塔樓與裙樓處有后澆帶,圖紙寬度800,因為避讓梁系現場局部調整為600。未辦理變更、聯系單等。是否影響結構等安全?影響哪類結構安全?如何補救?是否屬于未按圖施工?如何封閉處理?各位高手,幫幫忙!!!
后澆帶在超長鋼筋混凝土結構中常被用來釋放大部分的混凝土收縮應力,效果不錯。一般做法是:后澆帶寬度1m左右,鋼筋不斷。正是這一點讓我很困惑。 假如后澆帶兩側收縮各為1mm,那么后澆帶梁和板的鋼筋就已經進入屈服狀態。何況兩側收縮一般要大大超過1mm。也就是說,在后澆帶的支撐拆除前,后澆帶處的鋼筋已經屈服,此時荷載還未加上。但是很多工程都這樣做了(鋼筋不斷),并未出事。 假如考慮以上因素,在后澆帶處鋼筋斷開,那鋼筋如何連接才能滿足規范要求,又方便施工? 后澆帶處鋼筋應該斷還是不斷,請各位網友發表高見。
防震縫最小寬度根據建筑抗震設計規范GB50011-2010中6.1.4 鋼筋混凝土房屋需要設置防震縫時,應符合下列規定: 一、防震縫寬度應分別符合下列要求:
小區內的配套建筑,3層多層,除了物業管理之類的配套用房,還在沿街一側增加了一些商鋪。上下兩層,每個商鋪設有一個獨立的開敞樓梯。上下兩層面積不超過300平米。請問這種情況,開敞樓梯的梯段寬度和踏步尺寸按什么要求做?
Ⅰ、非高層 單項寬度 1.各類民用建筑安全出口、房間疏散門的凈寬度不小于0.9m; 2.疏散走道和樓梯的最小寬度不應小于1.1m;不超過6層的單元式住宅中一邊設欄桿的疏散樓梯最小寬度可為1.0m。 3.人員密集的觀眾廳內疏散走道凈寬按0.6m/通過100人計算,且不應小于1m;邊走道不宜小于0.8m。 4.人員密集的公共場所及觀眾廳疏散門凈寬不應小于1
最近一個項目工期緊,總包為了趕工期,采用跳倉法施工,要取消后澆帶(溫度后澆帶和沉降后澆帶)。 先思考下面的問題。 本文 結合《超長大體積混凝土結構跳倉法技術規程》(T/CECS 640一2019)(文末給大家下載鏈接), 先簡單了解三個問題:
在書上看到:<<后澆帶混凝土澆筑時,宜控制其環境溫度低于兩側混凝土澆筑時的環境溫度>>,為什么溫度要低?
現場施工時,現澆板長度整片為22.5米和29.5米,設計中給這兩個板都設置了800的后澆帶,問后澆帶的設置要求在那個規范上查找,要求最大多少長度需設置后澆帶,向這樣的情況可以不設么。謝謝
抗規3.4.2中有效樓板寬度要求為該樓層樓板典型寬度的50%,開洞面積不大于該樓層面積的30%重慶地區對這個有沒有特殊要求?請各位大俠指點一下
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
1 膨脹加強帶可采用連續式、間歇式或后澆式等形式(如圖);2 膨脹加強帶的設置可按照常規后澆帶的設置原則進行;3 膨脹加強帶寬度宜為2000mm,并應在其兩側用密孔鋼(板)絲網將帶內混凝土與帶外混凝土分開;4 非沉降的膨脹加強帶可在兩側補償收縮混凝土澆筑28d后再澆筑,大體積混凝土的膨脹加強帶應在兩側的混凝土中心溫度降至環境溫度時再澆筑。
我在遇上一個問題: 長90米,寬60米的2層鋼筋砼框架廠房(生物制劑車間),因為工藝要求“超長不能設置伸縮縫”,故設計單位采取了2.2米的加強帶(鋼筋加強、砼等級加強),呈十字形布置。 現圖紙審查機構審查對設計文件審查意見提出:“加強帶應改為后澆帶,后澆帶位置相應梁、板鋼筋加強,以滿足GB 50010-2002 9.1.3條要求”。 請問:現工期非常緊張,若為后澆帶則需主體完成后1個月才能澆注其砼,若為加強帶則可以一次性施工到位。針對這一情況,是否可以不做調整,就以加強帶施工,能否滿足規范要求?后澆帶施工難度很大,而加強帶又很難保證施工質量,又該怎么解決這個問題啊?請各位不吝指教。
砌體結構半地下室,開窗洞口直接對外采光。那么洞口寬度的限制是多少呢?印象中好像是600,但是找不到出處在哪里了,希望各位大俠不吝賜教
最近家里準備建房,因長度限制,不知如何設計,有大師不鄉里要求,一樓要有堂屋、一間臥室、客廳、餐廳、廚房、衛生間可以考慮廚房、衛生間與主樓在一棟,也可以分開,在主樓后建一層平房求設計哦
人防結構梁高寬比有要求嗎?我查了幾套人防圖紙,梁寬較大,高寬比在1~1.5之間,我查不到根據.不知為什么?請高手指教!!!謝謝
《高規》9.2.1條,核心筒宜貫通建筑物全高。核心筒的寬度不宜小于筒體總高的1/12,當筒體結構設置角筒、剪力墻或增強結構整體剛度的構件時,核心筒的寬度可適當減小。條文說明:9.2.1 核心筒是框架-核心筒結構的主要抗側力結構,應盡量貫通建筑物全高。一般來講,當核心筒的寬度不小于筒體總高度的1/12時,筒體結構的層間位移就能滿足規定。我一工程,核心筒寬度不滿足這條,寬度有點小,建筑也不愿意調整,不知道審圖會不會卡這條?還有條文說明說的不滿足時,滿足層間位移就可以,這里說的層間位移和層間位移角有什么區別,一般工程不都是滿足層間位移角嗎,滿足層間位移角不就相當于滿足層間位移嗎?有點不懂?
一個地下的美食城,兩側商鋪,那么這個疏散通道寬度的要求如何理解?規范上面是按照人流來計算,計算出來的數據是一個通道的寬度還是這個區域的通道總寬度?求大神解答
電梯樓梯平臺寬度1680是否符合要求?
以下文章來源于消防資源網