亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 超高層住宅噴淋管如何布置

    超高層住宅噴淋管如何布置

    最近做到一超高層住宅設計,樓是點式,每層兩戶,有三個公共部位(走道,消防電梯前室,樓梯間前室)須設噴淋,問題是,三個公共部位不相鄰(中間分別被電梯、剪刀梯隔開),如每層設一水流指示器的話,噴淋管必須穿越住戶客廳,臥室,才能達到相應公共部位,這樣不符合《建筑給排水設計規范》及《住宅建筑規范》中,公共管道不能穿越戶內的規定。請教,這種情況如何解決

  • 超高層住宅噴淋系統如何考慮?

    140m超高層住宅(無集中空調)是否設噴頭,還是只在樓、電梯前室等公共部位設,或是連居室、廚房均設。 也許各地方消防部門要求或各設計單位作法不一樣,歡迎各位有相關經驗的水友發表意見。

  • 超高層住宅結構方案探討!

    工程概況,35層住宅樓,總高度105米,地下室一層,地下室頂板作為嵌固部分,抗震設防烈度6度,場地類別二類,歡迎高手對結構方案探討!

  • 跪求超高層住宅(或者商住)樓圖紙

    小弟最近正在搞一超高層商住樓設計,遇到較多技術難題,特跪求圖紙參考。謝謝!!!! menglong6668@163.com

  • 超高層住宅的滅火器配置

    請問大家:《建筑滅火器配置設計規范》附錄D里嚴重危險級舉例第11條:超高層建筑和一類高層建筑的寫字樓、公寓樓; 輕危險級舉例第4條:普通住宅。那么,超高層住宅的危險等級如何劃定?是按照嚴重危險級還是輕危險級?個人認為應該按照嚴重危險等級來確定,但是設在公共部位的滅火器最大保護距離只有15米,往往保護不到住戶室內,難道要在戶內另配滅火器嗎?請教各位對規范是如何理解的?

  • 超高層住宅公寓,能否從地下室供電

    想請教各位一下,本人要做一個超高層住宅(公寓)150米,不知道用作設備層不用,我算了下分層24戶,每戶4KW,加上水暖有設備層,不知道能否從地下室供電,

  • 萬科超高層住宅設計研究.zip

    [url=]萬科超高層住宅設計研究.zip[/url]

  • 超高層住宅排水管用什么管材好呢

    見過超高層住宅圖紙,污水管多用柔性鑄鐵管,造價很高,安裝也不方便,請問還有什么價格較低的產品可以使用呢

  • 【求助】武漢超高層住宅采暖問題

    武漢漢陽區超高層住宅,130-140米高,現在糾結于采暖系統是采用集中鍋爐房+地板采暖還是壁掛爐+地板采暖?請高手給予指點。多謝

  • 超高層住宅加壓送風井問題

    超高層住宅加壓送風井問題

    一超高層住宅,地下三層,地上五十層,地下三層和地上1~25層共用一個正壓送風 系統,26~50層共用一個正壓送風系統。合用前室及獨立前室正壓系統分段設置情況同樓梯間的。下面計算結果為比較后取最大值情況的風速法計算過程:核心筒處為剪刀樓梯間,設置一合用前室及以單獨樓梯間前室,樓梯間及前室的門為子母雙扇門1.2m*2.1m,現在剪刀梯處樓梯間加壓井為600mm*1700mm,合用前室井為600mm*1200mm,獨立前室井為700mm*800mm,現計算如下:樓梯間:風速法n=3,v取0.8m/s,背壓系數a取0.9,漏風附加率b取0.1,計算結果為Lv=3*1.2*2.1*0.8*1.1*3600/0.9=26612m3/h,剪刀樓梯間合用加壓井及加壓風機,則加壓風機選型風量=26612*2*1.1=58546m3/h,所需加壓井面積>=58546/3600*15=1.08m2合用前室:風速法同樓梯間取值(除v=0.7)得合用前室加壓送風井風機選型風量=23825*1.5*1.1=38420m3/h,1.5是前室多于兩

  • 高層住宅建筑的電氣設計

    淺談高層建筑住宅電氣設計2009/3/18/08:38 隨著經濟的發展和人民生活水平的不斷提高以及城市人口的不斷增長,高層住宅逐步地進入了人們的生活。電氣觀察 摘要:在高層住宅的設計工作中,如何更好地在設計中完善建筑的使用功能,并提高電氣系統的安全性是建筑電氣設計人員的職責。通過筆者設計實踐及了解同行與建設單位和住戶的回饋意見,總結了幾點體會,在此提出,以供探討。 關鍵詞:住宅電氣設計對策 1、住宅電氣設計應有一定的超前意識。 住宅電氣設計要突出“以人為本”的設計原則,既要做到安全、節能、經濟、方便、美觀、適用、便于安裝與維修,還要具有適應時代的發展可拓展性。在經濟條件許可的情況下,要提高設計的起點,具有一定的超前性,并積極采用經過國家認定推薦的新材料、新產品和新的技術成果,提高住宅使用的科技含量,滿足人們對住宅功能增長的需求。 2、戶內配電方案。 按《住宅設計規范》(GB50096-1999):每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明,應

  • 高層住宅建筑完整施工圖

    高層住宅建筑完整施工圖

  • 一梯三戶高層住宅建筑方案

    圖紙簡介: 有限的空間里最大限度的增加面積,26層住宅,一梯三戶,一梯四戶完美組合 投稿網友: shuangmuxuanzi 上傳時間: 2013-02-20

  • 高層住宅居住建筑的規范設計

    高層住宅居住建筑的規范設計

    高層住宅設計關系到廣大城鎮居民的居住水平和切身利益,為進一步保證住宅設計質量,住建部組織制定了新的住宅建筑設計規范。下面請看最新住宅建筑設計規范。 最新住宅建筑設計規范-樓梯和電梯 1、樓梯間設計應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》(GBJ16)和《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045)的有關規定。 2、樓梯梯段凈寬不應小于1.10m。六層及六層以下住宅,一邊設有欄桿的梯段凈寬不應小于1m。 3、樓梯踏步寬度不應小于0.26m,踏步高度不應大于0.175m。扶手高度不應小于0.90m。樓梯水平欄桿長度大于0.50m時,其扶手高度不應小于1.05m。樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應大于

  • 小高層住宅建筑戶型平面

    圖紙簡介: 常見的多層及小高層建筑戶型平面,另外還包括一些常用圖塊。 投稿網友: ningjie98 上傳時間: 2013-10-31

  • 法國巴黎某高層住宅建筑

    法國巴黎某高層住宅建筑

    LAN建筑事務所設計出了這樣一個雙層表皮的住宅建筑。這是一個競賽方案,雖然他們最終沒能贏得這個競賽,但是該方案卻有著眾多特有的亮點。

  • 巴黎梯田式高層住宅建筑

    巴黎梯田式高層住宅建筑

    巴黎正謹慎地允許高層建筑回歸. 兩家法國的建筑設計單位,漢莫尼卡.馬松和卡姆特.佛倫懷德事務所,剛完成了自20世紀70年代以來第一個高達50米的房屋建設項目,本次建造重新考慮了從巴黎地平線上可以上升高度的潛在可能。 2011年11月16日,星期二,巴黎議會召開會議,重新審議并通過了位于巴黎東南部十三區的馬沙.布魯諾街道的50米高住宅區和高達180米的辦公樓建筑規劃。

點擊加載更多

超高層住宅建筑成本

超高層住宅建筑成本專題,為您提供超高層住宅建筑成本相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層住宅建筑成本 相關的專業交流討論,更多超高層住宅建筑成本相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 伊人天天干| 青青青爽国产在线视频| 国产玖玖在线观看| 成 人国产在线观看高清不卡| 久久久久久免费观看| 在线视频免费观看| 中文字幕先锋影音| 真实乱视频国产免费观看| 亚洲图片中文字幕| 亚洲日本在线免费观看| 亚洲成人三级电影| 亚洲成在人线电影天堂色| 王色视频在线观看免费网站| 色妞在线观看| 亚洲成人午夜电影| 亚洲国产成a人v在线| 亚洲精品成人久久久影院| 亚洲国产天堂久久综合226| 亚洲毛片在线| 伊人激情综合| 中文字幕天天躁日日躁狠狠| a在线免费观看视频| www.三级| 4455永久在线观免费看片| 911色_911色sss在线观看| a国产视频| 国产高清在线免费视频| 国产亚洲精品福利| 久久黄网| 破了她的小嫩苞| 日韩中文字幕a| 亚洲美女色成人综合| 伊人久久大香线蕉avapp下载| 中国特黄一级片| 日韩精品亚洲专区在线电影不卡| 99re66热这里只有精品首页 | 免费国产a| 青草青草伊人精品视频| 色偷偷91久久综合噜噜噜| 亚洲精品短视频| 中文一区二区视频|