亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 后澆帶混凝土澆筑時間間隔.rar

    鋼筋混凝土結構設計在解決超長混凝土溫度收縮裂縫及建筑物不均勻沉降時,常采用施工后澆帶方法。施工后澆帶對防止結構出現變形裂縫能起到較好的作用,一般用來解決高層主樓及低層裙樓沉降差異、鋼筋混凝土收縮變形及減少溫差應力等同題。后澆帶混凝土的澆筑時間一般來講是越遲越好,但又不可能無限期推遲。因此設計上一般要求混凝土在主體結構完成60d后再予以澆筑。此時,主體結構的變形量基本達到70%左右,后澆帶混凝土澆筑后其結構變形產生的應力足以由建筑物自身承擔,使結構不至于產生裂縫或少產生裂縫。某些建筑物的后澆帶混凝土澆筑還要求“澆筑時的氣溫應盡量低于主體結構混凝土澆筑時的氣溫”,這對工期的要求就更嚴格了。 一些工程招標時尤其是那些中小型工程項目,建設單位常常忽視混凝土結構的這些特點,他們以市場需要為名,不顧科學規律,一味強調縮短工期。例如,某住宅工程系鋼筋混凝土框架結構,3層,建筑物長160m,寬13m,建筑面積約為6250m2。由于建筑物較長,設計時設置了一道沉降縫、二道后澆帶;設計單位在結構總說明中特別強調:“后澆帶混凝土搗制必須在60d后進行”。這些說明和要求無疑是正確的,也是必要的.可

  • 后澆帶混凝土澆筑時的溫度要求.

    在書上看到:<<后澆帶混凝土澆筑時,宜控制其環境溫度低于兩側混凝土澆筑時的環境溫度>>,為什么溫度要低?

  • 關于“跳倉法”澆筑混凝土以及取消后澆帶

    今天無意中在網上看見“跳倉法”澆筑混凝土可以取消后澆帶,這個話題。引用一下網上的介紹: 跳倉法施工的原理是基于“混凝土的開裂是一個涉及設計、施工、材料、環境及管 理等的綜合性問題,必須采取‘抗’與‘放’相結合的綜合措施來預防”。“跳倉施工方法”雖然叫“跳倉法”但同時注意的是‘抗’與‘放’兩個方面。

  • 后澆帶兩邊沒擋好,就要澆筑混凝土,該怎么辦?

    后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設的臨時施工縫。

  • 后澆帶兩邊沒支模,就要澆筑混凝土,該怎么辦?

    后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設的臨時施工縫。

  • 后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    后澆帶這樣就澆筑砼可以嗎

    :L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂

  • 后澆帶的澆筑時間影響到底有多大?

    目前為了施工進度,主體裙房施工中有一后澆帶,一邊的混凝土澆注有20天左右,一邊才澆注三四天,但馬上就要竣工驗收,室內還要進行裝飾裝修,想盡快澆注這后澆帶,請問是否可以?本工程后澆帶主要作用是防止溫度裂縫,設計后澆帶時間是28天。屬于屋面后澆帶。

  • 雨天澆筑的混凝土的問題……

    雨天澆筑的混凝土的問題……

    雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題!!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]

  • 求助澆筑混凝土的好方法

    求助澆筑混凝土的好方法

    我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,

  • 高層澆筑混凝土如何洗泵

    很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?

  • 基礎地梁后澆帶什么時候澆筑?

    地梁后澆帶什么時候澆筑?我們圖紙設計上面寫了地下室后澆帶須在頂板砼澆筑30天后補澆,主體后澆帶60天后澆筑;但是沒寫基礎地梁的,那地梁后澆帶什么時候澆筑?有沒哪本規范上面寫了的。

  • 25000方混凝土是如何澆筑的?

    25000方混凝土是如何澆筑的?

    隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑

  • 植筋膠固化時間是多長可以澆筑混凝土

    植筋膠固化時間是多長可以澆筑混凝土

    巧力QL-200E環氧型注射式植筋膠是一種雙組份的改性環氧樹脂系列粘接劑,采用的是便攜式注射方式,使用時不再需要進行配膠,在打好的孔中直接注入植筋并插入建筑鋼筋即可完成鋼筋植筋。 環氧型注射式植筋膠相比傳統的配膠式植筋膠使用起來相對要簡單方便,而且在性能上也優異與傳統的配膠式植筋膠,目前很多施工團隊和建筑工地上都可以看到環氧型注射式的植筋膠,為了加快施工的速度,注射式植筋膠已經可以在很多施工項目中看到它的身影。 即使采用的是環氧型注射式植筋膠也會有一定的固化時間,如果需要在植筋的基礎上進行二次作業的話,需要等到第一次施工的鋼筋植筋固化后才可以進行第二次的施工,那么

  • 混凝土澆筑多長時間可以達到100%強度?

    混凝土澆筑多長時間可以達到100%強度呢?這還要根據混凝土配合比和天氣及養護的情況來分析,配合比嚴格按標準設計,氣溫在20度以上良好的養護條件下,7天能到100%;要是買現在的商混,25天左右就能到100%。混凝土的強度增長與混凝土使用的水泥狀況和材料有很大關系。材料:水泥:P.S32.5礦渣硅酸鹽水泥。有出廠合格證及復試報告。砂:細砂。混凝土低于C30時含泥量不大于5%,高于C30時含泥量不大于3%。石子:粒徑16-30mm,混凝土低于C30時含泥量不大于2%。高于C30時不大于1%。混凝土外加劑:FJ-1泵送劑。應符合有關標準的規定,其摻量經試驗符合要求后,方可使用。混凝土硬化:是用一種混凝土密封、防塵、耐磨硬化劑從根本上解決水泥地面的起殼、空鼓、碎裂、脫落,粉化,使用壽命短的問題。現澆混凝土結構的拆模期限:1.不承重的側面模板,應在混凝土強度能保證其表面及棱角不因拆模板

  • 混凝土澆筑后的初凝時間怎么確定?不凝結的原因又是什么?

    混凝土澆筑后的初凝時間怎么確定? 不凝結的原因又是什么?

  • 關于碾壓混凝土澆筑質量的討論

    大家好,有個問題想討論下,我們的已經澆筑完成的某一期的碾壓混凝土大壩,我們采用取芯來檢查混凝土澆筑質量,我們在取芯過程中發現芯樣中出現了沿芯樣縱向方向上出現了連續的縱向裂縫(沿大壩垂直方向),此裂縫不是在條帶分界線上,請問有可能有幾種原因出現這種裂縫?

  • 關于后澆帶混凝土的問題,請教各位大大?

    我現在有一個67米的房子不能做縫,所以設置了后澆帶。具體做法網上有很多~~沒有什么大的問題。現在就是混凝土的問題:1,是否只需要用高一級的混凝土就可以了~???2,還是需要用高一級的微膨脹混凝土?如果是用高一級的微膨脹混凝土,請問微膨脹的混凝土是怎么做的?也就是添加膨脹劑配合比的問題?還是用減縮劑?

點擊加載更多

混凝土后澆帶澆筑時間

混凝土后澆帶澆筑時間專題,為您提供混凝土后澆帶澆筑時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土后澆帶澆筑時間 相關的專業交流討論,更多混凝土后澆帶澆筑時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日本综合视频| 日韩成人在线网站| 欧美高大肥妇hdxxxx| 欧美成人一区二区三区| 欧美日韩成人在线观看| 欧美最全电影网站| 手机免费在线看毛片| 亚洲欧美国产视频| 综合色播| 99er热| 国产成人一区二区视频在线观看| 国产乱子视频| 男人免费网站| 天堂在线国产| 伊人久久大香线蕉综合电影网| 国产成人免费在线观看| 97青草香蕉依人在线播放| 国产l精品国产亚洲区在线观看 | 伊人成综合网| 久久电影精品久久99久久| 成人wwxx| 六九视频下载| 日韩亚洲人成在线| 伊人久久中文字幕| 97韩国电影午夜理伦三级| 国产精品久久福利网站| 免费在线一区二区三区| 色视影院| 国产成人免费| 成人在线免费小视频| 久久婷婷伊人| 午夜亚洲国产成人不卡在线| 在线免费观看a视频| 99色在线播放| 看全色黄大色黄女片爽毛片| 日本综合在线观看| 伊人久久网国产伊人| 99热这里只有精品国产99| 久久精品国产福利| 午夜色站| 9999电影|