場地遇到的雜填土,要求進行CFG樁處理,需要挖出雜填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保證壓實度,對這樣的壓實土,采取什么檢測手段?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 編輯 我施工也10多年了,在回填土施工中,只見過一次嚴格按規范進行施工的,嚴格配比,嚴格分層夯實。90%的情況下,都是鏟車填土,一步到位。其實回填土施工質量很重要的。 在此想調查一下,全國各工程回填土是如何施工的。希望大家提供實際施工情況,謝絕理論上的東西喲。
工地開工了,馬上開始獨立基礎坑(2m深)回填土工作,公司的老技術員說鏟車回填土后用水洇實即可,監理不同意說必須層層素土夯實。關于回填土用水洇的方法我也接觸過,對土層變實有些作用,可為什么規范上沒有要求這個做法呢。農村自建房屋墊土加高,也都是用水洇實,沒見過出現質量問題呀。難道用水洇實容易出現土層空隙、表面實實際承載力不夠?大俠們給個意見!
小弟目前在回填土施工中,遇到一個難題,樓的單元入口處本來應該先回填,再做底板,但是由于種種原因,底板先做了,也就是形成了懸挑結構,底板下有很大的區域是空心的需要回填,但是高度很小,約1.8m,不知有什么好的辦法么?拜謝了!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-25 09:33 編輯 本人所在項目是一個島式別墅群,四周環水,在開挖臨水幾棟別墅基礎時發現,發現這幾棟土層都是回填土,回填土的時間大概只有半年,在不改變原有規劃方案的基礎上想繼續施工,想問有經驗的大神,如何解決此基礎問題
多層框架住宅基礎采用獨立承臺為框架梁(正負零),基礎無條基,土方回填后因各種因素沒有分屋夯實,基礎深約4米,現采用澆水自然沉降約半處左右,請問現在如何夯實?
基礎回填土的繪制與計算 基坑土方大開挖二次放坡的處理 土方工程工程量的計算 砌筑工程量的計算 實際工程中,回填土分為灰土回填和素土回填。在軟件中如何處理這兩種回填土呢?我們先來看一下軟件中都有哪些形式的基礎。軟件中可以建立筏板基礎、條形基礎、獨立基礎,土方構件分別為大開挖土方、基槽墳和基坑土方,回填土也就分為大開挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。下面就介紹一下軟件中的處理思路。一、構件定義對于
筏板上架空層,密閉空間,為什么還要1.5米回填呢?基本資料,地上22層居住建筑,層高2.9米,地下3層外加一個架空層,2層商業裙房。是考慮嵌固還是考慮別的問題,施工單位新手求達人解釋下,有什么規范要求嗎?
本工程為一個新的開發區,原為山區,現場地已推平,填土未經夯實,現須砌永久性圍墻。請教該圍墻基礎應怎么處理,應該采用何種基礎既安全又經濟。
(1)回填土選用的土料含水率大。(2)如選用的土料為粘土時因含水率過大,夯擊時變成“橡皮土”,在這種基土上作混凝土墊層,易產生開裂。(3)回填土未作分層夯(壓)實,或夯實密實度不符合規定,導致下沉量過大,而造成回填土下沉。(4)基底存在橡皮土,未做處理。
怎樣控制回填土的質量!
我們設計建造的幼兒園,地面填土厚度達到3.5m,由于交付工期緊,回填后不久就要求施工地坪面層。工程部門提出在地面標高做一層結構層,但是由于結構體系為8.1*8.1的大跨度,這層結構層造價還比較高(需有900高的梁),請問各位高手,還有什么好的方法能夠消除沉降?謝謝!
本人最近碰到一個工程,為山區地基,場地內有一條約50寬,40m深的深溝經過,目前深溝已經回填,回填時間1年,根據各方意見采用的是強夯置換的方式,強夯后上部要蓋單層9m高的框架結構倉庫,柱底最大內力設計值約4000kN。強夯如下:第1遍采用5000kN.m強夯置換,回填料為碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m強夯置換,最后再滿夯1000kN.m行能,現在試夯區的檢測結果已經出來,強夯的有效加固深度基本上在10m,影響深度在20m,基本跟規范的吻合。 現在的問題是,由于該地區砂石材料緊張,施工及各方提出如下建議: 1. 填料粒徑由原設計的05-250提高到05-500,理由是大石塊在坑里也可以夯碎; 2. 設計改為強夯半置換的方式,第2遍采用強夯的方式,夯擊能不變;這樣可以嗎?想聽聽各位的建議,謝謝!
本項目是路面施工項目,在投標時對培土路肩及中央分隔帶回填土預算的編制是未考慮土方開挖,土方運輸,只考慮了人工及壓實,因此單價偏低。在預算定額184頁中,也有說明陪土路肩填方已計入路基填方內 不得再計挖運費用。但在實際施工過程成,路面施工方需挖運土方,再人工壓實。定額說已經計入路基中,那挖運的費用應該由路基施工方來買單,路面施工方僅需人工壓實就行,不然因對此單價進行變更! 不知道這個可以不看突破,各位大神有沒有遇到這個問題。至于中央分隔帶回填土和培土路基一個性質。不知可行與否~~希望各位大神支招!小生拜謝。
各位經驗豐富的大蝦們,請問關于回填土的粒徑有沒有規范的要求,我在網上只查到了J104-2004人工回填土施工工藝標準,但是好像這只是企業規范,有沒有更具體更規范的要求啊。求助!謝謝。
新近有一個項目,場地是個大坑,形成了20m深回填土,請問該用什么基礎形式?同時用什么方法對回填土處理,才能避免地坪過大沉降?如果用樁基,地勘單位說不用算樁的負摩阻力,并且不提供相關系數,我感覺應該算負摩阻力。該怎么辦?
獨立基礎,基坑深度3m,持力層為天然級配砂石,地質分層:正負零到-2.8為普通砂質粘土,-2.8以下為天然級配砂石。地下水位很深,不用考慮。基礎回填土為圖片中的土,大家說說這樣得土可以作為回填土嗎?這些土都是原土,就是其中一部分混進了卵石塊,直徑最大有200mm。我認為只要按要求夯實是可以的,監理說回填得是級配砂石或者全是不摻石塊的素土。大家怎么看?
回填土沒夯實,地坪硬化后出現沉降,硬化地坪配了點鋼筋,現在出現沉降,混凝土板下面空了,如何處理?
1.回填土要滿足哪些要求,查什么規范?2.地下車庫頂板上的覆土回填;單層框架結構,澆地坪前的室內回填土。這兩種回填土,有區別嗎?3.常說的“分層夯實”,多厚是一層?壓實系數是多少,怎么檢測?