今天才學的共享文件,
給排水施工中高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑給排水施工中的質量問題第一,施工工藝粗糙,造成的質量不達標問題。例如水管連接處的滲水處理以及水龍頭的接口處處理。這類因為施工工藝粗糙造成的質量問題還有很對,例如閥門的數量不足,閥門關閉不嚴,水泵排水未進入考慮范圍等等。這些都會導致計量水表的不精確,造成水資源的浪費,甚至危機住戶的安全。第二,給排水施工未能按照既定的施工程序進行所導致的質量問題。給排水系統的施工與其他建筑工程施工有著共同的屬性,那就是必須按照內部的既定規律進行。如果不按照程序進行很容易導致給排水系統整體施工不達標。例如施工中的管道安裝,一旦前后順序顛倒,那么后面的管道就難以進入預定的管道位置。例如高層建筑室內給排水管道的施工順序如下:給水管:引入管→室內干管→立管→支管;排水管:排水管→立管→輔助通氣立管→橫管→器具排水支管→通氣管→輔助通氣橫管。第三,施工的工藝
1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,水池容積約為500m3,分為兩格(生活、消防合用)。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,故豎向用減壓閥分成四區,24層設中間轉輸水箱。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水。 2區:4層~13層,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,由24層水池供給。 4區:22層~36層,由天面水池供給。 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,建筑高度超過100m的超高層建筑,消火栓給水系統按水壓分為上、中、下三個區,室外消火栓用水量30L/s,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,地下三層生活、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
1生活給水系統1.1給水分區方式高層建筑采用的給水方式要符合建筑自身用水特點,對供水分區進行合理選擇時,除了考慮用戶自身需要以外,還要和其他專業統一技術經濟相結合分析,以此選擇最合適的給水方案。供水一般分為三個區:分別是高、中、低三個區。高區(19層~32層),適合高位水箱的給水方式,中區(7層~18層),采用變頻調速供水;低區(1層~6層),由市政管網直接供水,利用市政供水壓力。在節省投資的情況下,高區和中區還可采用恒速泵-屋頂水箱給水方式和變頻給水,節能效果也十分顯著。1.2給水管材選用目前,市場上給水管材種類繁多,質量不一,價格差異較大。使建筑工程設計中對管材的選用產生一定的困難。常用的給水管材分為金屬管材、非金屬管材和復合管材三種。(1)金屬管材:室內給水常用金屬管材分為幾下幾種:薄壁不銹鋼、銅管、鍍鋅鋼管等。它的優點為:韌性好,經久耐用,有較好的抗沖擊能力,易操作等。缺點:價格偏高,難以成為廣泛使用的給水管材,只有一些特殊場合和規格較高的地方才能使用。(2)塑料管材:種類較多并且特性各異,如常用的硬聚氯
圖紙簡介: 1、地下2層,地上24層 2、圖紙含給水、排水、消防系統 3、內容細致、全面 投稿網友: bayueweiyangood 上傳時間: 2013-12-13
圖紙簡介: 本工程為山西省中陽鋼鐵公司中鋼F區2#樓,具體位置見總平面圖。地下二層,地上三十層。地下一層為庫房,層高5.25米,地下二層為庫房,層高3.90米。一~三十層為住宅,層高為3.0米,機房層4.5m。3.結構類型為框架剪力墻,使用年限為50年,抗震設防烈度為6度。4.耐火等級:地上一級,該建筑為一類高層住宅樓。5.總建筑面積:13682.74 m^2`。共180戶。圖紙包含以下內容:施工圖設計說明、消火栓系統展開圖、給水系統展開圖、排水系統圖、噴淋平面圖、戶型給排水系統圖等等。圖紙僅供參考!
我這里有個高層住宅工程,我是甲方,對設計有幾個疑問,請各位高手指點:1、建筑層高98米,采用PP-R管是否可行?2、排水管采用pvc塑料管可以嗎?3、是否應設專用通氣管?
有需要的同仁可以看看
高層建筑給水系統設計步驟詳解
住宅在深圳市.我是建設單位的,請各位行家給點意見.謝謝!新建32層住宅雨\污水管采用離心排水鑄鐵管,卡箍接 還有給水方面的:如設計給水干管采用鋼塑管,每層支管采用薄壁紫銅管,采用無負壓(無吸程)變頻水泵(青島三利集團的WWG系列)分三區供水,不設生活水箱.
各位大蝦: 新年好! 我想將平時的工作經驗沉積形成論文,發表到給排水專業雜志(刊物)上;同時進行交流學習。 但是不知道有哪些專業雜志,也不知道如何發表?有電子發表形式嗎?
超高層建筑給排水設計
希望各位能用的到.三個壓縮包。1樓。2樓。3樓
剛開始做畢業設計~設計內容包括給排水設計、自動噴淋設計、中水設計、直飲水設計、太陽能熱水設計、~~~題目是一幢38層,總高度超過100米的,兩梯六戶的商住樓,現正進行給水設計,希望大家給一些有關設計的意見或建議!!~~大家覺得用什么給水方式好呢??我初步的想法是不做水箱,變頻泵加減壓閥供水,用IC卡水表,給水立管統一放在水井里,進戶管埋在找平層上,大家覺得這樣做好不好啊??希望大家給一些建議!!~
各位同仁,有需要下載專業論文的,留下題目、作者、刊名、發表時間,我幫大家下載。 好的文章我會發帖共享,給更多的人學習交流。
近年來,城市化進程飛速發展,土地資源緊缺,使得高層建筑進入了快速發展期,也隨之出現了給排水工程技術的產業革命。當前高層建筑給排水項目逐步向大型化、系統化發展,同時其設計、施工、維護和運營管理的要求也正規化、嚴格化。本文對高層建筑給排水施工技術的要點進行分析,介紹了給排水技術方案,闡述
圖紙簡介: 老牌甲級建筑設計院老高工某小區給排水施工圖,圖紙表達規范清楚!有很強的參考價值! 投稿網友: sleepcity2000 上傳時間: 2013-02-03
圖紙簡介: 給水,熱水,污水,消火栓,噴淋,滅火器。(包含圖審意見及回復) 投稿網友: elisbai 上傳時間: 2013-04-24
圖紙簡介: 本施工圖包含施工圖紙的全部內容(設計說明、各類系統圖、各層平面圖、大樣等等)絕對的出圖版本。 投稿網友: chengle520 上傳時間: 2013-09-05 <
圖紙簡介: 高層商住樓給排水全套圖紙,很詳細的一套圖紙,包括消防、給水、排水各種系統圖。歡迎大家下載使用! 投稿網友: sunyanfei89 上傳時間: 2013-11-05