圖紙簡介: 變電所低壓配電柜系統圖,本人摘自土木在線,供大家分享 投稿網友: baaixk 上傳時間: 2013-05-28 圖紙省份:
圖紙簡介: 某選礦廠低壓配電柜系統圖,2000KVA變壓器 投稿網友: wuchujiang87 上傳時間: 2013-07-05 圖紙
圖紙簡介: 某選礦廠低壓配電柜系統圖,2000KVA變壓器 投稿網友: wuchujiang87 上傳時間: 2013-07-05 圖紙
圖紙簡介: 某選礦廠低壓配電柜系統圖3,2000KVA變壓器 投稿網友: wuchujiang87 上傳時間: 2013-07-05 圖
低壓配電系統圖,很全的哦
工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,都是接觸的單體低壓配電,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,謝謝、
怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢?在網上看了一下低壓配電柜資料,好繁瑣,也介紹不清楚,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,希望能發的郵箱里,萬分感謝!!374236512@qq.com
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,我國相繼出現了一批大型現代化企業,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,大多數實施連續性生產,對供電質量要求較高。與此同時,在城市規模宏大的高層樓宇中,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展。 1.2 高分斷 低壓配電柜的分斷能力是以主母線的分斷能力作為衡盤裝置的分斷水平。近年來,隨著變壓器單機容量的不斷增大,裝置的分斷水平將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
圖紙簡介: 本圖紙為一城區生活污水處理廠低壓配電柜一次原理圖紙,圖紙一共有4張,均為配電柜一次圖,一次圖的結構很完善,出線回路用途也很清楚,污水處理廠專用,希望能給大家帶來幫助 投稿網友: zhj201112 上傳時間: 2014
圖紙簡介: 本稿件是GGD型交流低壓配電柜的全套圖紙,包括部件及整體裝配圖,如隔離開關安裝梁圖、側橫梁圖、前下通風板裝配圖等等。可供參考! 投稿網友: lmm1217 上傳時間: 2014-02-07
圖紙簡介: 變電所低壓配電柜系統圖,包含平面布置圖、面板布置及加工要求、儀表門接線圖、(計量\負控)接線圖等。 投稿網友: baaixk 上傳時間: 2013-05-28
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,是怎么回事,謝謝!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,怎么選擇設備,電纜,母排
本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 編輯 問下各位大大低壓配電系統圖你們是先畫的還是等別的都畫好了最后再畫?本人新手。么么噠
1.在一個800寬的GGD低壓配電柜里最多能放幾個回路?電動機的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是單面布置還是前后兩面布置回路?
目前有一個水泵房電氣工程,總容量為600KW,請問用幾個低壓配電柜(GGD)合適?每臺配電柜的容量最高是多少?在這方面國家有沒有相應的標準?
哪位有低壓配電柜的規范能奉獻出來嗎?在下謝過了!
請教各位大師,一個住宅1梯10戶,按5kW/戶計算,應該怎么安排低壓柜?聽說過整定電流不超過400A這種說法,但是不知道什么意思,也請大師指點!!!!
各位大家好: 小弟對“箱站與低壓配電柜”存在下列問題。請幫助。:victory: 內容:準備做一個箱站,客戶分線分表(照明和動力各一路,計量表裝在箱站中)。 箱站低壓開關處為分界點,低壓配電柜(在車間內)由用戶自行解決。 問題:1.低壓配電柜能同時接“照明和動力”2路電源,使其達到各自的作用嗎? (我的意思就是,1路照明進線,1路動力進線,配電柜中的“模塊”各私其職?) 本人理解:低壓配電柜可以多路進線(如環網),但用電性質都是單一的,如都是照明,或都是動力。 不能分著使用吧??(此題分表都裝箱站里了,又是“裝低壓配電柜”中就行)請指正???:Q