本工程在南京為1類高層超五星級酒店。1,請問做這類項目有何特殊要求?2,有哪些需要特別注意的?3,當?shù)赜袥](méi)有地方法規或標準?4,國家有沒有關于超五星級酒店設計標準?多謝各位能給我解答!
目前國內建設五星級酒店熱度越來越高漲,國際品牌酒店紛紛搶灘中國市場。尤其是新建的城市綜合體,普遍都配建有高檔五星級酒店。高端酒店作為商務、商業的配套,已經成為眾多開發商提升項目定位的一個選擇,同時也是提升整體銷售、租賃的一個籌碼。國際品牌五星酒店的設計相對國內常規五星級酒店也有更高的技術要求。下面具體的來談談高殷下酒店給排水專業設計要點。 給排水設計部分: 1、設計標準 國際品牌五星級酒店(以洲際、萬豪、喜達屋酒店管理公司為例,以下同)原則上要求設計需滿足國家建筑給排水相關規范與酒店方設計指南文之高者。 2、水質檢測及處理
酒店強電設計標準一、 不同業態用電技術指標:(按5萬平米酒店為例)二、高壓供電1、從
論文簡介:這是一個喜來登酒店設計的標準,滿足五星級酒店設計的要求 投稿網友:ting245982897 上傳時間: 2013-08-27 <
一、客房結構柱網設計: 1、客房柱網設計尺寸是:長9.9m×寬4.2m(軸線),建筑層高做到3.9~4.2米,客房內裝修后凈高2.9—3.1m,長方形;面積最少不要小于36㎡,能增加到42㎡就更好,將衛生間的使用面積做到8㎡以上,以滿足星級評定的硬件要求,同時提高舒適感; 2、客房的整體結構最好設計成長方體型,很多的酒店為追求建筑整體藝術效果而將酒店設計成弧形、圓形、橢圓等異型,客房也基本是扇形平面,由此而帶來以下的巨大弊端: ①土建成本增加:土建時因?yàn)橐谱骰⌒文0濉⒓庸Щ《蠕摻疃黾淤M(fèi)用; ②裝修成本增加:裝修時鋪設地毯不得不使用邊角料填補而造成日后因地毯洗滌縮水而出現的接縫處開裂、因衛生間內異型洗面臺及過廊區地面異型的石材而帶來增加的加工費用和施工難度、頂棚處弧形的陰角線條帶來增加人工及材料費用; ③增加監控成本,同時帶來安全隱患:弧形建筑不可避免地造成客房過道也成了弧形,這樣,除了按常
1.大堂是酒店的中心,是酒店為客人提供服務項目最多的地方,如辦理入住和離店手續服務、財務結算和兌換外幣服務、行李接送服務、問訊和留言服務、預定和安排出租車服務、貴重物品保管和行李寄存服務以及客人需求的其他服務等。 2.大堂的公共面積(不包括總服務臺、商場、商務中心、大堂酒吧和咖啡廳等營業面積),按客房間數推算,每間客房平均不少于0.6、0.8、1.0、1.2m2四個檔次,并規定最低要250 m2,最高400 m2以上不限。一般規模大、檔次高和大型會議型的飯店,大堂面積要大一些,但最高限最好不超過每間客房平均2 m2。 3.總服務臺是大堂活動的中心,要設在主入口進到大堂一
我碰到一個五星級酒店 大堂面積150m2,高約8米,大門會經常打開,無風幕機,空調設備熱負荷25KW,冷負荷系統35kw,下送上回,送風采用旋流風口,夏天冷水機組供冷,冬天酒店鍋爐熱水。但是冬天制熱效果非常差。酒店方面考慮到節能問題,冬天機組的供水溫度約為45度~50度。設計院的解釋是:1、供水溫度偏低 應該為55度 2、層高特高 3、大堂大面積玻璃幕墻; 我個人覺得:1、熱負荷較小,冬天應該要輔助加熱 2、大門處應設計風幕機 3、送、回風口布置不合理,其中一個送風口與回風口相距不到2米,且回風風速過大 約4.5m/s 本人手頭現在沒有規范可查,我想請問下各位是否有這方面的規范,具體是如何規范的,謝謝!
前言隨著國內生活水平的水漲船高,酒店服務業的水平也越來越高,五星級酒店甚至白金級的五星級酒店在國內如雨后春筍般涌現。但其需要的相關開發、管理、設計、施工、物管等人才未能相對應的增加,且是嚴重匱乏。很多酒店在前期設計階段(土建設計階段)僅僅考慮了一般性的功能,設計成果僅能通過相關的職能部門審查,離高端酒店的需求還相去甚遠。通常情況是在土建封頂后,業主才確定酒店的品牌,引進酒店管理公司。在這一個時期,機電深化設計就顯得尤其重要。機電深化設計的質量完全決定了酒店運營后是否能正常使用、是否節能、是否容易維護,甚至直接影響客戶直接體驗的感受。 而對機電深化而言,高水平的機電深化團隊、合理的工作流程,會很大程度的決定機電深化工作成果的好壞。本文通過具體案例,簡單介紹五星級酒店的機電深化工作的主要步驟及工作內容。
【摘 要】針對五星級酒店的特殊性和項目特點,
近年來,隨著五星級酒店在大堂裝修水平的不斷提高,整個酒店的裝修水平進一步提高,只有提高檔次才能吸引更多的顧客預訂,因此,每一家五星級酒店大堂在裝修過程中都需要考慮越來越多的檔次要求和細節。只有委托裝修公司在設計上要合理把握,才能在裝修標準上得到進一步提高,似乎在每一個細節上都越來越專業。 一家五星級酒店的大堂設計不能純粹是藝術裝飾。事實上,創造豐富的空間造型,注重科學,追求和平、武斷、自由的境界,也是五星級酒店大堂設計的主要目的。五星級酒店的大堂設計應該有一個清晰統一的主題。統一可以構成一切美的形式和本質。用統
五星級國際酒店電氣設計過程復雜繁瑣,反復進行修改和優化。最終體現業主的意圖和經營策略:以人為本、安全至上。電氣設計師在設計類似工程時,應精心研讀設計要求和手冊,與業主方充分溝通,在不違反國內強制性規范時,盡量提高設計標準,滿足五星級國際酒店的設計要求。
我們正在做五星級酒店,目前正在進行機電設計,有一個問題想請交各位專家,酒店的制冷機需要做備用嗎,如果不做備用,要是有冷機零件壞了維修期間怎么處理啊:)
五星級酒店裝飾裝修施工標準
由于節能標準的要求,一般房間的空調室內參數夏季不應低于26°,五星級酒店的房間屬不屬于一般房間,規范上沒有解釋。五星級酒店管理中對室內參數的要求一般都低于26°。有誰碰到過這個問題?怎么解決的?
第一步:了解酒店的品牌及其性格第二步:了解酒店功能分布及特點第三步:了解酒店機電標準的內容第四步:市政條件的調研都需要考慮哪些內容第五步:酒店機電空間的考慮第六步:掌握酒店核心機房及系統的要點第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題第八步:酒店計量設計的原則第七步:酒店各個區域系統設計中值得注意的問題本節,將以酒店各個功能區為例,提煉和匯總出在酒店項目設計中,對各功能區經常疏漏的一些細節問題,以及分享給大家一些設計的技巧??头浚簩?duì)于客房層,標準做法是每?jī)蓚€(gè)相鄰客房設置標準豎向管道井。客房管道井根據建筑形式可考慮橫向、豎向、品字型等不同形式。對于豎向的新風及排風管道,有條件時盡量兩間客房分開設置,以避免合用豎向風道時的串聲問題。前已提及,我們不推薦在酒店設計中采用每層設置新風機組水平送風的方式,這樣會給未來運營帶來非常大的困難。同時,進入客房衛生間的管道,有條件時盡量將閥門設置在客房管井內,這樣在
摘要: 結合工程實例,對某五星級酒店暖通空調系統的冷熱源、空調風系統、空調水系統、防煙排煙系統的設計進行了介紹。 1 工程概況 武漢積玉橋萬達廣場威斯汀酒店項目位于武漢市武昌區積玉橋臨江大道與前進路交界處,臨江而立,是萬達廣場的一部分。 此項目定位為國際五星級酒店,總建筑面積約4.94×104 m2。酒店地下2層,地上20層(首層為裙房,其他層為塔樓)。地下2層為設備問(包括制冷機房、換熱機房)及車庫,地下l層為鍋爐房及后勤服務用房(包括洗衣房、粗加工房、員工餐廳等)及車
前言 隨著我國經濟的蓬勃發展,高檔次酒店的建設日益增多,從
1. 制冷主機的設計臺數及容量,應考慮當一臺機組不能運行時,其余機組的容量能滿足75%的整個大樓的計算冷負荷。
五星級酒店大堂設計標準
五星級酒店大堂設計標準專題,為您提供五星級酒店大堂設計標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與五星級酒店大堂設計標準 相關的專業交流討論,更多五星級酒店大堂設計標準相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量