現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?
論文簡介: 不管是什么專業,什么階段的圖紙,圖紙上所有的圖元可以用一定的規律來組織整理。 投稿網友:lihuamingtian 上傳時間: 2013-08-09
大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!
作為后澆帶,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”。另外,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教。
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
后天要圖紙會審了,筏板基礎長45米,寬26米,沒有設置后澆帶,查規范也沒找到比較明確的規定,不知道到時候會不會提?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄
想問下 室外消火栓泵的設置原則。 我現在有一個工程,市政一路供水,廠區內成環。消防水池中貯存室外消防用水量,這時候用設計室外消火栓泵嗎?市政的水量、水壓滿足本工程的需求。請問,該不該設置室外消火栓泵。
下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,已經構成質量事故。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,常規后澆帶處支撐如何設置?3,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適?4,出現這種情況如何處理?多謝!
1、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示。樓單體為7層住宅樓,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米。3、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶。4、說實話如此設計施工難度較大,又
本人有一問題,還請大家幫忙解決。高層建筑的地下室,基礎一般采用樁基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮樁(錨桿);基礎底板上設后澆帶時,要不要避開樁的位置啊?
第一,關于0層的使用 很多同事喜歡在0層上畫圖,因為0層是默認層,白色是0層的默認色,因此,有時候看上去,顯示屏上白花花一片。這樣做,絕對不可取。0層上是不可以用來畫圖的,那0層是用來做什么的呢?是用來定義塊的。定義塊時,先將所有圖元均設置為0層(有特殊時除外),然后再定義塊,這樣,在插入塊時,插入時是哪個層,塊就是那個層了。 第二,在夠用的基礎上圖層是越少越好 不管是什么專業,什么階段的圖紙,圖紙上所有的圖元可以用一定的規律來組織整理。比如說,建筑專業的圖紙,就平面圖而言,可以分為:柱、墻、軸線、尺寸標注、一般標注、門窗看線、家具等。也就是說,建筑專業的平面圖,就按照柱、墻、軸線、尺寸標注、一般漢字、門窗看線、家具等來定義圖層,然后,在畫圖的時候,分別應該在哪個類別的,就把該圖元放到相應得圖層中去。 只要圖紙中所有的圖元都能有適當的歸類辦法了,那么圖層設置的基礎就搭建好了。但是,圖元分類是不是越細越好呢?不對。比如說,建筑平面圖上,有門和窗,還有很多臺階、樓
散熱器支路閥門的設置原則:1、垂直雙管系統中每組散熱器的供水支管上,設兩通恒溫控制閥,回水支管上設鎖閉閥;2、水平雙管每組散熱器的供水支管上設兩通恒溫控制閥,回水支管上不設閥門;不知道我的理解對不對?
一、后澆帶混凝土的理解及選用對于后澆帶至今沒有具體而明確的定義,它的作用到底有哪些,有多大,又有什么理論和計算的依據,是沒有任何人能夠解釋清楚的。所以這方面的學術爭論和技術研討一直在延續。所以,要根據實際情況,進行具體分析,合理的采用。我個人的理解,后澆帶最主要的作用,就是解決施工中出現的溫度問題。因為在施工過程中,澆筑的混凝土要釋放大量的水化熱。施工期間混凝土中釋放的水化熱,所產生的溫度應力應該占到總溫度應力的80%以上。實際上我們所做的施工縫也具有相類似的功能,只不過施工縫連續施工的間隔比較短,部分溫度應力沒有得到充分釋放罷了。這也就是為什么所有規范都要求,后澆帶必須在主體混凝土澆筑28天以上才能澆筑的真正意義。故,后澆帶對于解決溫度應力的作用是應該成立的。后澆帶是否可以解決沉降問題,是學術界爭論最多的問題。因為對于不均勻的地質條件,各建筑物的沉降量會是不盡相同的。如果發生相對的沉降差,那后澆帶一定會出現不同的沉降變形,后澆帶中的鋼筋就一定要產生附加的瓚余應力。這個部位一定是結構最弱部位之一。之所以有人提出后澆帶可以解決沉降變形的理由,是源于地基規范的
我院后澆帶一般設置在跨中,但是由于梁主要是受彎構件,后澆帶設置在跨中單是對梁而言,影響大么?~~~新手一枚,還望指點~~~
做了最近一個工程,對后澆帶的留置有點感悟,作為設計的你或項目的總工,你留意過嗎? 大家都知道,后澆帶通常應該設置在受力最小的部位,即梁跨的1/3處,但有時往往沒有考慮到每塊的施工順序,導致鋼筋的接頭部位很不合理,接頭竟然帶來跨站中! 具體地說,梁被后澆帶分成1/3和2/3,要是2/3梁跨先行澆灌,這樣把后澆帶伸出的鋼筋甩在剩余的1/3梁跨,這樣最為合理,反之,要是1/3梁跨先行澆灌,后澆帶甩出的鋼筋剛好在跨中,這樣受力非常的不合理! 以上就是我在這個工程中看到領悟到的呢,我覺得這應該是個很重要的問題,我們這工地,設計和項目都沒有注意到耶。當然是我個人看法,如果各位覺得有異議,可以提出來,好糾正我,如果各位覺得有道理,而你以前又沒注意過,那也不枉我分享出來了,大家一起學習,共同進步才是硬道理。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 21:03 編輯 旁邊的墻要這樣砌筑嗎?哪本規范上有具體做法?
一框支轉換結構,全長54.95米,按照框架結構設縫55.0米,抗震墻45.0米,那框支轉換上部可以算是純剪力墻結構,不知本工程關于結構超長如何處理?謝謝!
常有同學困惑此問題,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,供各位同仁參考。