亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于提前封閉沉降后澆帶

    本來打算一期全部開發完的整個小區,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發。現在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡。

  • 沉降后澆帶提前可否封閉

    大型商業綜合體,塔樓為超高層,裙房設有沉降后澆帶,因裙房需提前開業,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,上部結構荷載還會繼續大量增加,能否提前封閉,有何后果,有沒有類似案例,請賜教

  • 高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎??

    高層沉降后澆帶提前澆筑可以嗎??30層現在施工到20層,施工隊想提前澆筑,好回填地庫土方,來年任務很緊。后果到底有多嚴重?!?

  • 關于主樓和車庫間的沉降后澆帶

    17層的剪力墻結構,地下兩層,連接一層車庫。相接位置設置了沉降后澆帶,圖審提了一條:本主樓為地下兩層且周邊與地下車庫相連,主樓周邊施工階段設置有沉降后澆帶,結構計算應按最不利約束條件包絡驗算各階段整體穩定。 1、該怎么驗算?后澆帶設在相接處第一跨,是否按照沒有車庫建模計算一下相關參數?2、設置沉降后澆帶后施工階段等于完全無基礎埋深且該基礎還為CFG樁復合地基很不合理。沉降后澆帶是在主樓和車庫基本沉降完畢后澆注混凝土,是不是意味著要等主樓封頂再過一段時間才可以澆注,這樣確實沒有基礎埋深了。大家一般怎么處理?

  • 沉降后澆帶封閉方法,急求

    沉降后澆帶封閉方法,急求

    基本情況: 我們項目高160米,37層,框筒結構;鉆孔灌注樁直徑1米樁,2.4米筏板;地基主要為粘土層,有2個很薄的淤泥層,持力層位置-62米。目前施工至13層,累計沉降量16mm,參考周邊項目總沉降量估計為35mm。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,想提前封閉,請問各位大神是否可以?若不可以是否有其他辦法處理?急求!

  • 沉降后澆帶與施工后澆帶什么時候澆筑?

    本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,請各位大仙給予建議了!!!!!!!

  • 沉降后澆帶的設置的若干問題?

    沉降后澆帶的設置的若干問題?

    1、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示。樓單體為7層住宅樓,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米。3、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶。4、說實話如此設計施工難度較大,又

  • 沉降后澆帶能穿越消防水池嗎?

    如題,建筑布局原因,高層樓與裙房沉降后澆帶正好穿過消防水池,而且不能調整后澆帶位置,如果沉降后澆帶沒有封閉好,水池是否容易滲水? 哪位高手,如何解決,不吝賜教,多謝了。

  • 沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    沉降后澆帶和伸縮后澆帶怎么保護

    如圖,工地的沉降后澆帶和伸縮后澆帶采用什么保護措施?執行的情況如何?

  • 高層主樓與裙房可以不設沉降后澆帶嗎?

    以28層高層與三層裙房連為整體,基礎形式采用梁筏基礎,持力層為卵石層,承載力特征值320KPa,試算沉降主樓與裙房沉降差異很小,不知道是不是可以不設沉降后澆帶?小弟在這方面沒有多少經驗,請高手指教啊

  • 沉降后澆帶為界的兩個施工段

    現有大底盤工程,兩個高層附帶連通的裙房,因拆遷問題,以裙房的其中一條沉降后澆帶為界施工了一部分(一個高層+1/3的裙房,現在需要要施工另一半。請問對于新施工部分的連接有什么需要處理的。防水,鋼筋保護,沉降觀測。。。都需要做哪些處理?請大神們幫忙解決下!

  • 關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    1、盈建科可以模擬施工過程,逐層加載,并且每加載一次可以出一個沉降或者變形圖么?2、盈建科可以在已經加載變形的基礎上繼續計算沉降變形么?如果有別的辦法怎么模擬?本工程20層,地下兩層,裙房4層,第5層以上是框剪結構,計算沉降后澆帶封閉時間對沉降的影響。注:封閉時間對總沉降量有影響,不能用總沉降減去不組裝10層以上樓層的沉降量。如圖

  • 后澆帶,沉降縫,伸縮縫從何處開始設置?

    地上32層(含裙樓3層),地下2層,主樓筏板基礎厚度1800mm,裙樓筏板厚度450mm,請問后澆帶與沉降縮,伸縮縫從基礎筏板就開始設置嗎?

  • 想請教幾個沉降后澆帶的問題

    1.沉降后澆帶和伸縮后澆帶的澆筑時間,在哪本規范上有具體明確? 2.沉降后澆帶是否可以兼作伸縮后澆帶?二者除了澆筑時間不同,施工做法上是一樣的吧? 3.沉降后澆帶多設置在主樓出來第二跨甚至更遠,很少做在第一跨的。為什么?為了避免沉降差異,按理說不是第一跨更為合適嗎?

  • 教:伸縮后澆帶和沉降后澆帶的區別

    伸縮后澆帶和沉降后澆帶有什么區別? 施工中有什么不同? 二者可以合二為一嗎? 后澆帶位置的梁\板\墻的鋼筋是否要斷開? 后澆帶可以通過基礎嗎? 后澆帶是否上下樓層和地下室底板的位置都要對齊啊? 請大家說說看

  • 沉降后澆帶底層脫開施工如何進行?

    高層帶裙樓結構設后澆帶減緩不均勻沉降的話,底層承臺梁也需斷開,但考慮基礎埋深承臺梁一般在-1.5m以下,施工當中是如何保留這個后澆帶的呢?我沒搞過施工所以想知道怎么做的,不可能不回填基礎吧

  • 請教底框住宅沉降后澆帶設置問題

    請教底框住宅沉降后澆帶設置問題

    工程概況:7度區底框住宅,底框一層,磚混六層,基礎很好,全是碎巖,承載力大約30噸~~~現在A-B軸這一跨只是屬于一層底框部分,二層砌體的外墻就從A軸退到B軸了,這幾個剪力墻垛都是為了滿足底框計算而設置的,不能去掉,而且也不能A軸移到B軸,這樣一來出來的這一跨就存在一個沉降差的問題,小弟不知道這種情況后澆帶該做多寬,位置取在哪(A-B跨內有剪力墻),還請大家不吝賜教!!PS:可能是我沒說清楚,再給大家補充一個建筑側立面

  • 請教大家一個沉降后澆帶穿過轉換梁的問題

    請教各位高手這樣一個問題;一棟29層高層(一層地下室),周圍3層裙房,在地下室頂板處有一轉換梁,700X1200,轉換梁上托一根裙房(三層)框架柱,主樓與裙房之間的沉降后澆帶正好穿過這根轉換梁,無法避開,請教大家施工時應怎么處理?能否把轉換梁上的后澆部位取消?謝謝大家。

  • PKPMV2.1在筏板設置沉降后澆帶后基底反力錯誤。

    對于主裙樓基礎均為平板筏基時,一般要在交接位置設置沉降后澆帶,PKPMV1.3設置處理都沒有問題,可升級到PKPMV2.1后,如設置了沉降后澆帶,板元法計算基底反力會出錯誤,基底反力會按后澆帶的折減系數全部折減。大家要注意一下。。。。別樓竣工了,再驚出一身冷汗。。。。。。。。。。。

點擊加載更多

沉降后澆帶

沉降后澆帶專題,為您提供沉降后澆帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與沉降后澆帶 相關的專業交流討論,更多沉降后澆帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 99re热视频这里只有精品5| 99国产精品久久| 岛国片在线看| 538精品视频在线观看| 99在线观看免费| 国产成人毛片| 精品一区二区久久久久久久网精 | 黄色三级在线| 久久夜色精品国产亚洲| 欧美性大战久久久久久片段| 日本欧美高清全视频| 羞羞视频网站在线观看| 亚洲人人看| 亚洲精品成人| xunleige三级入口| 国内成人自拍视频| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 日本在线网址| 一二三四日本高清| 久久电影院久久国产| 肥婆毛片| 免费a在线看| 图片区小说区校园都市| 在线观看免费黄视频| 4444kkkkk| 激情久久久久久久久久久| 欧美日韩在线第一页| 亚洲成人网在线| 欧美成人中文字幕在线看| 草草草视频| 老师再深点灬舒服灬太大了小说d 老师用美足丝袜脚夹我好爽 | 国产成人高清在线观看播放| 九九热这里有精品| 日韩中文字幕精品视频在线| 伊人久久精品成人网| 欧美国产精品主播一区| 国产免费一区二区三区香蕉精| 欧美日韩一区二区视频图片| 亚洲国产lv| 国产成人99久久亚洲综合精品| 国产精品三级视频|