該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,施工結束后,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭。現在春季復工,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上。請問現在該怎么辦?
請問,1、在水工施工鉆孔灌注樁時,鋼護筒能否、是否拔得出來,以便下次循環使用?2、關于混凝土現澆,定額分為陸上澆筑、水上澆筑,在編制概預算時具體應該怎么分?謝謝!
在安徽做一個灌注樁工程,樁長15米。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗。”不知道依據在哪里?查那本規范?謝謝大家!
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論)。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,判定為廢樁,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3。 各個類型樁的充盈系數是不同的,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,這也是正常現象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,最理想的是在1.15左右,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過
工地位置以前曾經是河道,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,導致混凝土不容易下落,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
1、質量問題及現象
混凝土灌注樁抗拔樁圖集10SG813總說明6.6條裂縫計算時裂縫間縱向受拉鋼筋應變不均勻系數考慮了基樁成樁工藝系數,而混凝土規范裂縫計算沒有基樁成樁工藝系數,到底抗拔樁裂縫計算要不要考慮基樁成樁工藝系數,求高手賜教
混凝土灌注樁鋼筋籠,主筋與繞筋可采用什么連接方式,是綁扎還是點焊,綁扎是梅花形綁扎還是滿綁,點焊是滿焊還是梅花形點焊,有沒有相應規范規定。拜謝各位前輩。
10SG813鋼筋混凝土灌注樁
10SG813_鋼筋混凝土灌注樁.
由于幾根灌注樁在工地大門出入口處,傍晚才澆完混凝土,樁頂部離地面大約1m左右,晚上就行走重型運土車輛(樁頂部已墊鋼板)。這種情況,重載車輛對樁有影響,個人感覺有影響,但又說不出來。請教懂設計的朋友有多大影響,有什么影響。
一、灌注樁工程施工管控要點 1、工藝流程(濕法)
我們施工的一個混凝土灌注樁工地,錨樁25主筋,我們通常做法是電弧焊搭接焊接,但設計院要求16以上的必須用機械聯接,我查閱相關規范,未發現“16以上鋼筋的必須用機械聯接 ”的出處,請各位同行給出個主意,我應該用什么觀點說服設計院和甲方。在此先謝過了。
剛設計的一個小區的基礎,采用鉆孔灌注樁基礎,以強風化花崗巖為持力層,端阻力特征值為800kpa今天抽芯監測結果,抽了5根樁,3根強度不足C15,直徑為1100mm,均為單柱單樁,抽芯檢查已經達到持力層,我設計的的混凝土強度等級是C25,考慮了樁的側阻力小應變監測結果是樁身完整,無缺陷。3根樁的柱底力大約在1800kn,如果按照c15混凝土強度計算樁身承載力是夠的,但規范要求不小于C20目前,我個人的處理意見,樁身混凝土承載力能滿足要求在此虛心向高手請教,處理得當?[ 本帖最后由 xwi 于 2011-1-6 21:18 編輯 ]
《灌注樁混凝土試件留置之我見》這篇文章談到論壇上對于基礎驗收規范中樁基混凝土試件留置的問題。大家可以參考一下,雖然我自己都不太能理解文章中的說法。歡迎下載并發表意見。
某工程機械旋挖成孔鋼筋混凝土灌注樁設計cad全套施工圖(含設計說明) (點擊文字跳轉資料) 樁基說明1 本工程采用機械旋挖成孔鋼筋混凝土灌注樁,并根據實際地層情況及地下水位埋深,決定采用干作業成孔或泥漿護壁成孔工藝。2.圖注尺寸除標高以米為單位外 其余尺寸
擠擴支盤混凝土灌注樁技術規程