現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會有幫助。
1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,應設置機械防煙設施。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,能自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,應設加壓送風設施。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥。當設計為常閉型時,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度。
本篇文章獻給不斷探求應用自然法則而不盲從現行規范的結構工程師們!
論文簡介: 摘 要:在參考規范對超高層建筑,尤其是40 層(約150m) 以上的建筑進行防火設計時遇到一些與建筑安全使用、有效救援相左的問題。以一幢超 投稿網友:njzhaoxinming 上傳時間: 2013-03-24
超高層建筑臺北101簡介
高規中有4.2.2 兩座高層建筑或高層建筑與不低于二級耐火等級的單層、多層民用建筑相鄰,當較高一面外墻為防火墻或比相鄰較低一座建筑屋面高15.00m及以下范圍內的墻為不開設門、窗洞口的防火墻時,其防火間距可不限。4.2.3 兩座高層建筑或高層建筑與不低于二級耐火等級的單層、多層民用建筑相鄰,當較低一座的屋頂不設天窗、屋頂承重構件的耐火極限不低于1.00h,且相鄰較低一面外墻為防火墻時,其防火間距可適當減小,但不宜小于4.00m。4.2.4 兩座高層建筑或高層建筑與不低于二級耐火等級的單層、多層民用建筑相鄰,當相鄰較高一面外墻耐火極限不低于2.00h,墻上開口部位設有甲級防火門、窗或防火卷簾時,其防火間距可適當減小,但不宜小于4.00m。其中并未明確是高層建筑的主體樓與多層建筑的防火間距,還是包括裙房部分呢
40F超高層建筑,供熱如何分區?是不是需要分三個區?低壓區,中壓區和高壓區?低壓區,中壓區可以和小區的其他高層共用,高壓區是不是要在避難層設置中繼泵站?
小女現在遇到一個建筑,99米高,32.5層,按照規范的話超過32層的建筑正壓送風應該分段設計,不知道分段設計應該怎么分段呢?
超高層建筑的起源、發展與未來可以看看。。。
1、超高層建筑設計及規范有什么特殊的需求。——規劃、水(供排)、電(強弱)、消防、人防、電梯;裝修等規范文件名稱編號。2、與普通高層住宅相比,成本方面有多大程度的提升。(能夠詳細一點更好,比如設計、審批上、施工增加的費用比例)謝謝各位壇友幫助,沒有時間也可以給個總體的,或一個文件名稱都行。再次感謝!
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,超高層建筑由地下車庫、人防工程、商業區、辦公區、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,并在40層以上。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案。 1、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
目前在中國,超高層建筑的數量正以前所未有的速度在增加。為確保一棟幾百上千米的摩天大樓屹立不倒,其結構體系除了要承受得住自身的重力外,更重要的是要抵擋得住地震和臺風的考驗。那么,什么樣的超高層建筑和結構設計才是好的設計?1.地震和風 要討論超高層建筑的結構設計,首先當然要從它要承受的荷載說起。超高層結構抗風抗震問題,實際上是結構動力學隨機振動問題,在分析這些動力隨機荷載時,我們應該從時域和頻域這兩個角度對其進行分析。 首先討論一下地震作用,為了說明問題,通過MATLAB計算了所選地震波的功率譜,如下圖所示:
硅粉的應用范圍非常的廣泛。應用最為普遍的是在混凝土建筑行業,隨著建筑行業的不斷發展,高層建筑也越來越多的出現在人們的視線當中。 據不完全統計,在2016年,超過200米的128座建筑在世界上的19個國家,54座城市拔地而起,創造了前所未有的歷史紀錄,總建設高度30301米。中國連續第9年擁有最多的200米及以上竣工建筑,2016年更是以84座的數量占全球竣工總量的67%。值得一提的是2016年度完工的廣州周大福金融中心(東塔)以530米成為世界第5高、中國第2高的超高層建筑。 微硅粉之所以被超高層建筑應用,是因為其自身的特點: 一,微硅粉能夠有效提高超高層泵送混凝土傳輸效率,微硅粉有微集料效應,它能使水泥漿體更加密實,降低氣泡的產生,保持泵送的管道壓力。 二,提高了混凝土的可流動性,
請問各位高手,上海規范(哪本我忘了,不好意思)要求超高層建筑的配電間要設自動噴水滅火系統,請問這里的自噴是指噴淋,水噴霧還是氣體滅火?
超高層建筑,上區是否設水泵接合器?我遇到一實際工程,我的做法是消火栓系統不設,噴淋系統按規范要求,設一接力水箱和接力泵!想問,水箱大小如何定,水箱初期進水如何考慮?接力泵怎樣和水泵接合器連動?因為第一次做尺層?qǐng)大家多多提意見,本人急需~~~~~~~我的信箱:jmy618@sohu.com
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
規范GBJ 16-87第5.2.1條 民用建筑之間的防火間距,不應小于表5.2.1的規定。注:①兩座建筑相鄰較高的一面的外墻為防火墻時,其防火間距不限。而7.1.3條 建筑物的外墻如為難燃燒體時,防火墻應突出難燃燒體墻的外表面40cm;防火帶的寬度,從防火墻中心線起每側不應小于2m第7.1.5條 建筑物內的防火墻不應設在轉角處。如設在轉角附近,內轉角兩側上的門窗洞口之間最近的水平距離不應小于4m。緊靠防火墻兩側的門窗洞口之間最近的水平距離不應小于2m,如裝有耐火極限不低于0.9h的非燃燒體固定窗扇的采光窗(包括轉角墻上的窗洞),可不受距離的限制。。那么當兩座建筑相鄰較高的一面的外墻為防火墻時,如果與另一座的間距小于2米的話,是否距離防火墻2米內的二棟建筑物均不能開門窗或開防火門窗?
超高層建筑防火間距
超高層建筑防火間距專題,為您提供超高層建筑防火間距相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層建筑防火間距 相關的專業交流討論,更多超高層建筑防火間距相關內容請?jiān)L問