抽屜式配電柜,大家都
看到很久以前的配電房,給中央空調380V機組供電的抽屜式配電柜,電流表500A,里面安裝的塑殼斷路器僅350A,這種電流表選型是否符合當前規范?
最近單位要更換配電柜,聽說抽屜式低壓配電柜回路多,維修方便,有故障的直接換抽屜就行,居民及工業用低壓配電柜選抽屜式好嗎?選什么型號的?什么配電方案比較合適?
在把抽屜推進去的瞬間,抽屜里短路了,拉出來發現是電源側抽屜里3個主電源接線端子短路,
請教各位圖示的這個配電柜是柴油發電機的配電屏 是整體式還是抽屜式的呢?系統圖能看出來嗎?一般用整體式還是抽屜式呢?
抽屜式低壓配電柜的功能是為各種設備輸配電,作為一種主要的電氣設備,在各行各業中和電力電子技術中得到廣泛的應用。抽屜式低壓配電柜柜體屬于勞動密集型產品,我國抽屜式低壓配電柜市場基本處于穩定狀態。但為了適應市場經濟和電力配套企業的需求,各配電柜廠家經營理念上有了較大的轉變。 為了適應電氣設備的微型化發展需求,市場也將推動抽屜式低壓配電柜柜體向輕、小、精、的方向發展。更重要的是隨著整機性能的變化和市場需求,使抽屜式低壓配電柜柜體在新材料的選擇,新的結構上有所創新和新的發展。高頻化、低損耗是未來抽屜式低壓配電柜發展新方向。據不完全統計,國內抽屜式配電柜生產占全球總產量的20%以上,我國已經成為國際市場的主要供應基地。隨著國際市場競爭的日趨激烈,為了降低成本,必將進一步推動配電柜生產規模化、集團化,形成規模效益,以適應更加激烈的市場競爭。 因此,抽屜式低壓配電柜柜體企業應該堅定不移地走科學技術之路,在傳統產品的基礎上進行創新發明,結合市場需求。以新一代高端產品,集成技術為切入點迅速崛起!
有沒有大神知道這怎么做:有見過抽屜里面裝一級浪涌保護器的嗎?抽屜開關是3極的,那浪涌零線接哪呢?有接觸器熱繼電器夠位置裝一級浪涌和熔斷器嗎?
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
我公司有一棟大廈,設計采用2臺630KVA變壓器,低壓配電柜采抽屜式,現在施工了不知道選用哪種品牌性價比好?另外變壓器高壓側10KV進線電纜應選用多大截面合適(設計是50mm2,但供電局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太過大了?謝謝大家指教!
我看了一些樣本上面沒有說每個抽屜可以出幾路,而且還有1/2個抽屜的,是不是可以一個抽屜出兩路?另外柜子的選擇我是按照短時耐受電流選?還是額定選?
根據規范要求:成排布置的低壓開關柜,其長度超過6m時,柜后面的通道應有兩個通向本室或其它房間的出口,并宜布置在通道的兩端。 條文解釋是:根據過去設計的經驗和調查,許多工業企業的供配電系統,由單臺變壓器供電的低壓配電屏并排排列的長度一般不超過6m時,屏后的通道只有一個出口,已能滿足安全運行的要求,且便于建筑形式的布置;當配電屏的長度超過6m時,屏后通道應設2個出口,以便于維修工作和事故時人員逃離事故點。 可見預留通道主要是為了方便進出,那么對于圖中的一端有樓梯的情況,一二級踏步高度能夠滿足人員正常通過。那么這種非標情況是否也符合規范要求?
一.高壓配電柜高壓配電柜又可稱為高壓開關柜,是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在3.6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、高壓隔離開關與接地開關、高壓負荷開關、高壓自動重合與分段器,高壓操作機構、高壓防爆配電裝置和高壓開關柜等幾大類。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。配電柜的功能配電柜具有架空進出線、電纜進出線、母線聯絡等功能。配電柜的組成配電柜應滿足GB3906-1991"3-35kV交流金屬封閉開關設備"標準的有關要求,由柜體和斷路器二大部分組成,柜體由殼體、電器元件(包括絕緣件)、各種機構、二次端子及連線等組成。柜體的材料1)冷扎鋼板或角鋼(用于焊接柜);2)敷鋁鋅鋼板或鍍鋅鋼板(用于組裝柜).3)不銹鋼板(不導磁性).4)鋁板((不導磁性).
不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!!!
MCC柜大型廠家的一般都有,請問一般現場的比如照明配電箱,PLC程控柜,設備廠家自帶的小控制柜,這些必須要3C認證的嗎?
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測?
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 編輯 . 下圖是一個很常見的0.4kV進線柜。 柜面板有個旋鈕,是用來選擇是否需要停電后來電時延時自動合閘的功能。當這個旋鈕處在“自動”位置,就會在來電時延時自投。 如果這時人工按下分閘按鈕使斷路器分閘,過些時間斷路器也會自動合閘,就是說它分不出是人工分閘還是外電斷電。所以當人工