防水混凝土是一種具有高的抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,防水混凝土也稱結構自防水,可通過調整混凝土的配合比例或摻加外加劑、鋼纖維、合成纖維等,并配合嚴格的施工及施工管理,減少混凝土內部的空隙率或改變孔隙形態、分布特征,從而達到防水防滲的目的。
第一、混凝土路面攤鋪完成或柔性抗滑結構開始養護后立即進行。機械鋪設的各種混凝土路面、橋面、板應在保持濕潤的情況下,噴灑養護劑進行養護。雨天或養生用水充足的情況下,也可以采用覆蓋保濕膜、土工布、麻袋、草袋、草簾等灑水濕潤養生方式,但不宜采用水圍養生方式。 第二,養護時間取決于混凝土抗折強度的增長,不應小于設計抗折強度的80%。特別要注意前7天的保濕(溫)養護。一般養生天數宜為14~21d,高溫日不宜少于14d,低溫日不宜規劃為21d。對于摻有粉煤灰的混凝土路面,最短養護時間不應少于28天,低溫天數應適當延長。 第三、混凝土板養護初期,嚴禁人、畜、車輛通行,達到設計強度的40%后,方可通行。道路養護期間,應在平交道口修建臨時便橋。當面板達到設計抗彎強度時,交通將被釋放。
混凝土在達到臨界強度后,冬季養護時,溫度低于5度時,是否可以灑水養護,以保證混凝土水化需要的水份?混凝土養護在冬季養護前期沒有做好保護,有什么補救措施?希望各位老師多指教!!! 謝謝!!!!
實驗室提供配合比:設計等級:C25F100W4水灰比:0.5UNF-2C摻量:1%AE摻量:0.004%砂率:42%水泥:246kg/方粉煤灰:82kg/方砂:779kg/方石:1109kg/方水:164kg/方計算密度:2380kg/方
水利工程中混凝土試塊評定是不是采用標準養護條件下的28d試塊.想問下,標準養護是否一定要送試驗室,如果在工地現場可否簡易處理,省去標準養護的費用./?
家里蓋了個小房子,磚混的現澆屋面板。梁是200*500的,由于施工質量不好,澆注混凝土時模板跑了,使得矩形梁變成了梯形梁,工人師傅想了個解決辦法:在梁強度剛上來,混凝土還不是太結實的時候,把多余的混凝土剔除掉。但是,不知道什么時候拆模板剔除好?砼等級是C30的,氣溫在20-35度左右吧麻煩高人指點一下~多謝多謝:)
各國混凝土相關標準規范中都將標準養護作為檢測混凝土性能的強制養護方法,并且不遺余力的研究、探索標準養護的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我國的混凝土標準養護研究工作也經歷了相當長的時間,并從新確立了具備相當技術水平的標準養護方法.如:《普通混凝土力學性能試驗方法標準》GB/T50081對標準養護規定:“第5.2.2條:采用標準養護的試件,應在溫度為20±5℃的環境中靜置一晝夜,然后編號、拆模.拆模后應立即放入溫度為20±2℃,相對濕度為95%以上的標準養護室中養護,或在溫度為20±2℃的不流動的Ca(OH)2飽和溶液中養護.標準養護室內的試件應放在支架上,彼此間隔10~20㎜,試件表面應保持潮濕,并不得被水直接沖淋.”第5.2.4條:標準養護齡期為28d(從攪拌加水開始計時).新的標準養護方法,為與國際標準ISO接軌并保持一致,在養護要求上比舊有的標準養護更具嚴格性、精細性:溫度要求從“20±3℃”變為“20±2℃”;相對濕度從原來的“90%”提升為“95%”; “20±3℃的不流動水中養護”變更為“20±2℃的不流動的Ca(OH)2
筏板基礎,業主為了趕工期,提出:墊層澆筑完以后,養護強度>1.2Mpa,就想立即施工基礎。這樣是否合理?目前我這是同意了業主的要求,以后基礎會不會出現裂縫呢?養護>1.2Mpa,我記得是在施工相關技術上有的。為什么是1.2?希望能找到出處。謝謝
來源:
混凝土養護在建筑工地上,對澆筑成型的混凝土覆蓋澆水養護是一件很平常的事。現對其覆蓋澆水養護的機理及作用進行分析,以便走出對其認識的幾個誤區。
防水混凝土是一種具有高抗滲性能,并達到防水要求的一種混凝土,防水混凝土也稱結構自防水,可通過調整混凝土的配合比例或摻加外加劑、鋼纖維、合成纖維等,并配合嚴格的施工及施工管理,減少混凝土內部的空隙率或改變孔隙形態、分布特征,從而達到防水防滲的目的。