本來打算一期全部開發完的整個小區,因為現在房地產市場不景氣,只好分期開發。現在我們工地的狀況是地下室全部做完,主樓好多做到正負零就停下來了,我們工程地下車庫和主樓都是天然基礎,地基為長江三角洲沖積平原。主樓28層,車庫地下室負1層。沉降后澆帶按常規應該在主體竣工后進行封閉,但考慮擱置的時間比較長,鋼筋的保護和后澆帶兩側的支撐都是比較大的費用,所以我司工程部打算提前封掉后澆帶。但是我是管設計的,我堅決不同意提前封,因為計算沉降差有10cm左右,提前封肯定會造成開裂。請各位有經驗的師傅給出出注意。感激不盡。
大型商業綜合體,塔樓為超高層,裙房設有沉降后澆帶,因裙房需提前開業,甲方想將沉降后澆帶也提前封閉,考慮目前塔樓主體施工鋼超過裙房,上部結構荷載還會繼續大量增加,能否提前封閉,有何后果,有沒有類似案例,請賜教
基本情況: 我們項目高160米,37層,框筒結構;鉆孔灌注樁直徑1米樁,2.4米筏板;地基主要為粘土層,有2個很薄的淤泥層,持力層位置-62米。目前施工至13層,累計沉降量16mm,參考周邊項目總沉降量估計為35mm。 目前地下室后澆帶滲水嚴重,想提前封閉,請問各位大神是否可以?若不可以是否有其他辦法處理?急求!
鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
本工藝“后澆帶預制超前止水封閉實現裝飾斷水”,適用于所有高層及超高層沉降后澆帶封閉施工,可實現地下室斷水及總平提前回填,提前數月進行各工序穿插,實現快速建造。本文以中建五局三公司項目示例,一起來學習應用新工藝!工藝原理通過不同的后澆帶寬度及覆土厚度設計預制蓋板配筋率及蓋板厚度,根據待澆筑結構厚度及鋼筋密集程度設置澆筑口間距,提前對后澆帶兩側進行剔鑿,清理,提前對后澆帶底模進行清理加固。蓋板間設企口,確保蓋板連接緊密。蓋板鋪設完成,進行截水、防水施工,完成地下室斷水及頂板封閉,可向后續工作移交工作面。待沉降后澆帶具備封閉條件后進行自密實混凝土灌注,最后進行收邊收口處理。工藝流程1、蓋板及澆筑管設計與制作水平預制蓋板尺寸為1200x800x100mm(厚度),蓋板底層鋼筋網片: φ8@200mm,雙向布置。蓋板預留直徑300mm的鍍鋅鋼套管,鋼套管底部30mm處設置3mm厚止水翼環,鋼套管長度為300mm。蓋板頂部距蓋板端部200mm處各設置一處8mm直徑圓鋼吊環,
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶。
地下室頂板后澆帶提前封閉,好處多多!
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?