防水混凝土是一種具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,防水混凝土也稱結構自防水,可通過調整混凝土的配合比例或摻加外加劑、鋼纖維、合成纖維等,并配合嚴格的施工及施工管理,減少混凝土內部的空隙率或改變孔隙形態、分布特征,從而達到防水防滲的目的。
鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶。
石材墻面養護對于很多人來說很難,因為不了解,平常也不知道什么對石材有害,什么需要注意。所以往往就是這樣生活中的不好的習慣,導致了石材的吐黃,有水斑等等問題。問題出現了也不知道怎么解決。今天就由石大夫來給大家講講關于石材墻面養護這里面的大知識吧! 日常生活中常常見到這樣的室內墻面石材處理辦法,為解決地面與墻面石材的色差和墻面泛感的問題。大多數時候物業項目會采取清洗打蠟的保養方式,處理完后看似是解決了問題實際上這種處理好的效果只會保管3-12個月,因為蠟的主要成分是油脂所以又會出現黃變污染石材,需要定期的打蠟特別麻煩。固這種辦法不適宜長期使用。 打蠟的方式經過多年的實踐發現會引起石材的風化、破損、失光的現象,加之操作麻煩現在使用的人也越來越少了。隨之出現了把地面護理材料石材晶硬劑用于墻面的護理上,雖然這種方法提高了護理的效率,在石材的保護上也會好很多,可是由于操作機器的限制使得藥劑不易在立的墻面上存留,手提拋光機易導致晶硬劑的飛濺污染處理好的墻面,操作難度較大效率有提高但也不那么明顯。 除以上的方法外還有什么更好的辦法嗎?
1、對已澆筑的混凝土,應在混凝土終凝前(通常為混凝土澆筑完畢后的8~12小時內)開始自然養護。 (終812養) 2、后澆帶:應在澆筑完畢后的12小時內對混凝土加以覆蓋保濕養護。 (后帶12蓋) 3、水泥砂漿抹灰層應在濕潤條件下養護,一般應在抹灰24h后進行。 (水砂灰,天后養) 4、水泥基滲透結晶型防水層及防水砂漿層均勻做3—7天的噴霧養護,養護后再做蓄水試驗。 (水基37霧) 5、砼澆筑完畢:1)12h內加以覆蓋并保濕養護。2)澆水養護的時間,對采用硅酸鹽水泥、普硅水泥、礦渣水泥拌制的
一個矩形井,墻體24墻,內徑2.4m*2.95m。板頂為現澆板,板厚24厘米,2.4米方向為12@200,2.95方向為14@200,板頂做一步灰土15cm,7厘米瀝青面層請教各位1、板頂能否上壓路機壓實?18噸的能上嗎?2、如果能上壓路機,養護多長時間才能上?
第一、混凝土路面攤鋪完成或柔性抗滑結構開始養護后立即進行。機械鋪設的各種混凝土路面、橋面、板應在保持濕潤的情況下,噴灑養護劑進行養護。雨天或養生用水充足的情況下,也可以采用覆蓋保濕膜、土工布、麻袋、草袋、草簾等灑水濕潤養生方式,但不宜采用水圍養生方式。 第二,養護時間取決于混凝土抗折強度的增長,不應小于設計抗折強度的80%。特別要注意前7天的保濕(溫)養護。一般養生天數宜為14~21d,高溫日不宜少于14d,低溫日不宜規劃為21d。對于摻有粉煤灰的混凝土路面,最短養護時間不應少于28天,低溫天數應適當延長。 第三、混凝土板養護初期,嚴禁人、畜、車輛通行,達到設計強度的40%后,方可通行。道路養護期間,應在平交道口修建臨時便橋。當面板達到設計抗彎強度時,交通將被釋放。
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
根據GB50204砼的施工驗收規范附錄D:的要求,結構同條件養護試塊的時間要求為日均汽溫累積為600℃.d,0℃以下不計入,總天數不小14d不宜大于60d。在實際北方環境下施工時,即使加溫后利用防凍早強劑的效果使砼超過臨界強度了,但是同條件日均溫度也在0℃以下,(溫度根本無法累積了)此時就只能等到60天后送壓試塊,用來確認結構實體的強度!(很有誤差)不知其他同仁如何處理此問題,請溝通此法可行否?但求有意,不求人氣,如無內容請匆灌水頂貼!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
最近留意了一下湖南這邊關于古樁的栽植情況,發現溫度升高達到30攝氏度的時候,古樁一樣的全身包白色透明薄膜,詢問當地有很久栽植經驗的人說是這樣做可以強制古樁發芽,因為古樁很難發芽。列出幾點自己的疑問: 1。包膜的話溫度升高,樹體溫度會更高,會不會有影響。 2.那個人的說法是否正確,為什么? 3,還有關于古樁栽植有沒有很好的辦法 4.養護的時候要注意什么
無論天上還是人間,橋,是困難的突破;橋,是腳步的邁進;橋,是幸福的延伸;橋,是人類對夢想的追逐。建好一座橋梁很重要,那么維護一座橋也至關重要哦。下面我們一起探討下道路橋梁的維修和養護時間是如何確定的問題吧。觀點一:路的使用壽命絕對到不了100年,沙慶林院士研究的長壽命路面也僅僅能達到40年的使用壽命。國內的高速路面設計壽命一般為20年,一級公路一般為15年。這里說的是路面,路基要看使用期間的破壞情況,在路面維護之前進行一次檢測。大橋的設計壽命一般為100年,中小橋涵設計壽命長短不一但都比路面設計壽命長得多。提問者的理解本身就有問題,道路橋梁隨時都是有養護的,維修和養護不是一個概念。吳鵬的回答很不規范而且數據有嚴重的誤導性。
點擊上方▲▲藍色字▲▲免費訂閱。