  • 什么時候設置高壓配電柜?

    給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?

  • 高壓配電柜的母線如何選擇?

    手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。

  • 高壓配電柜的銅排如何選取

    高壓配電柜的銅排如何選取

    新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢

  • 高壓配電柜側面與墻凈距

    如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!

  • 高壓配電柜的功能和分類!

    高壓配電柜的功能和分類!

    一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).

  • 高壓配電柜內的接地設置

    在高壓出線配電柜內一般都安裝接地開關,但是在高壓配電室內的進線柜里是否還要安裝這個接地開關?采用的是電纜進線,如果安裝了接地開關是否還需要和上一級配電室的出線斷路器有連鎖關系?不然如果進線柜的接地開關合位,那邊出線柜斷路器隨便就能合上那不就壞了嗎?

  • 10KV高壓配電柜二次的問題

    在一般的10KV金屬鎧裝中置式高壓配電柜里,二次端子最多能放幾個?我設計了一臺柜子我準備把綜合保護器的所有備用的接口都接到端子上備用,這樣算下來總共需要130個不知能否放的下。還有一個問題就是在設計二次端子時,如果兩個二次設備在一起那么這兩個之間的連線還有沒有必要上端子,設計院出圖時這樣的端子圖還用出嗎?

  • 10KV高壓配電柜--中置柜

    10KV高壓配電柜--中置柜

    10KV高壓配電柜--中置柜照片

  • 關于低壓和高壓配電柜的銅排問題

    我是初學者,剛參加工作,做電氣報價工作,我想請教大家,怎么才能估算出GGD低壓配電柜、GCK、MNS低壓開關柜的柜內銅排的重量或米數,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么樣才能大體估算出一個柜子的銅排重量,還有和高壓開關柜有什么區別呢,高壓需要怎么估算呢,謝謝大家

  • 關于高壓配電柜安裝的問題

    現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝

  • 高壓配電柜相間距的問題

    今天碰到一個問題,在高壓配電柜驗收的時候,聽生技科的一個家伙說,相間距如果小于12.5CM(是ABB的UNISWICH柜)的話,就不能進行沖擊投運,因為會拉弧.有這會事嗎?記得以前聽一個柜廠的說過,他們做柜子的時候,如果沒有大小限制,一般會把相間距做大點.因為小點的柜子,有些電業部門驗收時候通不過.盡管是符合標準的.想知道12.5CM是哪來的啊,還有一定得達到這樣的標準嗎?相對地也有要求嗎?

  • 關于發電廠高壓配電柜的問題

    我廠發電機額定電流是1374A的,前幾天剛技改,用宏翔KYN28-12型的配電柜。柜體規格為:高2.37米、寬為1米、深為1.5米。我方要求選用發電機出線隔離柜(不是用斷路器)的額定電流為2500A。昨天剛投入運行時發現,電流達到1300A時出線隔離柜電流噪聲很大而且有點震動,我感覺不對看了一下隔離柜上的名牌參數,結果才發現名牌上標的額定電流才1440A。問廠家怎么回事,回答說名牌上標的額定電流是按發電機的額定電流標的。那我就納悶了,發電機出線隔離柜怎么會標發電機的那?應該標隔離柜的撒。問問各位他的解釋合理嗎?隔離柜噪音大是什么原因,是載流不夠引起的嗎?怎么才能確認該柜容量真的是2500A的。

  • 關于高壓配電柜選擇標準的探討

    (1)離壓配電柜可命性選擇。 供電可稱性是指其有更換易學、操作簡單、方住維修和安全的特點.能夠完全實現隨即從手車柜上抽取的組合部件安裝在獨立小車上。手車拒使用加大了對施工的要求,需要對小車進行改良,針對柜體內改遭,柜體內外應達到平衡,柜內軌道頂面與柜外地面是兩個平行面,為小車進出開關柜扭供方便;中f柜是手車拒的升級.其優勢在于可以講不筋要獨立的小車找可以將組合部件安裝和替換在柜體中部車上.應用專業運暇設備移出;固定柜是早期應用的柜必之一內部構造固定.與先進的柜皿相比停電時間較長、掛修難度較大,對供電連續、可命性潤足度較低U。所以工程資金投人悄況、供電設備可命性分析及其它因索成為考慮宜點。

  • 什么時候用配電柜,什么時候用配電箱

    請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?

  • 在高壓配電柜中何謂PT柜?

    PT柜是指計量柜嗎?那PT的含義是什么?它的元件是一個熔斷器和一個電壓互感器的組合嗎?那么三繞組的電壓互感器和一個熔斷器組合又算什么柜?

  • 10kV高壓配電柜內端子排的疑惑

    10kV高壓配電柜內端子排的疑惑

    這是一張真空斷路器控制回路的端子排接線圖,有幾個地方不懂,懇請各位大俠指教!

  • 高壓配電柜自投原理及接線圖

    高壓配電柜自投原理及接線圖

  • 問個關于高壓配電柜進出線的問題

    高壓配電柜為什么喜歡下進下出呢?有沒有別的進出線方式?這樣的出線方式有什么好處呢?(什么時候用什么樣的出線方式?)希望高手也能把低壓的進出線方式一塊解釋下小弟感激不盡

  • 高壓配電柜出線柜電壓取自哪里

    有兩路進線電纜柜,中間有母聯柜。出線有十四臺出線柜。現出線柜內只有電流互感器,出線柜電壓取自哪里,綜保檢測電壓會從哪里取

點擊加載更多

高壓配電柜

高壓配電柜專題,為您提供高壓配電柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電柜 相關的專業交流討論,更多高壓配電柜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产真实乱了全集mp4| 亚洲一区二区三区高清不卡| 欧美综合视频在线观看| 久久精品免费一区二区视| 国产中文在线观看| 国产在线观看成人免费视频| 国产第一页在线播放| 国产成人18黄网站免费| 色综合精品| 日本在线一区二区| 日本人xxxxxxxxx泡妞| 日本精品一区二区三本中文| 欧美影欧美影院免费观看视频| 欧美大片在线观看| 欧美乱理片在线播放免费| 欧美日本一本线在线观看| 欧美性69式xxxx护士| 青春草在线免费视频| 青草青草久热精品观看| 日本精品视频在线播放| 人人干天天干| 色妞网欧美| 亚洲精品中文字幕乱码三区一二| 亚洲理伦电影| 在线播放一区| 成人永久免费视频| 99er这里只有精品| 成人永久免费视频网站在线观看| 国产成人综合91香蕉| 国产在线一区二区三区欧美| 久久青青热| 人人艹在线| 亚洲国产成人久久精品影视| 一本久道久久综合中文字幕| 国产在线观看成人| 91精品成人免费国产| 成人免费视频一区二区三区| 国内精品视频在线观看| 欧美成人免费香蕉| 色视频在线| 樱花动漫日本八尺大人动漫|