目前主樓部分建到十層,總高30層,裂縫基本上都出現在裙樓部分,當時施工隊由于塔吊及貨梯的安裝,將后澆帶都澆筑了,頂板混凝土是今年8月份澆筑的,后澆帶是10月尾做的,當時混凝土是兩家供應的,請各位大俠解讀下出現上述裂縫的原因啊[ 本帖最后由 ct1680 于 2011-11-17 08:56 編輯 ]
收錄于話題
我們公司有一棟樓某辦公室樓板出現了裂縫,經過檢查該處是后澆帶,裂縫貫通整個房間。且從2樓到4樓都有,4樓最嚴重。下部同樣位置的梁也出現了細微裂縫,從頂部一直延伸到梁底。目前該裂縫還在發展中,半年時間由細小裂紋發展成了有0.5mm寬的大裂紋,搞得人在里面辦公有種不安全的感覺。不知道這樣的裂縫會不會影響到結構安全,請求各位前輩提出解決方案,謝謝[ 本帖最后由 wangjia0877 于 2009-12-9 14:25 編輯 ]
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
整理 | 豆丁施工 隨著現代工程規模的不斷擴大和科技水平的不斷提高,各類建筑工程越來越多地涉及到超長超寬超厚大體積混凝土結構的施工問題,為了控制大體積混凝土產生有害裂縫,常規采用設置后澆帶等施工方法。
一年前竣工的地下車庫頂板,上有附土1米,在后澆帶與原砼接縫處有通縫,長度為后澆帶長,一半有滲漏現象,后澆帶上部剛好是入戶樓梯口,不能在上部補漏,只能在頂板底進行補漏,請教大家補漏方法。
三層,框架結構,聯排別墅,總長69.4M,超過規范允許的長度,原先設計了后澆帶,但是,甲方提出施工難度較大并且質量難以保證,故要求取消后澆帶?,F在想請問各位壇友,取消后澆帶后是否有其他比較有效的方法,可以控制裂縫?我暫時的想法是:在原先設置后澆帶的板跨內,支座筋橫縱向均拉通設置,并且該板跨的砼采用抗裂纖維砼。(不知是否可行
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
各位斑竹,各位網友: 我國現在的許多混凝土建筑物均存在不同程度的裂縫情況,雖然國家對次問題作了很多的解決措施,比如南京就發布了關于建筑質量通病的防治,但是雖然建筑按照正常程序在施工,可是對于裂縫問題仍然很難解決,不知道大家對這個問題有什么建議。 希望大家能踴躍討論,對錯沒有關系,關鍵是說出你的觀點。 從本月開始,我將每個月在本板塊發布一個討論板,希望大家能支持論壇發展。對觀點比較新穎的朋友,我將以高分獎勵。
我有個問題弄不明白想要請教各位! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,因為沒有采取任何的溫控措施,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,屬于表面裂縫,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,抗腐蝕,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,有兩種觀點,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,混凝土表面的應力也隨之釋放,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構。我比較
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
中建一局二公司 張貴洪中京藝苑工程大體積混凝土施工取消后澆帶,通過優選混凝土配合比,合理應用“雙摻法”技術、不摻微膨脹劑(本體工程及后澆帶均不摻膨脹劑),充分利用混凝土后期強度,采用跳倉法施工工藝,蓄水養護等措施和方法,對超長大體積混凝土的裂縫控制取得了良好的效果,降低了工程成本,加快了工程進度,取得了十分顯著的經濟效益和社會效益。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-22 15:19 編輯 ]
鋼筋混凝土結構中設置后澆的主要作用:1、減少混凝土施工過程中的溫度應力;2、調整結構的不均勻沉降。關于后澆帶的設置的位置:規范上規定后澆帶應通過梁板受力較小的位置(如梁、板跨中的1/3位置、連梁的跨中位置),對于普通的沒有搭次梁的梁或者板沒有集中荷載作用時一般都設在跨中的1/3位置,一般情況下對于兩端固定的梁,反彎點大約在梁跨的1/3處,而且此處的梁的剪力也不是很大。規范上還說可以設在連梁的跨中位置,梁的跨中一般都是正彎矩最大的部位,當然對于一些受力較小或者跨度較小的連梁,跨中正彎矩可能遠遠小于支座處的負彎矩,甚至跨中不出現正彎矩,而跨中的位置梁的剪力很小。但是對于一些主梁,上面搭著好幾道次梁的,彎矩反彎點位置處(彎矩較小處)往往剪力很大,而跨中位置盡管剪力很小,但是梁的跨中正彎矩又很大。對于這種情況后澆帶應該設置在什么位置呢?我以前考慮的梁的受力較小的部位第一反應是梁的彎矩較小的部位,所以理解的是后澆帶的位置應該設在梁的反彎點處,梁的反彎點應在后澆帶的范圍內,而忽略了梁的剪力,這樣后澆帶的位置就靠近梁端了,而不是在跨度的1/3處了,這樣設的梁的后澆帶是不是對梁很危險?我以前
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!
請都一下各位前輩,后澆帶的模板如何支撐?規范要求單獨支撐,個人理解是不是在模板拆除后再單獨支撐,最好有詳細方案。還有就是后澆帶的留設是從基礎一直到屋面嗎?最后一個問題是澆筑時間是在屋面后澆帶留設完后60天再澆筑嗎?(設計無說明情況,一般為60天)有圖片最好了,求大蝦不吝賜教,謝謝。
為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?