鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可
商品砼自攪拌后,至澆注時間長了可以嗎? 長至7、8個小時可以嗎,未加緩凝劑。在攪拌車里一直攪拌7、8個小時可以嗎?未采取緩凝措施? 如果有點凝固,再加水泥攪拌一下可以嗎?
高人請指點如何提前澆注后澆帶混凝土(基礎、樓板、屋面后澆帶)?基礎后澆帶厚度1200mm,寬1000mm,樓板、屋面、梁后澆帶寬度1000mm,樓板厚度280mm,梁最高處1200mm,設計要求混凝土澆注完后2月再澆注后澆帶,而工期才2月。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶。
后澆帶主體完工后澆注的沉降為何比不留后澆帶的沉降小?參下圖(來源于:“PKPM基礎設計軟件功能詳解”一書中第267頁。)1.澆注后澆帶前加荷比例為0時(相當于不留后澆帶),最大沉降102mm,沉降差58.8mm2.澆注后澆帶前加荷比例為1時(相當于主樓完工后,再施工后澆帶),最大沉降89.5mm,沉降差34.0mm個人認為:1.如果在計算沉降差時,后澆帶澆注前的沉降忽略不計(后澆帶兩邊自由變形,不產生內力),只計算后澆帶澆筑后的兩邊基礎沉降差,所以第2比第1小,是可以理解的。2.那么,最大沉降,第2比第1也小,是啥道理?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-29 12:59 編輯 ]
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
一般梁板柱一起澆注可以趕工期 但是在施工過程中遇到了不少難題 ,比如說有些柱頭剪力墻 鋼筋過密 ,振動棒震不下;樓層整體支撐如何加固才安全?
從08年畢業到現在,多少汗水和時間,多少青春和夢想這個考試竟然走火入魔,出題變態,陷阱多多,沒有人可以做完 是全中國最變態的考試
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,同時應注意加強屋面保溫隔熱,采用可靠的、高效的外墻外保溫,并適當提高外縱墻、山墻、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率。
車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??
各位好,求教了! 承臺地梁基礎,地梁上設有后澆帶,按照設計要求后澆筑,但是,地梁上設計有基礎墻,基礎墻怎么辦呢?是在后澆帶上放置過梁,再砌筑?需要不需要在墻體上留置通縫,便于基礎變形?還有沒有其他好辦法?謝謝了,急用!
地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。
看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的。現場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
我是2013年考的注冊環保工程師基礎,由于錯過了成績查詢時間,現在還不知道成績,請問還能查詢嗎,我看遼寧人事網上說,可以在報名信息維護頁面查詢通過有效科目,但沒有找到報名信息維護頁面,請問還能查詢嗎?