亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 防水混凝土養護時間總結

    防水混凝土是一種具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,防水混凝土也稱結構自防水,可通過調整混凝土的配合比例或摻加外加劑、鋼纖維、合成纖維等,并配合嚴格的施工及施工管理,減少混凝土內部的空隙率或改變孔隙形態、分布特征,從而達到防水防滲的目的。

  • 后澆帶混凝土澆筑時間間隔.rar

    鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可

  • 混凝土路面養護需要多長時間?

    第一、混凝土路面攤鋪完成或柔性抗滑結構開始養護后立即進行。機械鋪設的各種混凝土路面、橋面、板應在保持濕潤的情況下,噴灑養護劑進行養護。雨天或養生用水充足的情況下,也可以采用覆蓋保濕膜、土工布、麻袋、草袋、草簾等灑水濕潤養生方式,但不宜采用水圍養生方式。 第二,養護時間取決于混凝土抗折強度的增長,不應小于設計抗折強度的80%。特別要注意前7天的保濕(溫)養護。一般養生天數宜為14~21d,高溫日不宜少于14d,低溫日不宜規劃為21d。對于摻有粉煤灰的混凝土路面,最短養護時間不應少于28天,低溫天數應適當延長。 第三、混凝土板養護初期,嚴禁人、畜、車輛通行,達到設計強度的40%后,方可通行。道路養護期間,應在平交道口修建臨時便橋。當面板達到設計抗彎強度時,交通將被釋放。

  • 關于后澆帶混凝土的問題,請教各位大大?

    我現在有一個67米的房子不能做縫,所以設置了后澆帶。具體做法網上有很多~~沒有什么大的問題。現在就是混凝土的問題:1,是否只需要用高一級的混凝土就可以了~???2,還是需要用高一級的微膨脹混凝土?如果是用高一級的微膨脹混凝土,請問微膨脹的混凝土是怎么做的?也就是添加膨脹劑配合比的問題?還是用減縮劑?

  • 混凝土標準養護試塊評定

    水利工程中混凝土試塊評定是不是采用標準養護條件下的28d試塊.想問下,標準養護是否一定要送試驗室,如果在工地現場可否簡易處理,省去標準養護的費用./?

  • 求教: 混凝土的冬季養護

    混凝土在達到臨界強度后,冬季養護時,溫度低于5度時,是否可以灑水養護,以保證混凝土水化需要的水份?混凝土養護在冬季養護前期沒有做好保護,有什么補救措施?希望各位老師多指教!!! 謝謝!!!!

  • 急求襯砌混凝土初凝時間

    實驗室提供配合比:設計等級:C25F100W4水灰比:0.5UNF-2C摻量:1%AE摻量:0.004%砂率:42%水泥:246kg/方粉煤灰:82kg/方砂:779kg/方石:1109kg/方水:164kg/方計算密度:2380kg/方

  • 關于膨脹混凝土代替后澆帶的論文

    這些是我收集到的關于膨脹混凝土代替后澆帶的相關論文,發給大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 編輯 ]

  • 我對混凝土標準養護的看法

    各國混凝土相關標準規范中都將標準養護作為檢測混凝土性能的強制養護方法,并且不遺余力的研究、探索標準養護的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我國的混凝土標準養護研究工作也經歷了相當長的時間,并從新確立了具備相當技術水平的標準養護方法.如:《普通混凝土力學性能試驗方法標準》GB/T50081對標準養護規定:“第5.2.2條:采用標準養護的試件,應在溫度為20±5℃的環境中靜置一晝夜,然后編號、拆模.拆模后應立即放入溫度為20±2℃,相對濕度為95%以上的標準養護室中養護,或在溫度為20±2℃的不流動的Ca(OH)2飽和溶液中養護.標準養護室內的試件應放在支架上,彼此間隔10~20㎜,試件表面應保持潮濕,并不得被水直接沖淋.”第5.2.4條:標準養護齡期為28d(從攪拌加水開始計時).新的標準養護方法,為與國際標準ISO接軌并保持一致,在養護要求上比舊有的標準養護更具嚴格性、精細性:溫度要求從“20±3℃”變為“20±2℃”;相對濕度從原來的“90%”提升為“95%”; “20±3℃的不流動水中養護”變更為“20±2℃的不流動的Ca(OH)2

  • 混凝土后澆帶的設計與施工淺析

    混凝土后澆帶的設計與施工淺析

  • 請教個混凝土養護強度的問題?

    家里蓋了個小房子,磚混的現澆屋面板。梁是200*500的,由于施工質量不好,澆注混凝土時模板跑了,使得矩形梁變成了梯形梁,工人師傅想了個解決辦法:在梁強度剛上來,混凝土還不是太結實的時候,把多余的混凝土剔除掉。但是,不知道什么時候拆模板剔除好?砼等級是C30的,氣溫在20-35度左右吧麻煩高人指點一下~多謝多謝:)

  • 大體積混凝土后澆帶的應用

    本帖最后由 無間道 于 2013-10-3 17:04 編輯 隨著改革開放的不斷深化、建筑業的蓬勃發展,高層建筑越來越多地拔地而起,作為功能和結構的需要,解決不均勻沉降、砼收縮變形、砼溫差應力等情況,使用后澆帶代替永久變形縫在高層建筑設計和施工中得到廣泛的應用,但現行規范、規程的不一致性給設計和施工帶來了較大的難度,筆者通過近年來在各地工程的參觀學習和在工程中的實踐,對后澆帶的應用積累了一定的理論和經驗,現就**綜合樓工程后澆帶的應用談談幾個問題。

  • 為什么混凝土養護>1.2Mpa以上?

    筏板基礎,業主為了趕工期,提出:墊層澆筑完以后,養護強度>1.2Mpa,就想立即施工基礎。這樣是否合理?目前我這是同意了業主的要求,以后基礎會不會出現裂縫呢?養護>1.2Mpa,我記得是在施工相關技術上有的。為什么是1.2?希望能找到出處。謝謝

  • 后澆帶部位混凝土攔截方式

    施工現場后澆帶部位混凝土澆筑時總會流出好多混凝土出來,后澆帶部位部分被混凝土填充,想問下有沒有簡單有效的攔截方式,使澆筑混凝土時保證混凝土不流過后澆帶位置。

點擊加載更多

后澆帶混凝土養護時間

后澆帶混凝土養護時間專題,為您提供后澆帶混凝土養護時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶混凝土養護時間 相關的專業交流討論,更多后澆帶混凝土養護時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 草草视频在线观看最新| 96电影院| 国产aⅴ一区二区| 乱视频伦| 亚洲一个色| 99精品在线| 美女被免费网站在线视频免费| 香蕉人人超| 强插美女| 成年人国产视频| 国产精品第6页| 日韩在线高清| 亚洲午夜久久久久中文字幕 | 在线免费视频a| 国产片91人成在线观看| 日韩一区国产二区欧美三区| 在线国产视频观看| 久久香蕉国产线看观看8青草| 亚洲国产精品综合久久| a亚洲视频| 日本激情视频在线观看| 成人免费视频一区| 久久国产成人精品麻豆| 伊人久久综合| 极品美女户外勾搭无套| 亚洲欧美风情| 国产在线观看成人免费视频| 香蕉网站狼人久久五月亭亭| 成 人 免费观看在线| 日本欧美亚洲| 99精品视频在线观看免费专区| 日本成人黄色网址| 2020年国产精品午夜福利在线观看 | 亚洲免费在线视频播放| 国产高清成人mv在线观看| 亚洲日本中文字幕在线2022| 国产精品手机在线亚洲| 亚洲整片| 欧美成人精品第一区二区三区| 黄色a三级免费看| 青青青国产|