本工程筏板基礎,因建筑物超長設后澆帶,建筑物63m,現工期較緊,施工單位想取消后澆帶,但設計院不同意,請問能否采取其他措施將后澆帶取消?另外如果后澆帶不能取消,筏板基礎懸挑部分后澆帶是否可取消?
今天無意中在網上看見“跳倉法”澆筑混凝土可以取消后澆帶,這個話題。引用一下網上的介紹: 跳倉法施工的原理是基于“混凝土的開裂是一個涉及設計、施工、材料、環境及管 理等的綜合性問題,必須采取‘抗’與‘放’相結合的綜合措施來預防”。“跳倉施工方法”雖然叫“跳倉法”但同時注意的是‘抗’與‘放’兩個方面。
最近一個項目工期緊,總包為了趕工期,采用跳倉法施工,要取消后澆帶(溫度后澆帶和沉降后澆帶)。 先思考下面的問題。 本文 結合《超長大體積混凝土結構跳倉法技術規程》(T/CECS 640一2019)(文末給大家下載鏈接), 先簡單了解三個問題:
李國勝 北京市建筑設計研究院
近三十年來, 全國范圍內的建筑施工都采取設置后澆帶的方法來解決建筑物的溫度、收縮和因沉降導致的混凝土裂縫問題。后澆帶可分為兩種,一種是施工后澆帶又叫“伸縮后澆帶”,是為控制超長混凝土在結構施工階段中的裂縫;另一種是沉降后澆帶,是為控制主樓( 高層) 與裙房( 多層) 或地下車庫之間的差異沉降而可能產生的結構構件附加內力與裂縫設置的,兩者是完全不同的。 由于這兩種后澆帶性質完全不同, 因此解決的方法也各有不同。取消施工后澆帶的主要措施是采用跳倉施工法, 施工后澆帶主要是由于建筑物結構超長, 基礎又是厚大的大體積混凝土, 為控制混凝土中膠凝材料( 水泥) 水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫的產生, 所以在混凝土施工順序上采取了跳倉施工法。其方法是將超長的混凝土整體塊體劃分為若干小塊體并進行間隔施工, 經過短期的應力釋放( 即適當收縮后), 再將若干小塊體連成整體, 依靠混凝土自身產生的抗拉強度來抵抗下一階段混凝土收縮的溫度收縮應力( 即混凝土的溫度、收縮變形受到約束時, 混凝土內部所產生的應力), 而沉降后澆帶目前只能有條件的取消或提前進行封閉, 并要與設計單位
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?
1、現狀 在現實結構設計中,我們經常碰到超長超大地下室(包括底板、樓板、地下室外墻等),最大尺寸往往在200m以上。 超長超大地下室需要解決三個問題,其一,混凝土在凝結過程中的收縮問題;其二,超長超大混凝土在使用過程中的應
以北京院程懋堃大師領銜的團隊第一個取消了永久縫設置了后澆帶,后面開始大家都采用后澆帶了。現在北京建院人又第一個取消了沉降后澆帶,再次引領行業。
北京中鐵建筑工程公司 李金生 張永春[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-30 16:55 編輯 ]
三層,框架結構,聯排別墅,總長69.4M,超過規范允許的長度,原先設計了后澆帶,但是,甲方提出施工難度較大并且質量難以保證,故要求取消后澆帶。現在想請問各位壇友,取消后澆帶后是否有其他比較有效的方法,可以控制裂縫?我暫時的想法是:在原先設置后澆帶的板跨內,支座筋橫縱向均拉通設置,并且該板跨的砼采用抗裂纖維砼。(不知是否可行
我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?
我看到這樣的支撐系統,是在摸板拆除以后的,請大家指點一下,這樣做可以嗎??施工單位說是沒問題的,沒違背規范.我找了一個下午,還真沒找到哪不規范上說這樣不行的.我個人的意見是認為由于后澆帶受的剪力比較大,應該不能這么做的.而且后來的支撐系統再怎么好,也沒有一開始的好.我不知道大家有沒有遇到這樣的問題,有遇到的話是怎么處理的?有沒有哪個規范里有說明?請指教!謝謝!
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
中建一局二公司 張貴洪中京藝苑工程大體積混凝土施工取消后澆帶,通過優選混凝土配合比,合理應用“雙摻法”技術、不摻微膨脹劑(本體工程及后澆帶均不摻膨脹劑),充分利用混凝土后期強度,采用跳倉法施工工藝,蓄水養護等措施和方法,對超長大體積混凝土的裂縫控制取得了良好的效果,降低了工程成本,加快了工程進度,取得了十分顯著的經濟效益和社會效益。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-22 15:19 編輯 ]
見圖[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 編輯 ]
論文關鍵詞:高層建筑;基礎;取消;后澆帶 論文摘要:本文主要介紹高層建筑基礎工程取消后澆帶的施工方案,解決了設置后澆帶在實際中存在的許多施工困難問題。 Ⅰ、前言 隨著我國經濟建設的迅速發展,促進了建筑業的快速發展,越來越多的高層建筑如雨后春筍般在城市中崛起。 高層建筑在保證結構安全,經濟合理等問題上要比低層建筑突出,而有些建筑結構設計或者給施工帶來不便,或者存在影響施工質量因素,高層建筑基礎工程的后澆帶問題就屬于這類問題。 Ⅱ、施工問題 《混凝土結構設計規范(GBJ10-89)》中后澆帶設置構造要求如下:施工時把結構分成30-40m長的區段,各區段之間留出70-100cm寬的帶,暫不澆灌混凝土,待大部分混凝土收縮完成后再澆灌這部分混凝土,把結構連成整體,這就是后澆帶。后澆帶要選擇在受力較小的部位上,保留時間一般不小于一個月,并選擇在氣溫較低的時候澆灌混凝土。縫內的鋼筋要用搭接方式,使縫兩邊的混凝土自由收縮,必要時可在澆灌混凝土前再加以焊接。 高層建
最近碰到一個問題,八度區65米長的11層住宅樓(一層地下室,地下室3米層高,筏板厚度500,地上2.9層高),甲方死活要取消溫度后澆帶,主樓沒有做伸縮縫,只是靠溫度后澆帶解決溫度收縮問題,為此專門做了專家論證,專家說沒事,可以取消,用增加粉煤灰用量,減少水泥用量的方法來降低水化熱,但他們說完就沒事了,責任還在設計啊,還是不放心,求大神給指點這么做是否靠譜啊!!!謝謝啦!!!
1、現狀
摘要:通過具體工程實例說明對于超長現澆鋼筋混凝土結構,可以通過使用!"# 膨脹混凝土和設置膨脹加強帶取代后澆帶等方法,實現連續澆筑施工和縮短工期、降低工程造價的目的