有需要你說話
發一份水上打樁監理旁站記錄表格(自己做的),希望能給大家帶來幫助
后澆帶施工可視化交底記錄.pdf
我所監理的工程是5萬多m2的一個小區,共18棟,是同時施工的.現在在基礎施工階段,最前的和最后的相差10天左右,基本上每天都有土方開挖,回填,混凝土澆筑,鋼筋制作和安裝等,都是旁站監理內容,是需要每天都要寫記錄和每一棟都要分開記錄嗎?謝謝指教.
巡視記錄、旁站記錄都怎么寫?在我們工地要求監理員寫旁站記錄,總監和專監寫巡視記錄,旁站記錄記錄內容好說,巡視記錄現在要求的都和旁站記錄一樣,而且和監理日記重復這樣寫合理么?
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
設監理有限公司旁站監理記錄
自己昨天根據現象監理情況制造的一個表格,希望能有所幫助!
旁站監理記錄表工程名稱: 編號:日期及氣候:2007.12.31 多云 工程地點:6#樓旁站監理的部位或工序: 1#樁 旁站監理開始時間:17:55 旁站監理結束時間:18:33施工情況:實測施工樁深-15.90M,實際樁徑650mm,采用泥漿護壁GPS-10鉆孔機正循環施工工藝成孔。鋼筋籠直徑500mm和籠長11.06M均符合要求,振興商砼原材料有進場合格證明, 水下導管灌注C25砼,導管長度為14.50M孔徑為260。施工單位技術員徐佩忍工地指揮澆筑,初灌量1.5M3連續,整個澆筑過程順利,機械設備運轉正常,未出現異常質量安全事故。監理情況:由一名監理人員全過程旁站監理,護筒埋置符合要求,終孔實測孔底標高、擴孔孔徑和標高符合設計要求,泥漿比重1.26,孔底灌前沉渣約350mm。砼坍落度實測值:168mm、169mm、171mm,對標養試塊取樣及制作進行見證。發現問題:處理意見: 備 注:從12月30日17:20開孔
我有個問題想問下,我是浙江省的,今天我們這邊工程質量監督站的過來檢查,看了我們的旁站記錄,說鋼筋隱蔽的旁站記錄沒寫,我知道梁柱節點的鋼筋隱蔽是必須旁站的,但他們說所有的鋼筋隱蔽都必須要有旁站記錄,而且不能和澆搗混凝土的旁站記錄寫在一起,我不知道浙江省是不是出新規定了,原來看的房屋工程監理旁站沒有這樣的要求啊。哪位能給個明確答案。謝謝! 問題補充:謝謝大家幫忙回答,我想知道的是浙江省是不是有這方面的新規定。
我所在的項目接受國調辦檢查中,檢查組提出混凝土旁站記錄集應記錄自拌混凝土原材稱量偏差的相關內容。對此我有些疑惑。關于自拌混凝土澆筑旁站記錄是否填寫原材料稱量偏差,我查閱了相關資料,并沒有發現有規范、規程說明應填寫,網上的一些相關論文也沒有對于記錄原材料稱量偏差的描述。在建設部2002年1月31日發布的《建設工程旁站監理管理規定》(討論稿 )中,對與旁站記錄應記錄內容的規定如下:第三章第十三條 旁站監理人員應及時、準確地記錄旁站監理內容,施工單位應在旁站監理記錄上簽字確認。旁站監理記錄的內容應包括:旁站監理的部位或工序、時間、地點、氣候、主要施工內容、發現或存在的問題及處理過程。 除此之外,我沒有找到其他的規范、規程對于監理旁站記錄應記錄內容的明確規定,不知哪位能告知一二!!謝先!
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!