  • 求教:制冷銅管穿沉降縫做法

    各位大師: 制冷銅管穿沉降縫如何做呀?我知道肯定要采取措施,但不知采取什么措施。是不是將銅管在縫處認為做一個彎,圖紙上文字怎么表述?

  • DN100的消防管穿越沉降縫的做法?

    本人設計的一幢房子有近100米長,是辦公樓(無中央空調),地上六層,高度小于24米,每層4500平方,地下室是停車庫分了兩個防火分區,我的設計想法是:地下室設置噴淋+消火栓系統,地上六層就設置消火栓系統,請大家看看這樣設置可不可以? 另外請問一下DN100的消防管穿越沉降縫的做法?(因房子太長了,中間設置了沉降縫)

  • 在線請教—電纜過沉降縫的做法

    在線請教—電纜過沉降縫的做法

    一個配電間3。6X6。6,高3。6米,毗鄰一個半地下室的設備間——地上部分為5。4米,地下3米。兩個房間之間有“縫”,走電纜怎么走?只穿鋼管保護可以嗎?如果不可以,過縫做法參照哪本圖集?附圖如下:

  • 請問過車廣場沉降縫的做法

    現有一個地下車庫約5000平米,有東西沉降縫一道,車庫頂部為停車廣場,請問該沉降縫的防水問題怎么能很好的解決呢(做過橡膠止水帶,效果不怎么樣呢)

  • 沉降縫處止水帶做法帶來的問題

    兩棟樓均采用筏板基礎,相鄰處設有沉降縫,如按建筑圖集上的中埋式橡膠止水帶施工,則止水帶將縫兩側基礎梁的箍筋全部打斷了,如選用可卸式鋼板止水帶,則很多人都反映防水效果很差,不知大家遇到類似問題是如何處理的?請高手指點,謝謝!

  • 沉降縫隔墻兩側的防火閥設置,規范與圖集不一樣,??

    沉降縫隔墻兩側的防火閥設置,規范與圖集不一樣,??

    沉降縫隔墻兩側的防火閥設置,規范與圖集不一樣,如何解釋?見圖一截自“防火規范”

  • 求支架做法《12YS10》圖集

    求支架做法《12YS10》圖集

  • 采暖管穿越沉降縫的問題

    我剛剛學搞采暖設計,現在有一學生公寓,采用下供下回,室內地溝,該樓有沉降縫,請問采暖供回水管穿越沉降縫時是否要加伸縮節?

  • 雙柱的沉降縫怎么作?謝謝

    請問一下 我現在作畢業設計一個18,9層的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因為兩部分存在高差 所以在結構老師的建議下設了沉降縫 并且是框剪結構的一邊是19層大概60米的樣子 一邊是大概50米請問一下 雙柱的沉降縫要怎么坐 柱子間距離多大比較合適 我的柱網是 8100×6000

  • 關于沉降縫的一個問題,很棘手!!!

    做畢業設計,是一個U字型的局部2層主體6層,要做沉降縫,但做逢的位置連個房間挨著,兩個主挨著那么做老師又說基礎打架,挑出來怎么做,請老師指導下,先謝謝了

  • 求助框架結構沉降縫雙柱懸挑的具體做法,在線等~~

    求助框架結構沉降縫雙柱懸挑的具體做法,在線等~~

    我畢業設計做的是一個物業綜合樓,為了不擋陽光,在二層以上有退層。這樣的話兩側相差4層,需要設沉降縫。我想設雙柱懸挑,但是不明白怎么做,這里懸挑指的是兩個柱子分別懸挑出一段梁,然后梁之間做縫嗎?還是別的做法。求各位指教~

  • 某院成套詳圖集成cad格式-建筑 變形縫,沉降縫

    圖紙簡介: 某院成套詳圖集成cad格式-建筑 變形縫,沉降縫 投稿網友: liweishijie 上傳時間: 2013-07-12 圖紙

  • 討論管道穿沉降縫的問題

    歡迎討論以下為個人意見管道穿越沉降縫、伸縮縫、抗震縫,還有是否管道穿墻體,做法不同。1、若僅是伸縮縫,考慮好管道軸向補償即可,伸縮節及自然補償都可以。2、若是沉降縫,則考慮軸向補償的同時,還應考慮徑向的問題,這里又有是否管道穿墻的問題。2.1,穿墻,管道上下需留有150mm空間,2.2,不穿墻,考慮管道自然補償量能滿足兩墻體相對沉降的量。3、個人覺得13K204-P12頁,管道穿沉降縫墻體安裝示意圖有問題。兩墻體勢必沉降量不同,運用相對論原理,假設左側墻體靜止,右側墻體相對于左側墻體,無論向上,向下,均會把管道切斷。兩頭的金屬軟管起作用了嗎?<

  • pkpm對伸縮縫、沉降縫的處理

    pkpm對伸縮縫的處理,可以將上部結構按照兩個工程進行兩次輸入模型,也可以一次在在一個模型中輸入整個工程,然后進行多塔定義之后進行計算,兩種方法的計算結果不近相同,相比之下,分成兩個模型輸入更準確一點!而對于沉降縫的處理,基礎需要斷開,如何在一個模型中,pkpm會默認計算基礎連起來(對于柱下獨基而言),而分開建模的沉降縫處會出現基礎重合!請問如何處理?

  • 淺談如何處理基礎沉降縫(轉)

    論文簡介:建筑物在錯層部位,荷載相差較大;在地基不均勻,土層坡度較大或長高比太大,超過規范規定的容許值時,必須設置沉降縫。沉降縫處理的合理與否,關系到工程的經濟與安全。 投稿網友:marlin12928 上傳時間: 2013-09-13

  • 建筑沉降縫對傾及糾偏分析

    【摘要】:根據相鄰基礎相互作用的分析理論,發展了被沉降縫分隔的兩個建筑單元對傾、糾偏的計算方法。糾偏分析分以下步驟進行:糾偏前在有效荷載作用下作沒有樁支承的兩個相鄰單元基礎的相互作用分析;糾偏后在剩余荷載作用下作有靜壓樁支承的兩個相鄰單元基礎的相互作用分析;然后對兩個計算結果進行疊加;有效荷載相對總荷載的比例與根據沉降觀測資料推算的固結度相當。本文的計算方法可近似考慮單樁極限承載力的影響和沉樁產生的拖帶作用。最后對一個工程實例進行了分析,根據傾斜量與樁數的相互關系可確定控制傾斜和糾偏的最佳樁數。關鍵詞: 相互作用; 對傾; 糾偏; 沉降縫; 固結度收稿

  • 管道過沉降縫、伸縮縫的作法

    管道過沉降縫、伸縮縫的作法,不知道同行們在設計中是文字說明的還是圖示的,有那幾種作法?消防直線管道過長又怎樣考慮伸縮呢?請告之!謝謝!附圖請發至wangqinlyqq@sina.com

  • 求助-雙柱沉降縫基礎怎么處理

    我在設計一個五層的框架商住樓,底層商場面積比上四層住宅面積多兩品框架,所以用雙柱做了沉降縫,但住下的基礎會沖突,該怎么處理呢? 用什么樣的基礎比較好呢

點擊加載更多

沉降縫做法圖集

沉降縫做法圖集專題,為您提供沉降縫做法圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降縫做法圖集 相關的專業交流討論,更多沉降縫做法圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

沉降縫做法

沉降觀測報警值

主站蜘蛛池模板: 久久永久免费视频| 久久青草免费91线频观看不卡| 黄色a三级三级三级免费看| 2020年最新国产精品视频免费| 99精品视频在线观看免费专区 | 亚洲成人一区| 国产免费一级片| 日色网站| 国产人成精品综合欧美成人| 久久免费网| 亚洲综合天堂网| 动漫美女被免费网站在线视频看| 国产真实乱了全集mp4| 视频一区国产精品| 69堂午夜精品视频在线| 男男欧美同志videos 全程| 亚洲免费电影网| 成人毛片手机版免费看| 日本欧美在线| 962影院| 免费在线看v片| 中文字幕在线视频第一页| 激情吃奶| 一本综合久久| 国产片a| 亚洲欧美国产视频| 国产v亚洲v天堂无码| 四虎网址大全| wwwyyy| 色八a级在线观看| 97日日| 日韩欧美在线看| sss亚洲| 特一级大黄在线观看| cos美女被黄网站| 日日夜夜婷婷| 成人h视频在线观看| 天堂欧美| 国产成人精品视频午夜| 亚洲国产成人精品91久久久| 短篇最污的乱淫伦小说全集|