今天,我同學問了一個我自己難以解答的問題,請各位大俠幫忙!!問題如下:我同學負責一個收費站的收費大棚管理,收費大棚的構造是(基礎頂到8.800為柱子,8.800這里有梁,8.800也就是梁頂標高,梁將柱子連在一起,)(8.800~9.900也為柱子,只不過增加了一些梁上柱,上面是屋頂,這里面沒得板),請問底層柱子高8.800,柱子如何織模,分幾澆搗?腳手架如何搭?(是不是跟搭外腳手架似的,選一長一短的腳管先錯開,然后再接著往上搭,如果這樣,地面要不要硬化處理),請各位幫忙!!如果你能解答,請把參照的規范的名稱和引用的話寫在上面,謝謝!!![ 本帖最后由 andy151699372 于 2009-5-8 09:57 編輯 ]
現在干施工真的好累啊,大家覺得干施工還有前途嗎,我是剛畢業的大學生,雖然有一身不錯的專業技術,但是在工地上你要會的技術并不是那么簡單,要在工地上混有點吃力
請教各位,同樣是低壓電纜進線,為什么有的采用配電柜控制,有的采用配電箱控制,到底在什么情況下用配電箱,什么情況下用配電柜?由沒有明確的界定?
給排水泵站中,電機是380V,進線是10KV,請問各位高手什么情況下要用高壓配電柜,什么時候不需要用?我們公司兩個水廠一個用了,一個沒有用,現在面臨改造,想找到一定的根據,不知道那里有這方面的資料?
圖紙簡介: 上次上傳了某小區配電室結構施工圖,這次把建筑施工圖補上! 投稿網友: jssf3572222 上傳時間: 2013-09-05
一棟多層公共建筑,消防負荷按二級設計。電源進線處設置了小配電間,兩回低壓進線,內置兩臺電源配電總箱,對本樓內三級負荷單電源供電,消防負荷雙回供電,兩個總箱各去一回,末端切換。按照新建規,消防配電箱應單獨設置,我這就違規了。那我改成配電柜,就行了嗎?進線處的配電箱不是獨立設置的呀
施工方2個空的配電柜,一個700*1700厚2毫米光是柜子,說是什么加上連接排\支撐架\二次線及人工等報了4800.另外一個800*1000的也是厚2毫米,也是加上連接排什么的,報的2100元.怎么這么柜了. 還沒包括里面的自動開關cdm1-225報的850元一套. cdm1-100報的380元一套.交流接觸器cj20-60也報了750元一套.請教下這些到底值多少/
建筑施工用電配電箱設置及施工要求 【施工用電】三級配電、 二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱配電箱及施工要求 該配電箱(柜)適用于施工現場及戶外臨時用電,應滿足 “ 三級配電、 二級漏電保護、一機一閘、一漏一箱 ” 配電及保護的使用要求。 一、基本要求 (一)配電箱(柜)的生產制造應符合《低壓成套開關設備和控制設備》第四部分 GB7251 .
配電柜安裝 1、落地式配電柜應安裝在10#槽鋼基礎上,嚴禁箱體直接安裝在磚砌體上。 2、為防止有水房間及地下室積水對配電箱造成損壞,有水房間及地下室內安裝的落地式配電柜下必須做200mm高的磚支墩及槽鋼底座。磚支墩用實心磚,外抹灰,要美觀。 3、配電箱內應張貼有完整和準確的系統圖,系統圖表面應壓塑。系統圖放置在配電箱門上設置的塑料或鐵質卡槽內。 4、配電箱內各電氣回路應用標簽將回路編號.及名稱標記正確、齊全,標記字體要求為宋體。嚴禁用筆將回路標示直接標記在電氣元件上,配電箱箱殼
配電柜及動力開關柜施工工藝標準
如題,一般規范都說了配電柜柜后、柜前的通道最小寬度,側面與墻的間距想請教下有沒有規范說明,我只在注里看到固定開關柜的側面與墻凈距為200mm以上,《工業與民用配電設計手冊》圖示里標明為大于等于1000mm,想請問那本規范有這方面的規定,謝謝!
不知道有沒有做業務的。能否指點一下。 我在一家電器成套廠做技術工作,每月工資也就三四千塊錢,房貸就近2千。實在太累啊。 業務員都很掙錢啊。3%的提成一年也得一二十萬。(想跟業務員學習人家都愿意教) 誰能告訴我怎樣去跑業務,現在我一點頭緒都沒有,不知道從何下手。我怎樣獲取房地產配電箱招標的信息(我廠主要做房地產上的配電箱,也就是樓上用的),看到人家蓋樓的時候去工地問問,箱子早就定了,怎樣在他們招標之前知道他們要采購配電箱?還有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道這些信息。去工廠里聯系業務要找什么職務的人?還有怎樣給人家回扣,多少合適?求業務精英指點。
施耐德高低壓配電柜--MVnexHP
一般配電柜應該怎么選型?依據是什么?1.是根據總負荷計算電流后選么?2.配電柜選定額定電流,其他設備是廠家配套好的嗎?還需注意哪些參數?謝謝~!!!
本帖最后由 電氣交流 于 2017-10-20 09:53 編輯 接手一個改造項目,有一些老舊的配電柜(包括10kV和380V的),柜體年齡大概30幾年了,業主還想繼續使用這些配電柜,但是我不知道能否還能繼續正常使用。各位行家,如何判斷其性能,需要做哪些檢測,哪些單位可以做相應的檢測?
(1)固定面板式開關柜,常稱開關板或配電屏。祥泰電氣提示它是一種有面板遮攔的開啟式開關柜,正面有防護作用,背面和側面仍能觸及帶電部分,防護等級低,只能用于對供電連續性和可靠性要求較低的工礦企業,作變電室集中供電用。 (2)防護式(即封閉式)開關柜,指除安裝面外,其它所有側面都被封閉起來的一種低壓開關柜。這種柜子的開關、保護和監測控制等電氣元件,均安裝在一個用鋼或絕緣材料制成的封閉外殼內,可靠墻或離墻安裝。 柜內每條回路之間可以不加隔離措施,也可以采用接地的金屬板或絕緣板進行隔離。通常門與主開關操作有機械聯鎖。另外還有防護式臺型開關柜(即控制臺),面板上裝有控制、測量、信號等電器。防護式開關柜主要用作工藝現場的配電裝置。 (3)抽屜式開關柜。祥泰電氣提示這類開關柜采用鋼板制成封閉外殼,進出線回路的電器元件都安裝在可抽出的抽屜中,構成能完成某一類供電任務的功能單元。功能單元與母線或電纜之間,用接地的金屬板或塑料制成的功能板隔開,形成母線、功能單元和電纜三個區域。每
建筑施工圖FDJDJHGFYEHFJDDGSGFD