在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
我目前在從事甲方現場管理一職,現在工地上正在進行人工挖孔樁施工,樁深約15米,挖至9米左右開始出現地下水,并且出水速度比較大,現在準備澆灌樁身混凝土了,施工單位堅持用溜槽(后來他們生產經理又說用天泵打,直接把天泵的管子插進裝孔里打),我要求他們采用導管進行水下混凝土澆筑,可是他們的生產經理說要先抽水然后先打個兩三方的砂漿,再打混凝土。 我想請教下各位高手,按他說的那樣的方法能保證混凝土不會離析和樁身完整性嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-7 08:32 編輯 ]
設計圖畫了六根樁,打六根可以嗎?大家幫幫忙
人工挖孔樁工程量結算,成孔的孔深在6~16米之間,但地下水計較多,孔內積水平均在4米以上,這會兒要工程量結算,想請教怎么確定護壁的混凝土工程量,一方面把每個孔水抽完再數護壁的節數不現實,另一方面擴大頭的深度無法和施工方統一,另外存在工人底下不做護壁的現象,所以高人指點····
人工挖孔樁,獨立方樁,澆筑混凝土的時候一次直接澆筑到設計樁頂嗎?還是澆筑到樁頂以下1.6m,然后預埋墩柱鋼筋在澆筑至設計樁頂?兩種澆筑方式哪個好點?是不是都可以呢?我qq86657713,上網時間有限請前輩指點,感謝。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 編輯 ]
施工單位樁與地梁未一次澆筑,地梁底標高處留了水平施工縫,樁澆筑完才綁扎地梁鋼筋,這種做法有問題嗎?施工單位及甲方都說是地方做法都這樣做的,但樁和地梁不是該一次性澆筑嗎?
現場濕陷性黃土,地基處理采用擠密跟管素混凝土樁,樁長4.6米-13米不等,分包單位澆筑混凝土時不打算用導管和溜槽采用自由落體,我方擔心發生砼離析,無法保證混凝土質量,但分包單位拿JGJ94-2008 建筑樁基技術規范 中 55頁 6.6.4 灌注混凝土前,應在孔口安放護孔漏斗,然后放置鋼筋籠,并應再次測量孔內虛土厚度。擴底樁灌注混凝土時,第一次應灌到擴底部位的頂面,隨即振搗密實;澆注樁頂以下5m范圍內混凝土時,應隨澆注隨振動,每次澆注高度不得大于1.5m。 我方仍然覺得不妥,請教各位大俠。。。。。
人工挖孔樁澆筑混凝土時,是否可以加入人頭石?可以加入的話,規范上什么是這么規定的? 謝謝!!!!!!!! 急 。。。。。。。
如何有效控制人工挖孔樁混凝土澆筑浮漿問題
混凝土灌注樁的樁頂標高做低了,接樁時是加鋼筋后直接把樁重新澆筑到設計標高?是否需要象管樁那樣擴大接樁直徑把截斷部位包住?
:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
施工現場是在一個30多米的山頭上機器上不去,樁深7.55米采用人工挖孔,我想問下澆筑混凝土時能不能從樁口直接傾倒下去,這樣會不會在樁底產生空鼓,影響樁身質量,如果不行的話那要采用什么辦法澆筑混凝土,謝謝
如題。柱子是400*400保護層應該為3cm。
1:端承樁是否一定要以巖石為持力層,若是,和嵌巖樁有何分別?2:以《建筑樁基技術規范》JGJ 94-94,端承為主為端承樁,摩擦為主為磨擦樁。假如1條樁,算出樁端阻力為1000KN,樁側阻力2000KN,而實際所需的單樁承載力只要1500KN,這條樁是端承還是摩擦?
某高層建筑,樁基礎。采用700x700預制樁,現地質狀況如下:表層為雜填土,以下為淤泥質土,再下為強、中風化板巖。設計選用預制樁,持力層為強風化板巖。請問:1、此場地是否合適用預制樁?2、高規中,樁基要求進入持力層強風化巖至少1倍D。而此地層很難打入,樁尖都很難完全進入。如果承載力能達到設計要求,而嵌巖不夠,請問是否可以?如果不行,如何解決!
雨天,一層樓板澆筑,陽臺那兒出了問題!!仔細看千斤頂……歡迎大家來看看,可否提出點建議……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 編輯 ]
人工挖孔樁在后澆帶中,后澆帶中的受力鋼筋應該如何布置呢?遇到樁了是截斷,還是繞過樁,還是截斷后在樁周圍布置相應的加強筋,還是在樁的相應位置植筋后再與受力鋼筋搭接?
我的一個干土建的朋友,在海參養殖圈承包了40多個 閘門,2米高,8米長,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基礎2剪力墻和閘門頂部3閘門的欄板要進行三次混凝土澆筑,但是麻煩的是海參圈的壩上泵車和罐車是不能進去,而且大壩因為要挖閘門的位置,被挖成一段一段大壩的對面有一條7米寬的道,中間有25米左右的水渠,想盡辦法也不知道怎么澆筑混凝土曾想過的辦法1、泵車行不通的理由:泵車需要12米見方的地方才能作業,道路寬7米,旁邊都是水2、用地泵,但是一個閘門要用20m3的混凝土,分三次澆筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很難處理請問各位高人有更好的辦法嗎,
很多時候高層澆筑混凝土洗泵的水不是打在樓板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全網都被污染了。但通常洗泵都是從地泵往上打水,有沒有水從上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
我記得上學的時候老師說過,現在記不清了,翻規范樁距控制是跟樁是否擠著土確定的,我記得老師講的好像是樁距過小,土體對樁有向上的摩擦力,樁對土體有向下的摩擦力,這會傳給距離較近的樁,就是說旁邊樁的荷載相當于是加大了,好像是這個樣子,我現在也不確定了,這跟擠土有什么關系??