最近做到一超高層住宅設計,樓是點式,每層兩戶,有三個公共部位(走道,消防電梯前室,樓梯間前室)須設噴淋,問題是,三個公共部位不相鄰(中間分別被電梯、剪刀梯隔開),如每層設一水流指示器的話,噴淋管必須穿越住戶客廳,臥室,才能達到相應公共部位,這樣不符合《建筑給排水設計規范》及《住宅建筑規范》中,公共管道不能穿越戶內的規定。請教,這種情況如何解決
工程概況,35層住宅樓,總高度105米,地下室一層,地下室頂板作為嵌固部分,抗震設防烈度6度,場地類別二類,歡迎高手對結構方案探討!
圖紙簡介: 辛苦整理的各種戶型平面圖,涵蓋大多數戶型 投稿網友: tiger19900905 上傳時間: 2013-05-28 圖紙省份
圖紙簡介: 高層住宅經典戶型建筑平面圖,此項目在河北省 投稿網友: ferrali 上傳時間: 2013-11-23 圖紙省份:
140m超高層住宅(無集中空調)是否設噴頭,還是只在樓、電梯前室等公共部位設,或是連居室、廚房均設。 也許各地方消防部門要求或各設計單位作法不一樣,歡迎各位有相關經驗的水友發表意見。
友情奉獻,與爾分享.
想請教各位一下,本人要做一個超高層住宅(公寓)150米,不知道用作設備層不用,我算了下分層24戶,每戶4KW,加上水暖有設備層,不知道能否從地下室供電,
圖紙簡介: 一個校區的規劃內的好幾種戶型,下邊兩層是商業用房,做成中式的 投稿網友: luluguoji 上傳時間: 2013-07-14
圖紙簡介: 該圖紙為某6套不同面積高層住宅戶型平面圖,包含兩梯四戶和一梯四戶兩種類型,各包含不同面積的戶型設計,詳細面積系數和精細圖面設計,多為經濟適用房和廉租房。 投稿網友: fyb110 上傳時間: 2014-06-06
圖紙簡介: 本圖為某地12層住框架結構宅平面圖。圖紙內容包括:首層平面圖,標準層平面圖,頂層平面圖,立面圖,剖面圖等等。 投稿網友: xiaoyubeibao 上傳時間: 2014-03-12
[url=]萬科超高層住宅設計研究.zip[/url]
小弟最近正在搞一超高層商住樓設計,遇到較多技術難題,特跪求圖紙參考。謝謝!!!! menglong6668@163.com
誰有弧形板式高層住宅的組合平面圖雅?公寓也行哈,謝謝各位了先!急需呀![ 本帖最后由 wqxqp 于 2008-12-24 13:09 編輯 ]
請問大家:《建筑滅火器配置設計規范》附錄D里嚴重危險級舉例第11條:超高層建筑和一類高層建筑的寫字樓、公寓樓; 輕危險級舉例第4條:普通住宅。那么,超高層住宅的危險等級如何劃定?是按照嚴重危險級還是輕危險級?個人認為應該按照嚴重危險等級來確定,但是設在公共部位的滅火器最大保護距離只有15米,往往保護不到住戶室內,難道要在戶內另配滅火器嗎?請教各位對規范是如何理解的?
武漢漢陽區超高層住宅,130-140米高,現在糾結于采暖系統是采用集中鍋爐房+地板采暖還是壁掛爐+地板采暖?請高手給予指點。多謝
一超高層住宅,地下三層,地上五十層,地下三層和地上1~25層共用一個正壓送風 系統,26~50層共用一個正壓送風系統。合用前室及獨立前室正壓系統分段設置情況同樓梯間的。下面計算結果為比較后取最大值情況的風速法計算過程:核心筒處為剪刀樓梯間,設置一合用前室及以單獨樓梯間前室,樓梯間及前室的門為子母雙扇門1.2m*2.1m,現在剪刀梯處樓梯間加壓井為600mm*1700mm,合用前室井為600mm*1200mm,獨立前室井為700mm*800mm,現計算如下:樓梯間:風速法n=3,v取0.8m/s,背壓系數a取0.9,漏風附加率b取0.1,計算結果為Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀樓梯間合用加壓井及加壓風機,則加壓風機選型風量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加壓井面積>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:風速法同樓梯間取值(除v=0.7)得合用前室加壓送風井風機選型風量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于兩