1、與設計回路相符合 2、管道鋪設間距與設計相符合 3、如管道回路之間實際鋪設長度差距大于30米,則需重新調整及時通知公司 4、管道與冷墻墻體之間距離在100—150MM 5、堅決杜絕出現管道交叉現象 6、與分水器連接的地面部分管道必須加保溫套管 地暖回填層的鋪設 1、細石混凝土保護層鋪設,鋪設前先檢查壓力表,如壓力表壓力低于4MPA,則禁止施工 2、混泥土攪拌:嚴禁直接在地暖管上進行混泥土攪拌。可在地暖管上鋪墊木板或者是塑料板。施工時不得出現地暖盤管外露現象,如墻邊保溫條脫落,需將邊界保溫條復位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、鋪設混凝土時,在門口、過道、地漏等位置必須做好記號,防止后期施工中不當行為破壞地暖管道。 綜上,消費者在選擇地暖安裝時,一定要根據自身情況綜合考慮,選擇正規地暖公司,規范施工,為自己營造一個舒適、溫暖的新
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2013-10-1 09:06 編輯 “現在隨著科技時代的到來,地面供暖技術已從原始的煙道散熱火炕式采暖發展成為以現代材料為熱媒的地面輻射供暖。該技術早在上世紀30年代就在發達國家開始應用,我國在50年代就已將技術應用于人民大會堂、華僑飯店等工程中。” 地暖的原理:地面輻射供暖是以整個地面為散熱器,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,利用地面自身的蓄熱和熱量向上輻射的規律由下至上進行傳導,來達到取暖的目的。由于在室內形成腳底至頭部逐漸遞減的溫度梯度,從而給人以腳
地暖管路的鋪設可以有多種形式,但是它既要保證向房間提供足夠的熱量,又要滿足人們對于舒適感的要求,所以在選擇布管形式以及管路間距時根據具體情況而定,不能千篇一律。 螺旋形布管:這種方式通常可以產生均勻的地面溫度,并可通過調整管間距來滿足局部區域特殊要求,由于采用螺旋形布管時管路只彎曲了90°,材料所受彎曲應力較小,所以我們推薦這種方式。 迂回形布管:這種方式通常產生的溫度一端高一端低,而且布管時管路要彎曲180°,材料所受應力較大,所以我們只推薦在較狹小空間內采用。 混合形布管:由于房間結構復雜多樣,除上述典型布管方式外,混合形布管方式也經常被采用。
主管分別給ABC三個管道井供水。又分為高中低三個區。。。現在問題是、B管道井高低區正常。可是中區回水管無水。供水管正常。把地暖管從中區主管接頭處卸下來。打開供水。水會流出來、說明地暖管無堵塞。。可是主管道無水。無氣。一連接起來。又不循環。。。這是為什么?坐等高人指點。。。快被逼死了。回水所有閥門到時開的。。。
本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 編輯 有一個新建污水管的場鎮,以前是雨污合流,雨污水均排至道路兩側的雨水溝里了,現在要新建污水管網,業主不讓破公路,那么直接把污水管用個管架固定在雨水溝的底部可以么?那這樣的話做方形檢查井比較好,檢查井該怎么做呢?做井的話不就把雨水溝給堵住了么?(圖中放摩托車的地方就是雨水溝)
小弟今年畢業在市政工程部工作,現在都是一些污水管的鋪設和更換的工作,請問各位作為施工方工作步驟是什么?還有就是根據圖紙放線和定樁具體是干什么?
在同一個分水器上要求各個管路長度盡量相同,管長相差不超過10米,可是這樣又會遇到分區上的問題,比如一個分區10平方米,另一個分區15平方米,這樣的情況怎么解決?下附我畫的一地暖圖,請高手幫忙指出不足之處并提出解決方案,謝謝
寒冷地區的一棟酒店 ,入口大堂采用地暖,客房衛生間設置散熱器,其它區域采用風機盤管 ;想請教一下,地暖和散熱器用同一水管回路,不知阻力平衡方面有沒有問題?請教各位前輩,這樣做是否可行呢?
1、水壓試驗需要在系統沖洗以后才能進行,系統沖洗應對分水器、集水器意外主供、回水管道進行沖洗,來阻止較大管道中的雜質不能進入室內的加熱管系統中。此設備沖洗合格后再進行室內供暖系統的沖洗。 2、在做水壓試驗之前,我們一定要對試壓管道和部件采取安全有效的固定保護措施。 3、水壓試驗應以每組分水器、集水器為單位,逐回路進行。 4、冬季進行水壓試驗時,在有凍結可能的情況下,應采取可靠的防凍措施,試壓完成后應及時將管內的水吹凈、吹干。 5、進行打壓測試注入水時,注水速度一定要緩慢進行,當系統充滿水后一定要仔細檢查各環路的密封性,以防數據不準確。 6、地暖系統在初次打壓試驗進行的時候,可能會由于管道內氣體殘留導致壓力下降,這個時候要及時進行補壓即可。因而及時出現了降壓的情況,也不必驚慌,尤其是首次測壓降低2個壓左右也是正常的。 7、來年使用地采暖系統時要分階段加熱,逐漸加高溫度,不要一次性將溫度調到最高,以免對地面材料尤其是地板造成損壞。 8、為了防止漏水,一定要選擇正規廠家的管材;嚴把現場鋪設程序,回填蓄熱保
地暖在我們這里已經很普遍,人們感受到了地暖所帶來的好處。地暖住戶明顯比散熱器住戶室內溫度要高,但在高興之余,問題也接著來了。我們這里原來是區域鍋爐供熱,地暖住戶就是頂層溫度不達標,低層超標。去年響應上級精神上了集中供熱后,情況依舊。后來用戶就請暖通師傅改造管道。原來是三根管道,第一根是上行的熱進水管道,到頂層樓道后通過彎曲接第二根下行的熱進水管道分別進戶,住戶出來接第三根回水管道回水。就這樣導致頂層用戶溫度不達標。就現在我所了解改造后的管道連接方式有兩種:1.頂層住戶私自加循環泵,效果不明顯。2.暖通師傅(以四層為例)把三層以上的回水管道去掉,四層住戶的進回水分水器接口都接在下行的熱進水管道。然后在進回水分水器形成高度差的那節熱進水管道上加裝閥門,三層以下還接原來的進回水管道。如果關掉閥門讓進水先全部進四樓住戶地暖管散熱后,再流回下行的熱進水管道供其他住戶熱量,頂層用戶就溫度達標。打開閥門頂層就沒有暖氣。就這樣亂改之后頂層住戶能達到溫度,低層用戶雖說溫度降低點,但也不冷。總之,我想知道對于一個單元里左右兩面的用戶的采暖主管道是
做地暖一直沒搞清楚,所謂盡量把每路管長調來相差不大包不包括不同分集水器之間?也就是我一個分集水器的各盤管管長差不多80米時,是不是在這個室內采暖系統中的其他分集水器的各管長也都應該是80米左右?還有,一個系統中每個分集水器帶的回路數量是不是都應該一樣多?
地暖地板鋪裝的10個注意事項搜房網 發布時間:2006-11-16 09:47 1.一定要找具備地暖專業知識的施工隊伍。“三分地板,七分安裝”,業余裝修隊鋪出的效果不言而喻。 2.鋪裝前必須檢查地暖系統的密封性。 3.地面必須干燥(可通過實驗現象判斷),水泥地面的含水率應最好低于1.5%;室內 濕度不宜過大,無論是否有地熱供暖,環境濕度在安裝前后以60度左右為佳。 4.施工中地面嚴禁打釘。施工完畢后,地面也一樣禁止打釘,防止破壞加熱盤管。 5.鋪設強化地板前,應鋪設EPE復合膜(EPE復合膜上必須標有地暖輻射專用字樣),隔絕潮氣,使潮氣從四周的踢腳板釋放出去,如果是其他防潮墊的話,就應該打孔,孔的間距和密度根據實際情況而定 。 6.不應鋪設龍骨。空氣的導熱系數小,將影響散熱效果,并有可能破壞管材。 7.地板鋪設時必須用地暖專用膠,增加使用時間及效果,而且,這種膠基本不用擔心有害氣體散發的問題
本帖最后由 和尚也愛美 于 2013-10-31 11:49 編輯 人們都知道地采暖是舒適的采暖方式,室內地表溫度均勻,室溫自下而上散熱;不造成污濁空氣對流,室
水地暖作為一種新興的家庭采暖方式,已經開始在家庭中得到普及,但是由于需要采取全隱蔽安裝,對安裝的技術要求也特別的高,一旦出現安裝不當,不僅會影響到地暖的后期使用效果,還有可能會砸墻挖地的進行維修。下面小舒就用圖片詳細介紹地暖鋪設流程,看看怎樣正確的鋪地暖。:lol:lol 地暖鋪設流程-平整地面 地暖正式開始鋪設之前,要先將室內的地面清理干凈,保證地面的平整,排除地面的凹凸和雜物。然后,需要對整個家進行實地的考察,確定壁掛爐以及分集水器的安裝位置。 地暖鋪設流程-安裝主水管 地暖主水管必須使用熱水管,可使用PP-R或者鋁塑管,嚴格安裝設計圖紙走管,安裝平直整齊。
地暖系統屬隱蔽工程,從安裝到驗收都有一整套完整的行業規范,因此地暖打壓測試是地暖安裝過程中最為關鍵的環節之一。壓力合格則表明系統正常,壓力不合格則表示地暖系統存在漏水和施工等故障,需要施工人員進行排查及重新打壓。完成地暖施工后施工單位必須進行地暖打壓試驗,以檢驗是否有漏水現象。
很多地暖用戶在老房改造時受制于層高、樓板承重等因素,會優先選擇干式地暖。實際上,不管是老房改造還是新房裝修,干式地暖都是不錯的選擇。這樣的一種鋪設方式,成為很多人的選擇,也是因為干式地暖滿足各種安裝方式的要求。現場鋪設后即可安裝地面裝飾材料,省去傳統地暖水泥回填、找平的繁瑣工序,無養護期,提高安裝質量,縮短工期,省心省力,施工現場干凈整潔。那么,干式地暖鋪設主要需要哪些問題呢? ①保溫層不合格 干式地暖沒有回填層,保溫層的質量對于其保溫效果最為重要。如果廠家使用了劣質保溫層或厚度不夠的產品,一味降低層高,犧牲了保溫層最基本的節能作用,地暖能耗會居高不下。 ②均熱層不達標 行業標準《JGJ142-2012》中規定,應采用導熱系數不小于237W/(m·k)的材料(
討論下多層單元住宅地暖水力計算1.單元住宅戶內的阻力如何?一根管子分擔多少負荷怎么確定?2.局部阻力如何計算低暖管那么多彎,怎么辦呢?3.各層之間如何平衡啊各位,交流下?
現在很多住宅具有2個衛生間,而且兩個衛生間距離很遠,往往中間隔了2個房間,我看到網易很多圖紙上水管進戶后,直接分岔走向兩個衛生間,途中還經過門,窗 ,客廳。這樣的話就給施工帶來問題,照例來說水管該延墻鋪設,我想聽聽大家得解釋