本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,按照基本性能分為A級膠和B級膠。什么時候用A級膠,什么時候B級膠? A級膠:對重要結構、懸挑構件、承受動力結構作用的結構、構件,一般結構也可使用。
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
鄭州某小區地下車庫筏板厚度250厚,部分400厚,因初期地下水位較低,沒有做抗浮設計,后期因南水北調改造、禁止地下水取用等種種原因造成地下水位上漲,現出現后澆帶位置漏水嚴重,根據現場情況勘察、鉆探,初步判斷地下水壓大,造成嚴重水土流失,筏板下大面積空腔,長期以往會對結構造成很大損傷,出現安全隱患。 建筑已竣工,底板整體從新做防水、澆筑鋼筋混凝土來達到防水、抗浮的效果,工程量較大,且施工成本過高,水壓過大,盲目封堵,會對筏板造成更大的傷害,經研究,最終確定采用冗余防水系統,在防水的同時加固結構,增加結構耐久性。 施工方案簡介: 1:現場勘查,根據具體施工方案確定施工工序;
人工挖孔樁在后澆帶中,后澆帶中的受力鋼筋應該如何布置呢?遇到樁了是截斷,還是繞過樁,還是截斷后在樁周圍布置相應的加強筋,還是在樁的相應位置植筋后再與受力鋼筋搭接?
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。
各位大大。。。小弟在這先謝過了。。本人是12屆工程管理畢業生。今天去面試了一家加固技術公司 談的也不錯 對方也愿意培養我這種新人深圳市鼎興建筑加固技術有限公司是一家具有建筑主管部門頒發的特種工程專業承包資質的加固公司,專業從事各種結構改造、鑒定、設計及加固補強;結構梁、板、柱碳纖維加固施工;梁板粘鋼、梁柱外包鋼;植筋化學錨栓;地下室止水堵漏、結構防滲、聚氨酯注漿堵漏;邊坡支護;地基基礎加固;房屋糾偏;砼切割;錨桿靜壓樁基礎加固等專業工程施工 我就想問。。加固工程前景如何。。。具體相比 另外一家建設單位(也是談好了) 工作環境 內容有什么不同, 或者說哪條路比較適合像我們這種新人。。。。 假如現在進的加固公司 以后要是轉建筑其他行業 對自己有沒
車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??
請問06SG311-1《混凝土結構加固構造》(總則及構件加固)中第3-24頁4-4“基礎圍套縱筋?12@200”如何安放?看表示是閉合箍,外側箍住“基礎圍套箍筋”,里側箍住哪里?類似于下圖,另外GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》中第51頁“(a)柱基節點”中縱筋是往下植筋入基礎,圖集和規范有出入,具體如何理解?
心情:最近在做一個大型的體育中心柱頭加固的方案,方案出來后不能滿足設計院的要求,感到很壓抑。大體情況:這是個在建的工程,抱歉不方便傳圖和鑒定報告。因混凝土的問題,導致柱頭混凝土出現大量的孔洞(不是蜂窩,是那種可以穿透的孔洞。),對這個柱頭進行加固,梁柱節點屬于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已經現澆完畢。我的方案:顯然,置換混凝土不太現實,無法振搗,做鋼圍套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有幾個柱子做鋼圍套,顯得不那么美觀。于是決定采用C60環氧混凝土灌注孔洞,結構膠粘合,完成后,采用碳纖維布圍束。個人認為做完以后滿足結構使用要求就可以了,但是設計院認為必須滿足的是原柱子截面所能承受的力,也就是說如果原截面承受2.0噸,使用要求是1.5噸,加固完成后必須滿足2.0噸,而不是1.5噸……糾結了……這幾乎是不可能的~~~大家給點建議吧
直接加固的一般方法有哪些? 1、繞絲法 該法的優缺點與加大截面法相近;適用于混凝土結構構件斜截面承載力不足的加固,或需對受壓構件施加橫向約束力的場合。 2、錨栓錨固法 該法適用于混凝土強度等級為C20~C60的混凝土承重結構的改造、加固;不適用于已嚴重風化的上述結構及輕質結構。3、加大截面加固法 該法施工工藝簡單、適應性強,并具有成熟的設計和施工經驗;適用于梁、板、柱、墻和一般構造物的混凝土的加固;但現場施工的濕作業時間長,對生產和生活有一定的影響,且加固后的建筑物凈空有一定的減小。 4、置換混凝土加固法 該法的優點與加大截面法相近,且南京加固公司后不影響建筑物的凈空,但同樣存在施工的濕作業時間長的缺點;適用于受壓區混凝土強度偏低或有嚴重缺陷的梁、柱等混凝土承重構件的加固。5、有粘結外包型鋼加固法 該法也稱濕式外包鋼加固法,受力可靠、施工簡便、現場工作量較小,但用鋼量較大,且不宜在無防護的情況下用于600C以上高溫場所;適用于使用上不允許顯著增大原
現在遇到一個問題,建筑單體和建筑總圖沒對上,單已經做完結果發現散水比路面低了0.4米多,后來也只能降低路面標高,因為路面標高降低了部分管線的埋深就比較淺了,尤其是雨水管(說明一下這時所有室外的管線已經安裝完畢),敷土有的地方可能只有0.3左右,這樣的話管道容易被壓壞(路面上的管道),想問一下高手這種情況有什么辦法能把管道加固一下?
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
浙江房子的突然倒塌 , 國家開始全國范圍內大力排查危房舊房,并鼓勵個人自主申請檢測及強制性檢測。 檢測加固的春天,這么早就來了. 有誰知道檢測公司資質人員配置是什么樣的不? 需要多少結構工程師,二級的還是一級的?