亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 聽說過分倉法澆筑大面積混凝土嗎?

    最近去一個工地參觀,監理說該工程的筏板基礎在混凝土澆筑時,不設后澆帶,而采用分倉法。就是把筏板先劃成方格,品字形澆筑混凝土,各區格只在角點上有接觸,其余部位可以自由收縮或膨脹。這樣以來就不需要設置很多后澆帶了,可以明顯加快施工進度。 分倉法我好像在上大學的時候在施工課本里看到過,但現在卻找不到了。有人能說說分倉法施工嗎?順便問一下:施工縫和后澆帶有什么區別和聯系嗎?

  • 混凝土大面積漏振怎么辦,如何加固補強?

    我先簡單地說一下施工情況及問題形成的過程: 我們這里是一棟十層高的辦公樓,地下有人防地下室,基礎形式是筏板基礎,東西長邊38.3米,南北短邊17米,筏板基礎厚度為0.9米,預計砼澆筑時間50小時,技術交底中要求泵送砼一次澆筑到頂,形成斜面,采用趕漿法由西向東平行推進,振搗工沿泵送砼自然流淌形成的斜面由低處向高處振搗,施工到今天中午時(約40小時),因布料機械輻射半徑不足, 轉移機械造成砼停止澆筑達3小時,機械轉移后再次澆筑時施工班組未按原定方案平行推進,而是由西向東沿基礎長向將靠南側筏板基礎砼一次澆筑到頭(此接槎處砼尚未初凝,未形成施工縫),并未同時由西向東平行澆筑靠北側的筏板基礎砼,北側再次接槎時發現該處砼已經終凝具有強度(經推測此接槎處砼二次澆筑間隔太長,時間差已達7小時),顯然已形成冷縫,并發現對該處在轉移機械前澆筑的砼(主要是砼自然流淌形成的斜面)沒有振搗,觀察可見此處筏板底筋與筏板底砼墊層空隙未填充密實,可以認定此處砼形成了施工縫且斜面砼大面積漏振,并且砼已經具有強度,面積較大,約十平方米

  • 大面積混凝土結構整體澆筑施工技術,2004

    大面積混凝土整體澆注遇到的問題比較多,看看學習下[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-25 08:42 編輯 ]

  • C25混凝土板澆筑后出現不正常的大面積龜裂

    二層梁板5月2日澆筑的,采用商品砼。今天因為三層梁板內墻淋水養護,發現整層板大面積龜裂且裂縫滲透底板,問題比較嚴重,請問這是什么原因造成的,還有就是有什么補救措施,

  • 混凝土現澆路面大面積開裂如何處理?

    混凝土現澆路面大面積開裂如何處理?

    求大家幫幫忙給看看,有啥好方法能給推薦推薦?

  • 大面積混凝土地面找平的簡易方法

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-22 22:02 編輯 〔摘要〕大面積混凝土地面施工中的地面找平很難控制。本文結合德克斯米爾廠房工程地面施工的實際過程,主要闡述了運用的簡 易導軌找平方法的優點,同時對其施工方案及其注意事項做了相應說明。〔關鍵詞〕大面積混凝土地面;控制;平整度;導軌找平方法

  • 大面積高標準混凝土施工方案

    網上收集的關于大面積高標準混凝土施工方案,并附帶我負責的建筑效果圖,

  • 樓梯大面積裂縫怎么處理

    樓梯大面積裂縫怎么處理

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-26 20:26 編輯 如圖,一個框架結構的附屬房,基礎以為是濕陷性黃土,排水設施滲漏,導致樓梯處裂縫如圖所示,該怎么處理啊?

  • 樓板大面積滲水怎樣處理?

    目前,我們施工的一個工程主體已經結束,用的是商品混凝土,但是雨后發現樓板下有大量滲水,有的是順著配電線管,但大多數形狀不規則。到現在沒有搞清原因,請教大家,你們碰到過這種情況嗎?是什么原因哪?

  • 關于大面積戶型的用電負荷

    隨著我國經濟的發展,人民生活水平的提高,人們的居住條件得到了很大的改善。近兩年,每戶面積達200~300m2的大面積住宅也已在我市出現。大面積住宅房型大,用電設備多,這就對住宅電氣負荷計算、計量、配電系統設計及防雷接地設計都提出了新的要求,不知大家的用電指標是如何考慮的?希望大家積極參與!!!

  • 廠房大面積堆載如何設計?

    對于一個物流的廠房,輕鋼結構,樁基礎,需要大面積堆載,荷載在6t,不知設計院同志是如何計算承載力和沉降的?如何處理地面?

  • 關于大面積使用VRV的問題

    不知道現在那些業主是聽了那方面的宣傳,還是那些作變制冷劑流量多聯式分體空調的廠家作了什么手腳,現在十個項目有八個業主直接要求采用變制冷劑流量分體式空調系統,而且有不少是比較大型的項目,造價又高,也不見的好用節能到哪里去。我自己作的和了解到的項目就不少:比如廣州天河國家稅務局新辦公大樓,建筑面積23000,使用三菱重工,廣州天河新創舉大廈,建筑面積25000,使用日本大金機組,廈門港海滄港區、嵩嶼港區兩棟辦公樓業主建筑面積差不多40000了,業主直接要求使用VRV。我真是搞不懂,大家有什么高見,發表一下,討論一下,我個人認為這不是什么好事。

  • 大面積車庫頂板一般怎么排水

    現有一個工程,長約150米,寬約70米的半地下車庫,車庫頂板左邊與路面相平,右邊高于地面2米,頂板上方設多幢多層住宅。請問各位師傅這樣大面積的排水大概怎么樣構思。

  • 超長大面積樓板混凝土無縫施工技術

    1 工程概況 該工程為某新城市行政文化中心一座重要的公共建筑物,是該市2002年的重點工程,工期緊、任務重。該工程地下一層、地上三層,地上一~三層均為大展廳。工程主體結構樓面為直角三角形現澆混凝土樓板,尺寸為94.4m×94.4m,樓板平均厚度320mm,混凝土設計強度值C30,樓板配筋設計為上、下層雙向通長;樓板結構上還設置有65mm厚C20細石混凝土后澆面層,配筋為雙向;在樓板直角及斜邊中點設計了“Y”形后澆帶,寬1m,按設計要求,樓板混凝土在澆筑45天后才能澆筑后澆帶混凝土。 2 取消后澆帶的技術依據 按設計要求澆筑后澆帶混凝土,雖然對防止樓板開裂有效,但給施工帶來諸多困難:首先是此外模板和支撐不能及時拆除,造成模板周轉慢;其次是后澆帶的清縫較為麻煩,給施工增加額外的工序,因而使工程進度延長。 基于上述情況,若按設計要求施工,難以保證按期完成主體結構工程,因此有必要采用新材料、新工藝和新技術進行施工。經各方討論商定,決定取消后澆帶、采用補償收縮混凝土新技術及相關施工工藝進行施工。根據《

  • 一般情況下澆注混凝土出現大面積砂斑是什么原因呢?

    我們現澆注了一道墻體(高5.8米,厚750mm,砼采用C30,采用分層澆注,每層的澆注厚度50cm),拆模之后出現大面積砂斑。當時在澆注時,混凝土泌水現象非常嚴重,工人就用吸塵器吸水。在施工過程中,工人的振搗、布料厚度、下料高度、布料點的位置都比較符合要求。

  • 大面積的鋼筋混凝土地坪質量如何控制?

    各位同行:我手上一個項目馬上要開始做大面積的混凝土地坪了,在質量上應如何控制效果比較好?請各位支支招。謝謝!地坪面積29800平方米,200mm厚,內配雙層雙各鋼筋,二級鋼10@200。

  • 請教大面積混凝土基礎(大型水泥儲藏罐)問題

    直徑大約32米吧高度有30多米混凝土基礎,+-0以上都是鋼板壁,內部壓力有8個大氣壓,按圖紙施工完了使用的時候漏氣很厲害,另外還有很多溫度裂縫,已經找設計院了,他們也沒有什么好辦法,現請教大家雜樣的大面積混凝土澆注有什么好的方法嗎?

  • 大面積水下混凝土結構加固補強方法研究

    大面積水下混凝土結構加固補強方法研究

點擊加載更多

大面積混凝土澆筑

大面積混凝土澆筑專題,為您提供大面積混凝土澆筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大面積混凝土澆筑 相關的專業交流討論,更多大面積混凝土澆筑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

大樓伸縮縫

大體積混凝土澆筑

主站蜘蛛池模板: 成人国产免费| 日韩色网站| 亚洲最大中文字幕| av2021天堂网手机版| 久久机热这里只有精品无需| 污视频网站免费在线观看| 伊人不卡久久大香线蕉综合影院| 国产欧美一区二区精品性色| 999精品免费视频| 久久免费观看视频| 亚洲免费在线观看视频| 99re视频精品| 欧美色欧| 成人免费在线观看视频| 狠狠色综合久久久久尤物| 亚洲ts人妖网站| www色在线| 日本久久久久久| 亚洲成人精品久久| 免费国产综合视频在线看| 一级做a爰片久久毛片一| 国产高清一区二区三区免费视频| 日韩欧美精品在线观看| 精品久久久久久电影网| 看全色黄大色黄大片视频| 伊人三区| 国产中文字幕在线观看| 亚洲日本电影| 国产精品久久久香蕉| 亚洲第一页在线| 成人伊人青草久久综合网破解版| 日韩中文字幕免费在线观看| 2019久久久高清456| 欧美伊人久久大香线蕉在观| 8x华人免费视频| 免费搞鸡软件| 免费视频亚洲| 欧美成人在线影院| 久久艹综合| 欧美色欧美| 91久久亚洲国产成人精品性色|