亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼筋保護層的作用及控制

    現代建筑已離不開鋼筋混凝土構件,無論是單層工業廠房還是一般民用建筑或高達數百米的摩天大樓,要是離開了鋼筋混凝土,很難想象將會是什么樣的結果。有鋼筋就需有保護層,鋼筋保護層究竟有什么作用?保護層多大才合適?鋼筋怎樣才能發揮出它固有的力學特性?筆者試從鋼筋與混凝土共同作用的受力機理,結合多年的施工實踐,談談鋼筋保護層的重要性及其在施工中的控制。。 鋼筋和混凝土在建筑工程中已經成了不可分割的孿生兄弟,從材料的物理力學性能來分析,鋼筋具有較強的抗拉、抗壓強度,而混凝土只具有較高的抗壓強度,抗拉強度很低。但兩者的彈性模量較接近,還有較好的粘結力,這樣既發揮了各自的受力性能,又能很好地協調工作,共同承擔結構構件所承受的外部荷載。 鋼筋與混凝土之間存在著很強的粘結力。在計算時,鋼筋混凝土構件是作為一個整體承受著外力。同時,由于混凝土的抗拉強度很低,故只考慮混凝土所承受的受壓應力,而拉應力則全部由鋼筋來承擔。對于受力構件截面設計來講,受拉的鋼筋離受壓區越遠,其單位面積的鋼筋所能承受的外部彎矩也越大,這樣鋼筋發揮效率也就越高。所以一般來講,無論是梁還是板,受拉鋼筋總是應盡量靠近受拉一

  • 關于混凝土鋼筋保護層墊塊的問題

    混凝土鋼筋(天翔成 133 113 66396)保護層墊塊可以使用大理石或花崗巖作為墊塊使用嗎!監理要求非要用混凝土墊塊,請問有無具體國家相關規范標準嗎!

  • 請教個鋼筋保護層的專業問題

    地下室外墻砼構件迎水面(做防水處理)保護層厚度適當減小,不少于25mm,那么增加的厚度是否在標注的構件尺寸外額外增加,否則是否減少了構件的有效截面尺寸???

  • 混凝土保護層質量與鋼筋銹蝕

    【摘要】:防止鋼筋銹蝕是提高水工鋼筋混凝土結構耐久性一個重要因素.從結構設計角度探討了混凝土碳化和鋼筋銹蝕產生機理,并根據實測數據分析了鋼筋銹蝕與保護層厚度之間的關系,認為鋼筋的銹蝕在很大程度上取決于混凝土保護層的質量,并進而認為保護層密實性和必需厚度是保護混凝土保護層質量控制的關鍵.【關鍵詞】: 鋼筋 混凝土 保護層

  • 請教鋼筋保護層厚度問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-27 00:18 編輯 請問我在現有的水泥地面做鍋爐承臺,承臺在鋪鋼筋籠時還需要在現有的水泥地面先打一層混凝土作為鋼筋籠的保護層嗎?

  • 詩說鋼筋的混凝土保護層厚度

    詩說鋼筋的混凝土保護層厚度

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-4-12 18:44 編輯 鋼筋最小保護層,板墻不與梁柱同。厚度查表八二一,或增或減自酌情。參見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》8.2.12014.4.4

  • 鋼筋保護層厚度【過大】,如何整改?

    有一橋梁立柱,主筋直徑為25mm,保護層設計值為55mm,《檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017)規定的保護層厚度允許偏差為±10mm。 質監機構對立柱主筋保護層厚度進行了檢測,結果如下: 共抽檢40點,僅有4點在允許偏差范圍內,其他不合格點保護層厚度范圍為70至80mm。即【鋼筋保護層厚度過大】。 請問:如何對該橋梁立柱保護層厚度不合格問題進行整改?

  • 鋼筋保護層厚度不夠如何處理?

    鋼筋保護層厚度不夠如何處理?我覺得問題不是太嚴重,但上級領導要求必須進行處理,請大俠說說你們施工中遇到時是如何處理的,非常感謝!

  • 屋面保護層鋼筋代換問題

    小弟在施工的一個上人屋面保護層時,設計的鋼筋為6的200間距,而現場只有10的鋼筋了,通過等強代換為10的550,我想問下,保護層鋼筋550的間距合適不,起不起作用請大俠們告訴下,小弟不勝感謝

  • 鋼筋保護層不合格如何處理?

    過小,采取涂抹環氧樹脂沙漿處理,如果保護層太厚,就要分析一下,是鋼筋骨架做小了?還是偏心位移太大?是板抹厚了?如果是骨架小了,這要設計驗算了才能知道是否能滿足設計要求.總之,在施工時要求很好的計算鋼筋制作尺寸,在澆灌前,要認真搞好保護層墊塊,千萬不可丟以輕心!

  • 梁鋼筋保護層應從哪里算起呢?

    主筋還是箍筋外側?

  • 【請教】關于錨固鋼筋保護層的問題

    【請教】關于錨固鋼筋保護層的問題

    在11G101-1圖集53頁下面有這樣一句話,當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固鋼筋長度范圍內應設置橫向構造鋼筋,其直徑不應小雨d/4。這個該如何理解呢?覺得保護層一般都會小于5d的,但是從來沒有見到過加構造筋的時候,如果是加,該加在哪里呢?

  • 保護層不夠鋼筋銹出混凝土表面了怎么辦

    我們工程中拆模后發現混凝土表面全是鋼筋銹出的痕跡(主要是墊塊過稀、個別厚度不夠以及梁底鋼筋未綁扎墊塊墊不起來),現在拆模后主要是梁銹出混泥土表面很厲害,能清楚的顯示出主筋和箍筋的位置。 因為我們是樓盤,特別是梁底批膩子的話肯定要不了多久又會銹出來一是影響使用壽命;二是將來業主投訴厲害。 現在想請教各位大大怎么處理這個事?有什么方法能使以后也不銹出來,成本高點也無所謂?

  • 錨固鋼筋保護層及橫向構造鋼筋

    當錨固鋼筋保護層厚度不大于5d 時,錨固長度范圍內應配置橫向構造筋,其直徑不應小于d/4;對梁、柱、斜撐等桿狀構件間距不應大于5d,對板、墻等平面構件間距不大于10 d,且均不應大于100mm,此處d 為錨固鋼筋的直徑。使用者對這條規定理解困難。我初步解析一下:1、“錨固鋼筋保護層”指錨固鋼筋外邊緣至混凝土邊的距離。2、“當錨固鋼筋保護層厚度不大于5d 時”是指錨固鋼筋外邊緣至混凝土邊的距離小于等于5d,d為錨固鋼筋直徑。舉例:錨固鋼筋直徑為25,5d =5*25=125㎜,如果錨固鋼筋外邊緣至混凝土邊的距離小于125時,需要設置橫向構造鋼筋。3、“橫向構造鋼筋的直徑不小于d/4”。以剛才所舉例子,d/4=25/4=6.25。可采用直徑6.5的鋼筋。如果有兩種以上錨固鋼筋,d為較大規格鋼筋直徑。4、“橫向構造鋼筋間距,梁、柱、斜撐不大于5d”。以剛才所舉例子,5d=5*25=125㎜。規范要求間距不應小于100㎜,即min(5d,100㎜)。這里取100㎜。如果有兩種以上錨固鋼筋,d為較小規格鋼筋直徑。5、“對板、墻

  • 橋梁樁基鋼筋籠保護層不足

    橋梁樁基灌注樁樁位沒有偏差,但樁基鋼筋籠有一側基本無保護層,會不會對以后使用有影響,該如何處理,樁徑2.2m,樁長22m,上面接26墩柱,有3道系梁。

  • 鋼筋保護層所有問題一文搞定

    鋼筋保護層所有問題一文搞定

    轉載于工地藝哥說微信公眾號,已獲得授權 這是藝哥說鋼筋第2季的第14講 說起工地上驗鋼筋 次次驗收一次性通過的經歷真的沒幾回

  • 結構實體鋼筋保護層厚度檢驗

    E.0.1 結構實體鋼筋保護層厚度檢驗構件的選取應均勻分布,并應符合下列規定:    1 對非懸挑梁板類構件,應各抽取構件數量的2%且不少于5個構件進行檢驗。    2 對懸挑梁,應抽取構件數量的5%且不少于10個構件進行檢驗;當懸挑梁數量少于10個時,應全數檢驗。    3 對懸挑板,應抽取構件數量的10%且不少于20個構件進行檢驗;當懸挑板數量少于20個時,應全數檢驗。E.0.2 對選定的梁類構件,應對全部縱向受力鋼筋的保護層厚度進行檢驗;對選定的板類構件,應抽取不少于6根縱向受力鋼筋的保護層厚度進行檢驗。對每根鋼筋,應選擇有代表性的不同部位量測3點取平均值。E.0.

  • 關于鋼筋保護層的厚度問題,請教各位達人!

    請問 : 1、鋼筋保護層厚度,指的是從主鋼筋的中心線到混凝土外皮還是從主鋼筋的外皮到混凝土外皮。。。。。。。。。。。。。。。。。2、基礎保護層厚度是專指基礎底板的保護層厚度 ,還是指基礎各個方向的保護層厚度?。。。

  • 基礎連系梁的鋼筋保護層厚度

    最近碰到新問題,基礎保護層厚度規范要求40mm以上,那基礎連系梁的保護層厚度按梁的要求做還是按基礎的要求做?

點擊加載更多

后澆帶鋼筋保護層

后澆帶鋼筋保護層專題,為您提供后澆帶鋼筋保護層相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶鋼筋保護層 相關的專業交流討論,更多后澆帶鋼筋保護層相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

后澆帶鋼筋

后澆帶鋼筋保護措施

主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂999| 伊人成人在线视频| 日韩在线视频精品| 欧美伊人久久| 欧美一级手机免费观看片| 久久综合影视| 久久精品美乳| 久久综合桃花网| 国产亚洲人成网站在线观看不卡| 国产成人免费午夜在线观看| www99| 成年人网站免费看| 成人在线精品| 国产成人精品magnet| 国产精品成人久久久| 国产黄视频网站| 国产免费一区2区3区4区| 国产亚洲精品线观看77| 精品成人免费视频| 久久国产成人精品麻豆| 免费v片在线看| 欧美电影网址| 日本免费黄色网址| 三级视频在线播放| 亚洲国产人成网站在线电影动漫| 亚洲精品在线影院| 伊人久久免费| 色偷偷男人| 99re热精品视频国产免费| se94se在线看片secom| 国产成人精视频在线观看免费| 国产欧美高清| 免费观看黄色毛片| 日本视频免费在线| 亚洲国产天堂在线观看| 影音先锋每日资源| 97在线视频免费播放| 成人欧美一区二区三区白人| 国产天堂在线视频| 欧美成a高清在线观看www| 日韩美女视频一区|