2000年建成的橡膠壩,運行中,發現漏水,一天壩袋漏水量約為60方,初步分析原因為鋼筋混凝土底板伸縮縫未設置止水,可能引起滲水,現請教如何對滲水伸縮縫進行處理。
對于一般的混凝土結構我閃可以按規范去設置伸縮縫,但是對于一些特別的結構我們也經常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面為輕鋼結構,在這種情況之下我們的伸縮縫是否也應控制在55m以內,請各位談談自己的看法.個人認為對于多層的應按55m,因為主體結構就應按框架結構去設置縫,而對于單層的本人認為可以適當放松.
混凝土路面伸縮縫用什么填補料水泥路面伸縮縫,砼路面伸縮縫設置,路面伸縮縫,路面伸縮縫要切多深,路面伸縮縫要求,路面伸縮縫設置要求,路面伸縮縫填料,水泥路面伸縮縫填充物,路面伸縮縫間距 注:灌縫的適宜溫度在7~18℃:若在氣溫低于4℃時補縫,灌縫機須配有預熱設備對開槽部位進行預熱,若在此溫度下不預熱就進行補縫,會降低密封膠的粘結力;在密封膠加熱溫度達到18℃左右時,用灌縫機上帶有刮平器的壓力噴頭將密封膠均勻地灌入槽內,并在裂縫兩側拖成一定寬度和厚度的封層;由于密封膠在冷卻后體積會收縮,為達到理想的灌縫效果,可采取來回兩次灌入的方法。 60升瀝青灌縫機的參數信息: 攪拌方式 手動 料箱容積 60L 燃料類型 液化石油氣 發電機:日本雅馬哈ET950 額定電壓 220V
求高手幫助!概況:有一地面,要過重車,300厚C30混凝土,內配雙層雙向12@200鋼筋,面積5000平米。請兄弟們指點下:1、伸縮縫如何設置? 2、鋼筋在伸縮縫處是否斷開? 3、上層鋼筋離混凝土表面就只有個保護層厚度,這個伸縮縫怎么做啊?
我們單位現在正在設計一個十九層的四星級賓館,長度120米,根據混凝土結構設計規范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我們考慮設兩道伸縮縫,但甲方要求只設一道伸縮縫,而且這一道伸縮縫不允許設在大樓中部,也就是說一側建筑物的長度會超過規范的要求,大概為80米,這在我們這里的圖紙審查單位是不允許通過的,即使按照GB50010-2002第9.1.3條執行,如果沒有充分依據和可靠措施,圖紙審查單位也不允許通過。我想請教各位同仁,你們對加大伸縮縫間距都采取什么樣的依據和措施?特別是對GB50010-2002第9.1.3條的條文說明中對“當增加伸縮縫間距時,尚應考慮溫度變化和混凝土收縮對結構的影響”中計算溫度應力所采用計算依據是什么?計算資料在什么地方能查到?希望大家發到網上共同討論,共同進步。在此多謝了!
這是伸縮縫,采用的是工業成品鋁合金蓋板,板寬300;主要是建筑物因為溫差產生收縮。混凝土結構的膨脹收縮不容易觀察到,有機會看了,還進行了測量,和大家共享一下了。 分段長度大約40多米吧,變形縫是09年5月份施工的,前一陣聽說有問題,今天去一看,建筑物的收縮還是很大的!
路面混凝土切縫具體深度:路面的縫有兩種,伸縫和縮縫。這個工藝,你要首先熟悉縮縫及縮縫的概念的。用模板留置的縫就是伸縮縫,切割的縫只是縮縫呀。(伸縫的全稱就叫伸縮縫,功能是涵蓋伸、縮功效的),伸縫要貫通到底,縮縫深度不小于1/3。 路面混凝土切縫不是就是伸縮縫,路面混凝土切縫深度具體不小于1/3路面厚度為宜,做審計,施工方混凝土地面破除后又恢復,結算書上路面混凝土切縫實際為20cm不可能,他們采用什么切割的,最多7cm,因為路面混凝土厚度最多也就200厚,一般割縫也就5cm。 伸縮縫的做法為:沿建筑物長度方向每隔一定距離預留縫隙,將建筑物從屋頂、墻體、樓層等地面以上構件全部斷開,建筑物基礎因其埋在地下受溫度變化影響小,不必斷開。伸縮縫的寬度一般為2厘米到3厘米,縫內填保溫材料,兩條伸縮縫的間距在建筑結構規范中有明確規定。若建筑物平面尺寸過長,因熱脹冷縮的緣故,可能導致在結構中產生過大的溫度應力,需在結構一定長度位置設縫將建筑分成幾部分,該縫即為溫
框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?
如圖所示的多層混凝土框架結構 這個長度和角度可不設置伸縮縫嗎?判斷的依據是什么?
30*40m鋼筋混凝土半地下水池,而且又是濕陷性黃土地區,請問伸縮縫怎么留啊?需不需要設置伸縮縫啊?
有一個鋼筋混土養魚水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200雙向,C20防水混凝土。地上1米,建設地點在南疆。請問用不用設置伸縮縫,怎么做?
在設計一座,單跨20米的簡單橋梁,共7跨,140米,地處江蘇中部地區,溫帶,橋板采用通用圖集上的橋板。現在在考慮兩個問題。1、支座支座采用圓板式橡膠支座GYZd300,另外伸縮縫處采用GYZF4d300滑移支座。選用d300支座基本合理,但滑移支座,我覺得布置的不合理,請問普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸縮縫兩頭橋臺處及中跨一側橋面設D-80伸縮縫,共三道伸縮縫。選用D80伸縮縫是我們這里的常規做法,這里溫差不算太大。問題是為什么要設三處伸縮縫,理論上伸縮縫越少越好?別外請問滑移支座跟伸縮縫有什么關系?
橋梁伸縮縫改造過程中的混凝土澆筑:1、要求澆筑50# 鋼纖維混凝土,澆筑混凝土之前,配比試驗應滿足要求,各種工具,設備齊全、工作狀態良好,同時氣候條件要適宜,絕對避免中午施工,保證澆筑質量。2、澆筑過程中,應避免遇雨,并要有必要的防雨設施,避免澆筑完畢后,混凝土段雨沖刷。3、澆筑混凝土前,對槽內做最后一次清理和清洗,同時用塑料布鋪蓋槽兩側的瀝青混凝土路面上,防止施工時對路面污染。4、澆筑過程要連續,標高控制同瀝青混凝土路面一致,絕對防止高出,要保持表面平整、直順。5、澆筑混凝土完畢后,用塑料布嚴密覆蓋混凝土表面4-6h以上,然后用土工布覆蓋,灑水養生,防止把水直接澆灑混凝土表面。6、澆筑混凝土時,采用插入式振動棒進行振搗,確保混凝土密室,人工抹平收面,頂面標高和平整度要嚴格控制,與橋梁縱坡橫坡保持一致,平整度偏差控制在0-2mm
橋梁工程中,要求伸縮縫能在平行和垂直橋軸線兩個方向自由伸縮,牢固可靠。車輛運行過時,應平穩,無突跳和噪音。要防止雨水、垃圾滲入街區;安裝、檢查、維護和清除污垢應簡單方便。設置伸縮縫的地方,欄桿和橋面鋪裝應斷開。橋梁伸縮縫的施工方法有哪些?有哪些疾病控制措施?記得收藏好哦! 一、公路橋梁伸縮縫的作用和分類 1.1橋梁伸縮縫的作用 由于橋梁在室外,在動荷載、溫度、混凝土收縮徐變的作用下,梁體會發生位移。如果排量過大,會影響駕駛舒適性和安全性。為了調節橋梁上部結構之間的位移和連接,需要設置伸縮縫。但由于設計不當、安裝質量差、缺乏科學
渠道混凝土襯砌設計中,每3M設有橫向、縱向伸縮縫,砼襯砌厚度10CM,伸縮縫寬2CM,填縫材料下部用閉孔塑料,上部2CM充填塑料膠泥,這種伸縮縫作法如何施工?急!急!急!請教各位專家,如何進行施工?
如題,很長的排水溝,是鋼筋混凝土現澆的,不知道是否需要設伸縮縫?怎么設?伸縮縫滲水怎么辦?有沒有什么措施?請各位前輩幫忙啊!
物流倉儲倉庫,磁力線安裝在貨架中間,每條巷道與地坪伸縮縫垂直交叉,影響叉車使用;計劃把伸縮縫挖出來,能從圖片看出伸縮縫整體結構嗎?施工圖紙找不到了,開挖會不會有影響?工程量大不大?
樓層封頂了,只有炮樓了,這幾天模板班主找我對量,沒封頂前他們說伸縮縫算混凝土接觸面,今天早上老板給我說不算接觸面,所以向大家求助,到底算嗎?請指點。
混凝土排架結構的伸縮縫間距按規范為100米。現混凝土排架柱+大跨度鋼梁,排架柱頂沿縱向設通長混凝土現澆系梁。問:該結構伸縮縫間距按100 米取還是按55米取?
鋼筋混凝土結構超長不設伸縮縫的技術措施1. 水泥品種采用礦渣硅酸鹽水泥。2. 水灰比(水膠比)不得大于0.5。3. 采用高效減水劑盡可能降低水灰比。4. 避開在高溫強日照條件下澆筑混凝土。5. 在混凝土終凝后的5日內,混凝土表面要經常澆水,必須保濕6. 設置寬度不小于2m的后澆帶,后澆帶的鋼筋必須50%串茬斷開,后澆帶兩側的混凝土用密鋼絲網隔斷,在至少一個月以后,鋼筋焊接搭接,然后用膨脹混凝土澆筑,在5日內保濕。7. 后澆帶的間距按規范不設伸縮縫,允許長度的80%確定。8. 變形能力較強的框架結構,當越冬不采暖時,不得超過3倍的“不設伸縮縫允許長度”,框-剪結構不得超過2倍,地下室墻壁類結構越冬不采暖時也不得超過2倍,否則應采取跨冬季澆筑的辦法施工。