頂板后澆帶止水鋼板迎水面像上
根據圖紙總說明要求后澆帶止水措施采用止水鋼板,請問地下室底板和外墻后澆帶的兩側都要設止水鋼板嗎?后澆帶800寬,止水鋼板伸出一共300,對嗎
后澆帶的位置,兩側混凝土要么用收口網,要么用木模板,但是問題來了,這種情況怎么預埋鋼板止水帶?是在收口網或者木模板中間再開道口子嗎?請大家指教,謝謝!
常見的金屬止水材料包含了鋼板止水以及銅板止水,那么鋼板止水與銅板止水相比,哪種更好呢? 其實就止水材料而言,并無好壞之分,只有哪種材料更加適合。比如銅板止水是由紫銅制成,原材料成本較高,因此售價相對也比較高,如果是小型項目或者本身要求沒那么高的時候,就不宜選用紫銅止水<
關于止水鋼板的焊接和搭接有這樣的要求:止水鋼板有個規定鋼板之間的焊接要飽滿且為雙面焊 ,鋼板搭接不小于20mm這個出自哪本規范,求大神告知,謝謝
后澆帶處遇到排水溝時止水鋼板做法,急求?。。。?!
外墻處水平施工縫止水鋼板在轉角位置,可否直接在轉角處直接焊接?還是要轉過來一段距離才可以?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-8 22:15 編輯 簡要說明:超前止水后澆帶做法。 文件格式:Word、JPG文件大小:1
一般情況下,底板后澆帶超前止水做法分兩種:沉降后澆帶和伸縮后澆帶,具體做法見下圖。1.1 材料準備鋼筋:按圖紙設計要求,并經進場檢驗、復試合格?;炷粒荷唐坊炷?,按設計要求,并應滿足泵送要求。橡膠止水帶:應滿足《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)的要求。1.2 機具、設備準備混凝土輸送泵、塔吊、插入式振動棒、平板振動器、鋼筋加工機械等。1.3 勞動力準備鋼筋工、模板工、混凝土工、防水工、電焊工等。1.4 技術準備編制施工方案、進行技術交底、混凝土配合比檢查,鋼筋、防水材料復試等等。1.5 作業條件(1)墊層澆筑完成;(2)各種材料、機械、勞動力到位,準備齊全。2.1 施工工藝流程挖土墊層→防水層→防水保護層→鋼筋綁扎→混凝土澆筑→筏板鋼筋→混凝土澆筑→
污水處理廠的一個粗格柵水池,施工縫的止水鋼板和預留洞口的防水套管沖突,施工單位將止水鋼板在那個位置切斷,不知道有沒有問題。請高手賜教
:) 小弟所在的項目剛剛將地下室筏板澆筑完,由于設計上要求剪力墻處要用止水鋼板作為防水措施。希望大家能在這里一起探討一下,為以后可能遇到這樣的施工做個準備吧。。。 可是經過這個施工過程啊,我發現這個止水鋼板并沒有那么好,很難達到理想的效果。當然這里的原因是多方面的,有這個幾個吧: 1,止水鋼板的施工工藝比較麻煩,我的這個項目在施工過程中就是遇到了焊工師傅的水平參差不起,導致部分連接處出現了質量瑕疵。 2,止水鋼板的施工工期比較長,對于搶工期的項目,建議不采取這種工藝。 3,止水鋼板一般的都是在外面加工廠加工好后運到現場的,這個加工的水平也不一定能夠百分之百的保證。 總的來說啊,我個人是覺得能不用止水鋼板的盡量不用止水鋼板,換用橡膠止水條。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-17 16:23 編輯 ]
后澆帶止水鋼板
后澆帶止水鋼板專題,為您提供后澆帶止水鋼板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與后澆帶止水鋼板 相關的專業交流討論,更多后澆帶止水鋼板相關內容請訪問