很精細圖紙。
從一盞油燈的時代到目前生活中似乎人們不能再接受沒電的日子里過活,手機需要電、家用需要電各用用電的時代,生活中已經缺少不了和電有關。我們經常會看見配電柜,比如整個商業樓區、住宅區、電廠、礦廠或是施工現場等等場所,為了保障用電安全,配電箱是必須要用到的。很多的專業電力工作者對配電柜的認識應該更加熟悉吧。這里小編就簡單的來大家分享一下配電柜型號,型號選擇,和配電柜常用的圖紙的一些詳解信息。什么的配電柜呢? 配電柜在生活中人們俗稱開關柜,一般情況下我們看到的配電柜都是安排在
以前出柜子的圖紙,都是弄清所有的條件,然后畫原理圖,出接線圖,材料表,然后畫柜體,可是現在很多工程都是先出柜體和材料表,然后再畫原理圖, 多少有點不適應, 哪個才是正規的做法!!!!
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
新拿到的圖需要制作,圖簡略了一下,現有幾個問題請同行師傅們指點1、進線柜、聯絡柜AA1AA11AA20柜體深度夠嗎?2、聯絡柜母聯斷路器選擇是否有誤?一般應該選多大?根據?3、母排選擇是否過大?可減到多少?根據?4、圖紙說明上要求母聯斷路器的三種控制方式看不懂5、低壓主進斷路器與母聯斷路器間設置電氣閉鎖,但若手動直接按動斷路器上的合閘,那電氣閉鎖應該是不管用吧因為考慮到制作的經濟性合理可行性,需要與設計院、甲方協商,主要是2、3點怎樣和設計院交涉。圖可能看不清,按圖標注一下1、進線柜、聯絡柜AA1AA11AA20柜體1000*600*2200,2、進線柜斷路器HUW1-3200/4 2
本帖最后由 a3674655 于 2013-8-24 08:15 編輯 準備做個配電柜,大家看看圖紙這樣畫可以嗎?
圖紙簡介: 某工廠315KV變壓器的,低壓配電柜全套圖紙,包括計量、進線、電容、饋電的一次及 投稿網友: luohaolei 上傳時間: 2013-04-28
配電柜是電動機控制中心的統稱,配電柜使用在負荷比較分散,回路較少的場合。一般我們看到配電柜都是安裝在比較隱蔽的角落。對配電柜有興趣的朋友可以簡單的了解一下配電柜型號,和配電柜圖紙詳解的相關信息。 配電柜型號 配電柜型號有很多,一般不同的廠家都有自己的型號。國產型號有MLS、GCS、GCK GGD等;國外廠家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般標準的型號是GB7251.1
收錄于話題 從一盞油燈的時代到目前生活中似乎人們不能再接受沒電的日子里過活
本帖最后由 yanchaoyi 于 2013-9-13 10:55 編輯 MNS低壓配電柜鈑金加工圖紙
圖紙簡介: 本圖為某礦山配電系統KYN28配電柜電氣原理圖紙,包括一次、二次全部圖紙,圖紙內容齊全,共有21張,其中一次圖系統圖1張,原理圖20張,希望對大家有幫助。 投稿網友: wrg0929 上傳時間: 2014-06-12<
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算)2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件)比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com
各位大嚇你們好! 我是一位做網絡的工程師,因公司的轉行并逐步走向弱強電方向。因之前對這塊并不了解,曾經向教師學的也已全還老師。也多次想過請教朋友,老師。但這方面的朋友卻少。再此感覺壓力十分大,望請各位高手指點指點。 1、比如說照明電路電纜的選擇標準(怎么計算) 2、配電柜的設計、選型(配電柜里邊的一些零件) 比如說一個機房。有十多臺機柜、幾十臺PC、中央空調2套、還有照明、插座。這樣配電柜怎么選擇、電纜用多大的、什么型號(注:電纜分什么VV。BV 這是什么意思呀) 希望各位幫幫忙,小弟萬分感激。 聯系方式 QQ 285815188 郵箱: lsluokun@126.com
手冊上面大多說什么按載流量選,然后按短路電流校驗動、熱穩定性。可是,如今很難得到供電網絡的必要數據,更不能計算出短路電流。能否按照所選變壓器總容量進行選擇呢?經驗值也可以。。
室外配電柜與燃氣管線的安全距離是多少?我單位的室外配電柜外殼與燃氣管線距離為0.6米,外門打開與燃氣管線緊挨著。這樣是否安全。配電柜主要是居民樓的總開關、電表、互感器。
發幾幅我們配電柜的圖片圖發布上來,不知為什么?
看到一個小區配電房的圖紙,公共母排,6面柜子。2個進線,1個PT,3個出線。可看型號,全是HXGN的。納悶,為什么不用XGN的,那個H是指環網的意思,這樣的布置有選帶環網功能柜子的必要嗎?我是新手,期待大家解惑。謝謝。
新人一個,本來對這個就比較模糊,看過某公司經過設計院審過的圖紙,住宅變兩臺630kVA或者兩臺800kVA的選用的是3(80*10),而出線環網過去的兩臺1250kVA的物業變,也就是進線為2500kVA了,高壓側的母排選的是3(60*6)對這個不是很理解,是不是因為不用再環網出去,作為終端配電站就可以用的小呢
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP