:《建筑滅火器配置設計規范》附錄D里嚴重危險級舉例第11條:超高層建筑和一類高層建筑的寫字樓、公寓樓; 輕危險級舉例第4條:普通住宅。那么,超高層住宅的危險等級如何劃定?是按照嚴重危險級還是輕危險級?個人認為應該按照嚴重危險等級來確定,但是設在公共部位的滅火器最大保護距離只有15米,往往保護不到住戶室內,難道要在戶內另配滅火器嗎?請教各位對規范是如何理解的?
想請教各位一下,本人要做一個超高層住宅(公寓)150米,不知道用作設備層不用,我算了下分層24戶,每戶4KW,加上水暖有設備層,不知道能否從地下室供電,
最近做了個單元式的高層住宅,一梯三戶或四戶。我采用分段供電,每個單元兩路干線。在低壓配電柜的出線開關上設置分勵脫扣器,火災時分回路斷電。審圖時提出異議,要求我每個樓層一斷電。我感覺沒有必要,這樣無疑會增加造價。但又想不出怎么去回復。各位都是如何處理的?
超高層住宅的消防用水量應該怎么取?按普通住宅大于50M的室內20L/S,室外15L/S,好象有點偏小,按一類綜合樓取室內40L/S,室外30L/S,我個人覺得住宅哪兒有那么危險,人也不多,一層就幾戶!看過網上一篇文章,是廣州的一個項目,他是按照高級住宅大于50M的室內30L/S,室外20L/S來取植的,而且他火災延續時間取三小時!各位大大看看.有什么建議不吝賜教,有做過實際工程的就更好了!先謝謝了!
見過超高層住宅圖紙,污水管多用柔性鑄鐵管,造價很高,安裝也不方便,請問還有什么價格較低的產品可以使用呢
武漢漢陽區超高層住宅,130-140米高,現在糾結于采暖系統是采用集中鍋爐房+地板采暖還是壁掛爐+地板采暖?請高手給予指點。多謝
一超高層住宅,地下三層,地上五十層,地下三層和地上1~25層共用一個正壓送風 系統,26~50層共用一個正壓送風系統。合用前室及獨立前室正壓系統分段設置情況同樓梯間的。下面計算結果為比較后取最大值情況的風速法計算過程:核心筒處為剪刀樓梯間,設置一合用前室及以單獨樓梯間前室,樓梯間及前室的門為子母雙扇門1.2m*2.1m,現在剪刀梯處樓梯間加壓井為600mm*1700mm,合用前室井為600mm*1200mm,獨立前室井為700mm*800mm,現計算如下:樓梯間:風速法n=3,v取0.8m/s,背壓系數a取0.9,漏風附加率b取0.1,計算結果為Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀樓梯間合用加壓井及加壓風機,則加壓風機選型風量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加壓井面積>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:風速法同樓梯間取值(除v=0.7)得合用前室加壓送風井風機選型風量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于兩
我最近在做11+1小高層住宅,按照規范應該算二級保護對象,公共部位,電梯機房等需設火災探測器及手報等?,F(xiàn)在下面加了自行車庫后,是否設消防控制室??什么情況下設消防控制室什么時候只可以設局部報警控制器,功能又何大不同?
一座5單元18層高層住宅(二類),一梯四戶,根據高規,室內消防水量為20L/S,室內消防系統采用臨時高壓系統,請問需每個單元設高位水箱(消防與生活水合用)?能否將共用一個水箱?高規中室內消防水量似乎和建筑的體積無關,假設是10個單元的高層住宅,消防水量還是一樣??各位有何高見?
規范GB50116-98規定,消防廣播在有火警時應先接通本層(本防火分區)與相鄰層(相鄰防火分區)。防止造成人為的的緊張,造成混亂,影響疏散,應先在最小范圍內發出警報信號進行應急廣播。除了緊急情況外都應順序疏散。但是有的設計人員在設計高層住宅樓時,聯動時按單個單元進行聯動的,是否可以。
超高層住宅的成本肯定比普通高層住宅高,但目前超高層住宅越來越多,超高層都具有哪些優勢? 1)6度區140米,7度區120m的超高層住宅,比100m高的普通高層住宅,成本增加多少,鋼筋和混凝土量大概增加多少,是否有參考數據? 2)對工期的影響。6度區140米,7度區120m的超高層住宅,與100m高的普通高層住宅相比,工期是否會增加? 3)其它的優點及缺點?
超高層住宅消防
超高層住宅消防專題,為您提供超高層住宅消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層住宅消防 相關的專業交流討論,更多超高層住宅消防相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題