目前所在城市白天15度,夜間7、8度左右,昨晚十點澆筑的混凝土,今天下午2點拆柱模可以嗎,看混凝土顏色的話還沒有完全發白,5m高的柱子,不會有什么問題吧。
我這里是下午澆砼,第二天上午十點就開始拆墻模板!我想制止它們但好像沒有什么規定??
規范對砼的拆模時間有嚴格的規定,但有時為了趕工期,施工單位可能憑借經驗提前拆模,我們這項目施工單位想7天拆梁板模板,我認為不可以
請教:我所在的項目,鋼結構廠房,面積8500M2,獨立柱基,地梁上設后澆帶。 施工方的砼拆模試塊試壓,達到設計強度100%。 于是拆模時,將后澆帶處模板及支撐體系也拆除。 理由是:砼強度已經滿足100% 想請教各位專家,高手:這理由及做法是否可行。 若不合理,應采取怎樣的整改處理方案
鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
混凝土結構梁板柱拆模時間參考,包括梁板柱在不同溫度下的養護時間,希望大家共同學習!
混凝土拆模時間_規范專業講解
我有這樣一個問題想請教一下大家。本工程是短肢剪力墻結構的,平均干完一層的時間是5天。比如澆筑完第10層頂板的時間是9。3日,澆筑完第11層頂板的時間是9.8日,澆筑完第12層頂板的時間是9.13日。今天下午工隊就開始拆第10層的模板了,晚上現在還正在打12層的砼。按正常的程序:拆模板之前要送檢拆模試塊的。這樣的話,10層滿打滿算的時間才是10天,根據先前的經驗,有一次是2013-6-19號打完的灰,2013-7-11送的拆模試塊,壓了一下,強度值達到76%。還有一次是2013-7-16號打完的灰,2013-7-30號送的拆模試塊,壓了一下強度值達到了74.8%。這樣就有這樣一個情況,如果我把10層的拆模試塊送去試驗室壓的話,才10天,強度肯定是達不到75%,是不合格的。這幾天天氣的溫度又有點低了,最起碼得將近二十天后送檢的話,試塊才是合格的,試驗室才給出合格的報告。這樣一來,做資料的時候就有對不上的地方了。請問我該如何做????????????????
為縮短部分構件拆模時間,可否將梁板砼等級從C25提高到C30,根據《鋼筋混凝手質量驗收規范》要求懸挑梁需達到100%強度后才能夠拆模,如果提高到C30,根據“混凝土與溫度和齡期增長曲線”,可推斷出C30砼在14d后的強度就已經超過了C25的強度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就滿住要求,即可縮短14天,請問這樣妥否?還有是否要考慮砼的比重
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
6月5號現澆的房頂,14號施工方就拆模,可以了嗎?
目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶。
目前遇到一個問題,就是工地上監理根據規范,非承重模板拆除規定如下;1、砼強度達到2.5MP2、拆模時不得損傷砼表面及棱角,好象要求就這么兩項,按現有天氣情況下(溫度約為25℃),24小時的砼強度應該超出了2.5MP。所以實際施工時,往往為了工期及模板周轉原因等,很難達到真正的48小時后才拆除非承重模板,為此與監理方發生了多次沖突,一次還被開了整改通知書,且不知道該怎么整改。不知道該如何處理,請各位指教……
剛花錢在豬籠上弄的 跟大家分享下
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
后澆帶拆模時間
后澆帶拆模時間專題,為您提供后澆帶拆模時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶拆模時間 相關的專業交流討論,更多后澆帶拆模時間相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題