亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于排架結構屋架的選用

    設計是5跨排架,分別是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用預應力混凝土折線屋架大的用鋼屋架這樣混合使用行嗎?第一組,8度抗震,3類場地。

  • 這樣的結構是框排架結構嗎?

    這樣的結構是框排架結構嗎?

    低跨為框架梁,高跨為排架梁,用PKPM如此建模可行嗎?是否違反規范:廠房的同一結構單元內,不應采用不同的結構型式;

  • 請教框排架結構基礎問題

    最近做的一個工程,5.5m以下做鋼筋混凝土柱子,自承重鋼筋混凝土墻,5.5-7.0m做鋼柱,人字形屋頂,相當與框架上面做了一個門剛。。幾個問題1、我是單獨建了一個上部門剛的模型,然后讀取軸力和剪力,再建了一個框排架模型,把門剛得的軸力剪力按恒載加到框架柱上,計算出柱配筋,不知這樣是否正確。2、這種框排架結構PKPM可以自動計算基礎么?如何計算呢?求不吝賜教,多謝。

  • 框排架結構是怎樣的結構體系

    框排架結構是一邊框架,一邊排架,中間不設縫,還是上面是排架下面是框架,然后山墻框架承重的結構形式呢?還有大空間房屋和框排架結構的區別?請各位賜教?。?!

  • 關于排架結構的設計探討

    我是工作不到一年的新手,現在手中有個兩層18米排架的工程,一層頂用SP板,二層用鋼屋架,現在不知道該怎么算起,請熱心的老師們指點一下,謝謝!

  • 排架結構混凝土配筋問題?

    在排架結構中 混凝土柱配筋計算具體我不是很明白,向高手請教,謝謝!比如說 一個350X500的一個柱子,他的柱頂彎矩為136軸力為116那么它的配筋要用多少呢?在這個情況下用手算的話算出來的配筋在700左右 。而PKPM算出來配筋面積要一千多。

  • 某地層鋼排架結構廠房全套結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某地層鋼排架結構廠房全套結構施工圖,圖紙包括:鋼結構設計總說明,錨栓平面布置圖,基礎平面布置圖,結構平面布置圖,柱間支撐布置圖,吊車梁平面圖,鋼架詳圖,各種節點詳圖等。 投稿網友: lymfj1 上傳時間: 2

  • 柬埔寨1層鋼排架結構廠房全套結構施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為柬埔寨1層鋼排架結構廠房全套結構施工圖,工程主體為鋼排架結構,地下基礎部分及墻面圍護部分為鋼筋混凝土結構。圖紙包含混凝土結構設計說明、基礎平面布置圖、鋼柱腳錨栓詳圖、圍護墻中構造柱、圈梁連接節點詳圖等等。 投稿網友: tt881126 上傳

  • 排架結構屋蓋梁板件的寬厚比問題

    最近在做一個單層廠房,排架結構(鋼屋蓋+RC柱,跨度17m,10t吊車)PK建模時按照單層廠房,設計規范選用鋼規(柱頂位移和撓度控制)。我的疑問主要是梁翼緣的寬厚比怎么取舍。按我現在的模型,抗震四級,翼緣的寬厚比取的是11*√235/345.感覺有點太嚴格。而門規一般取15*√235/345.限制寬厚比主要是為了保證在大震來臨時形成塑性鉸后板件的局部穩定。而我這個小排架在地震作用下還是彈性工作狀態,限制是否可以放寬呢?請問各位高手是怎么考慮的呢?

  • 關于排架結構的伸縮縫間距

    有一個70米長的混凝土柱排架結構,不知道用不用設伸縮縫。砼規上對于排架結構伸縮縫間距的規定,裝配式排架是100米請問現在排架柱和基礎整體現澆,還算不算裝配式?另,排架柱頂的系桿是采用鋼的還是現澆梁?如果采用現澆系梁,是否又不能算做裝配式了?

  • 低于8m的排架結構伸縮縫

    本帖最后由 布丁魚 于 2016-1-23 10:17 編輯 混規8.1.2條規定:柱高低于8m的排架結構伸縮縫間距宜適當減小。 K=3EI/H3 所以應適當減小

  • 關于混凝土柱排架結構的基礎部分

    排架結構,混凝土柱,已經進行了一榀計算,現進行整體建模計算地梁和基礎部分,請問,整體建模時需要輸入哪些荷載?是梁間荷載,吊車荷載嗎?是否需要?柱的軸壓力怎么確定?在PKPM中怎么查看怎么輸入?關于輸荷載這塊比較模糊,請問是否可以給我解答下疑惑,謝謝了。

  • 排架結構,柱間支撐如何計算?

    混凝土柱廠房,就是常說的排架,柱底與基礎是是剛接的,既然是剛接的,作為一個懸臂柱他就能夠承擔廠房縱向的作用,如風荷載,地震力,在這種情況下,設置柱間支撐的目的是什么?如果是為了增加安全余量,怎么考慮排架柱和支撐承擔的縱向作用的分配?羅福午主編的《單層工業廠房結構設計》第二版第17頁倒數第5行有這么一句話“當廠房吊車起重量較小,且柱間設有強度和穩定性足夠的墻體,并能與柱起整體作用時,可不設柱間支撐”。從這句話,似乎可以理解為排架柱在縱向是無法自立的,需要靠墻的作用才能穩定,是否說明了排架柱在縱向柱底是鉸接的?(若真是這樣,個人無法理解施工中是怎么做到的)

  • 排架結構設計方法及特點

     排架結構是相對簡單的大跨度結構,一般為單層建筑物。應用排架結構最為常見的建筑物是單層工業廠房,但是在許多民用建筑中,如影劇院、菜市場、倉庫等也可以采用排架結構。排架結構屬于平面超靜定結構,但與框架相比,超靜定次數較少,手工計算較為容易。排架計算一般采用剪力分配法,是力學中位移法的一種。 結構組成

  • 請問這樣的框排架結構如何建模

    請問這樣的框排架結構如何建模

    這是一個電廠主廠房的結構形式,請問這樣的框排架結構如何建模,是先分別用pk計算排架,然后再用pmcad計算框架,把排架處荷載加到框架上嗎?謝謝

  • 對于排架結構是否有抗震等級一說?

    各位師兄師姐,請教一個問題: 對于排架結構(如混凝土廠房)有沒有抗震等級一說,我在建筑抗震規范中42頁查了一下,唯獨沒有排架結構。請大家幫忙告訴我有沒有,在哪里?不勝感激!

  • 請教各位一個關于排架結構繪圖的問題

    關于排架結構在PK中繪圖必須要布置吊車,但如果不布置吊車,排架柱繪圖就無法進行.現在我要設計一個不帶吊車的排架結構廠房,如何解決排架柱繪圖?另外:PKPM使用手冊中介紹通過修改pkdata增加吊車數據,但令荷載值為零,我試了,但是始終不能正常進行排架柱繪圖,請有相關設計經驗的GGJJ指教,謝謝了!~

  • 單層工業廠房框排架結構如何建模??

    單層工業廠房,縱向為框?,橫向為排架結構,屋面為鋼筋混凝土屋架,用PKPM如何建模??是不是用PK建模算單榀,如此,也太麻煩了?。?!可否用PMCAD直接建模??

  • 請問露天的排架結構怎么做

    做設計沒多久 ,從沒做過露天的排架 ,有幾個疑問1這種結構和有屋蓋和圍護的 做起來有區別嗎?2另外對稱的排架柱需要用系桿起來嗎?3采用的是抓斗吊車,因為是露天?那上柱高度要怎么確定?請大家?guī)蛡€(gè)忙啊!

  • 空間框排架結構的設計及應用

    空間框排架結構的設計及應用

點擊加載更多

鋼排架結構

鋼排架結構專題,為您提供鋼排架結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼排架結構 相關的專業交流討論,更多鋼排架結構相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

船用配電柜

交直流配電柜

主站蜘蛛池模板: 欧美在线色视频| 国产美女精品三级在线观看| 亚洲国产三级在线观看| 亚洲综合视频网| 亚洲国产观看| 午夜伊人网| 婷婷亚洲久悠悠色在线播放| 人人看人莫人人爱免费看| 欧洲影院| 青青青青久久精品国产一百度| 欧美成人免费香蕉| 欧美网站在线| 热99精品只有里视频最新| 欧美日韩成人| 欧美在线 在线播放| 欧美一区二区视频| 欧美日韩亚洲天堂| 日本啊v在线观看| 日本视频在线观看播放免费| 人人干日日干| 日本精品一区二区三区在线视频| 日本高清com| 天天综合网在线| 亚洲精品乱码中文字幕无线| 亚洲免费中文字幕| 国产 欧美日韩 在线播放| 国产成人综合久久亚洲精品| 国产一区二区不卡免费观在线| 国产在视频线在精品| 久久机热| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 日本中文在线播放| 污免费网站| 亚洲综合精品一二三区在线| 中文字幕另类| 99久久精品国产交换| 爱综合网| 精品久久久久久久一区二区伦理| 免费的污污网站| 日韩 国产 在线| 亚洲国产七七久久桃花|