  • 關于主樓與裙房的后澆帶留設位置

    目前很多工程都將涉及到主樓與裙房高度不一,或是結構形式不一,或是伐板厚度不一。主樓與裙房將涉及到沉降量不同的問題,處理主樓與裙房沉降所帶來的問題,可以將主樓與裙房采用不同的基礎形式,主樓采用伐板,裙房采用獨基。或是直接在主樓與裙房直接設置沉降后澆帶的形式,關于后澆帶的位置基礎設計規范高層筏形基礎有明確的規定,該規定新規范較02規范有較大的不同。在做結構設計的過程中,我們應對此問題加以注意,盡量減少沉降量不同對結構所帶來的影響。

  • 后澆帶在處在梁的位置該怎么辦?

    車庫頂板厚25cm..后澆帶處在次梁上,次梁是400*650的..現在該怎么處理?圖紙上的意思是在腰上增加加強筋..但加強筋的大小以及間距沒給說明..也不知道怎么加...誰知道這時該怎么處理??梁上的配筋怎么弄??

  • 關于鋼筋接頭的留設位置

    關于鋼筋接頭的留設位置

    1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,上部受壓,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題。

  • 為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?

    為什么后澆帶留在跨中1/3的位置?

  • 處理后澆帶位置施工錯誤

    處理后澆帶位置施工錯誤

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 編輯 現場施工錯誤把首層的結構底板上的后澆帶位置施工錯誤了,設計上后澆帶在那梁的上面一點點,詳情見圖。 因為錯誤施工,把后澆帶的位置設在了那梁的位置了。

  • 在什么情況下留設施工后澆帶?

    代網友 mjy.1101 問:是在什么情況下留設施工后澆帶.我現在沒有規范 希望知道的人告訴我 我做的水池40米 需要留后澆帶嗎?可以去掉嗎?

  • 后澆帶設置在不同位置的原因

    有哪位大哥能幫幫小弟,小弟目前在施工的一個工程,火電廠工程,圓形煤倉,直徑110米,基礎環梁及倉壁后澆帶不在同一位置,能否設置在同一位置?問了設計院,設計院說的是后澆帶是結構中的薄弱位置,不能兩個疊放在一起,這樣會加大后澆帶位置結構的危險性,感覺不是很靠譜,哪位大哥能給指點下?感覺設計院的理由有點牽強,凡事要有個依據,有人知道相關規范?查了挺多資料的感覺都沒提到相關問題。

  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 地下室后澆帶位置能否與坡道重合?新手求助

    現在遇到一個地下室工程,主樓周圍在一跨內設置沉降后澆帶,但其中一棟樓上面緊靠著一個汽車坡道,不知道像這樣后澆帶與坡道斜板重合設置會不會在施工出現困難?如果將后澆偏離坡道,就會離主樓兩跨,感覺也不是很好,請高手幫忙看下,此時應該如何處理?謝謝!

  • 地下室外墻施工縫的留設位置的疑惑

    為什么地下室外墻施工縫的留置位置一般在底板上300---500之間,有什么作用?如果是留施工縫的話,直接留在底板上不行嗎?為什么要向上延伸300--500呢?

  • 打基礎墊層隨意斷開,沒到后澆帶位置,影響很大嗎?

    向各位老大哥請教一個問題,今晚打基礎墊層隨意斷開,沒到后澆帶位置,影響很大吧,這真不是我去看打灰的,是我領導。 今晚打灰就在這里停止了,沒到后澆帶位置,這直接多了一個施工縫,影響很大吧

  • 怎么這么討厭啊,別的位置不能嗎?

    怎么這么討厭啊,別的位置不能嗎?

    怎么這么討厭啊,別的位置不能嗎?

  • 接頭位置可以這樣處理么?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?

  • 后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    后澆帶拆膜板后這么支撐可以嗎?

    我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!

  • 后澆帶上下不貫通可以嗎?

    我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?

  • 上部設置后澆帶-什么情況下基礎在同位置也設置后澆帶

    現在關于建筑物超長比較多,往往超規范不多的情況下,普遍采用后澆進行處理,上部結構梁,板,墻多在同一位置貫通設置后澆帶,就是在基礎這個環節,大家做法不一有兩種一,基礎也在上部對應位置設置后澆帶。二,基礎不設置后澆帶。希望大家發表自己意見!

  • 后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    :L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂

  • 關于框架結構鋼筋接頭留設位置的合理性

    關于框架結構鋼筋接頭留設位置的合理性

    現有一框架結構,框架柱的規格為600mm*600mm,其余參數如圖所示。有以下幾個問題:1、底層的層高是不是以嵌固部位標高算到底層頂板處即5.45?2、底層框架柱的鋼筋非連接區的設置是否要考慮剛性地面(正負零位置)的影響?3、鋼筋放樣時將框架柱連接點(焊接連接)設置在出正負零2m處,連接點錯開1m,請問這樣連接是否合理(本工程連接點設置較高,施工中常見的做法是將鋼筋的連接點設置在地面或樓面的非連接區域外同時位置不能太高,便于焊接),鋼筋連接如何操作?注:1630=Hn/3 810=MAX{500mm,Hn/6,Hc=600}

  • 后澆帶這樣施工難度大嗎

    后澆帶這樣施工難度大嗎

    見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]

點擊加載更多

后澆帶留設位置

后澆帶留設位置專題,為您提供后澆帶留設位置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶留設位置 相關的專業交流討論,更多后澆帶留設位置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

后澆帶留設

后澆帶留置規范

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品成人婷婷久久小说| 中文字幕日韩高清| 日本二区三区| 欧美成亚洲| 久久久青青| 黄色伊人网| 国产综合成色在线视频| 国产成人精品本亚洲| 被免费网站在线视频| 百度电视剧在线观看免费| 552影视| 亚洲精品无码专区在线播放 | 国产一级毛片网站| 国产成人综合欧美精品久久| 成人在线综合| 高清在线乱码| 国产码欧美日韩高清综合一区| 成人免费在线视频| 国产com| 国产精品资源在线观看网站| 国产高清www免费视频| 国产精品第一页爽爽影院| 国产精品成人免费综合| 国产三级高清| 精品天海翼一区二区| 精品中文字幕乱码一区二区| 久草热久| 欧美日韩一本大道香蕉欧美| 日本aa免费电影| 手机看片免费基地| 西西久久| 亚洲天堂国产精品| 最近中文字幕无吗免费版| 国产免费变态视频网址网站| 精品一成人岛国片在线观看| 99精品高清视频一区二区| 国产swag| 久草最新在线| 欧美乱理片在线播放免费| 日本一视频一区视频二区| 午夜小视频网站|