由于各種原因吧,地梁的位置整體偏位,梁上是4.7高的砌體,還有TZ,所以砌體無法在已澆筑的地梁上澆筑,TZ也已經偏位了。施工單位采取的措施了,梁側面植筋,TZ在加寬處重新生根。這樣的處理可以嗎?有沒童鞋遇到這樣的問題,有比較合理的處理方案么?
本人所在工程為七棟地下一層地上十四層住宅、三棟二層商業,現在七棟住宅已施工到屋頂部位,個別棟樓已經封頂。沉降觀測報告已經下來了,設計也已經同意澆筑后澆帶。是不是就可以澆筑后澆帶了?澆筑后澆帶前還需要滿足什么要求,請各位大仙給予建議了?。。。。。。?/p>
首先據了解商品混凝土攪拌好以后,在送到施工現場澆筑時是不能灑水的,如果有了水就可能導致混凝土的強度等級達不到標準。那么,為什么有些樁內還有水的時候(有時候是滲水),水泵已經抽不上來。那個時候可以澆筑混凝土呢?那么這個時候澆筑下去的混凝土是不是和前面的違背了呢?如果可以這樣施工,那么以后樓層上的混凝土是不是有點水也無所謂了呢?請教各位大神給小弟解答一下。謝謝了。
水下混凝土為水中澆筑的混凝土,根據水深確定施工方法。本文整理了六種水下混凝土澆筑施工方法,不知道的就乖乖學習吧 水深較淺時,可用傾倒法施工,水深較深時,可用豎管法澆注,一般配合比同陸上混凝土相同,但由于受水的影響,一般會比同條件下的陸上混凝土低一個強度等級,所以應提高一個強度等級,如要求達到C25,應配到C30。另外,還有一種加速凝劑的方法,比較可靠,但造價比較高。
施工縫位置宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位。柱應留水平縫,梁、板、墻應留垂直縫。在施工縫處繼續澆筑混凝土,已澆筑的混凝土抗壓強度應不小于1.2MPa。施工縫設置位置如下:1)柱子留置在基礎的頂面,梁或吊車梁的上面,無梁樓板柱帽的下面,與板連成整體的大斷面梁,留置在板底面以下20~30mm處。當板下有梁托時,留在梁托的下部。2)單向板留置在平行于板的短邊的任何位置。3)有主、次梁的樓板,宜順著次梁的方向澆筑,施工縫應留置在次梁跨度的中間1/3的范圍內。4)雙向受力樓板、厚大結構、拱、拱、薄殼、水池、斗、多層剛架及其他復雜的工程,施工縫的位置應按設計要求留置。其表面應清除水泥薄膜和松動石子或軟弱混凝土層,并加以濕潤和沖洗干凈,不得積水。施工縫外宜先鋪水泥漿或與混凝土成分相同的水泥砂漿。5)承受動力作用的設備基礎,不應留施工縫;如必須留施工縫時,必須征得設計單位同意。 其他回答:施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁、板、墻應留垂直縫。 ( 1) 施工縫應
各位大俠 請教個問題,我現在已經完成的道路 因坡度不夠 要在原有的道路上在澆筑一層5cm-7cm左右的混凝土 應如何施工?采用植筋 鋪鋼筋網的做法是否可行?
澆筑0號塊,由于施工高度為47米,且在水中施工,考慮用混凝土輸送泵來澆筑,可是梁高7米,鋼筋有很密無法將泵管直接從梁肋插入澆筑,而且又不能使混凝土落差過大?,F在很糾結這個問題,不知大家以前是如何解決澆筑問題的,望賜教。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 編輯 我在南方,現在最低氣溫零度,澆筑砼時就用薄膜覆蓋,但是第二天放線就把薄膜撕了,放完線后要不要用毛毯覆蓋,防止混凝土凍壞,有沒有那個必要? 新手求教大師!
閥門井也好,水封井也好,一般都是預制的,少數現澆的,但是施工單位圖方便都是分2次澆筑,而且不設置止水帶。施工縫的位置沒有止水的措施。 規范里面也沒有相關的硬性規定,從哪里可以找到設置止水措施的依據呢?
梁式掛籃澆筑施工過程演示,比較直觀的東西。
鋼管混凝土頂升澆筑施工工法
論懸臂澆筑PC梁的無托架施工
本帖最后由 盛夏時光 于 2013-11-8 16:49 編輯 大體積底板施工采用溜槽技術,是利用基坑與地面有一定的高差原理而設計的,它速度快,噪音小,環保節能,整體性強,具有泵送不能匹敵的驚人效果,中建一局獨有的一項成熟工藝。此次溜槽澆筑工藝在深圳亮相,讓外界倍感新奇,刮目相看。案例:平安金融中心底板工程是中建一局在基坑標段完成之后再次中標的一個獨立標段,其總面積為1.9萬平米、厚度為1.5米~4.5米不等,其中,高度為660米主樓的底板面積為6800平米,厚度為4.5米,僅此一塊底板,就要澆筑混凝土3萬立方米,成為所有底板中最厚、最大
論文簡介:就地冷再生是一門新生工藝,希望遇到這種工藝的同行不像我當時遇到的時候那么頭疼。 投稿網友:wangjunwei128 上傳時間: 2013-10-14
我們這由于一些原因,是工方案出現分歧。我想請問一下,當地梁穿過基礎短柱,上面與基礎短柱一個平。這樣地梁和基礎短柱可以分開澆筑么?
關于大體積砼澆筑和施工監理的研究 摘要:本文主要是針對大體積砼容易出現裂縫的問題,而提出對大體積砼澆筑進行全面的監理和質量監控。主要是施工前對工程的條件、砼配合比準備進行審查,施工過程現場監督,施工后的控制及處理,從而使大體積砼裂縫符合國家質量標準的要求。 關鍵詞:大體積砼;質量控制;監督;處理 隨著城市建設快速的發展,建筑高度、規模也日益增大,如何保證建筑基礎成為工程的核心問題之一,而提高地基基礎和大體積砼的建筑質量勢在必行。本文就如何防止大體積砼裂縫產生,提出大體積砼澆筑及施工的若干意見并結合多種預防處理措施,避免大體積砼的裂縫。 1 大體積砼工程施工前監理 1.1 原材料控制
水利工程是一項復雜的系統過程中,具有施工周期長、涉及范圍廣、規模大、投入資金多等。一旦出現失誤,就會導致水利工程出現一些質量問題,尤其是對水利工程進行混凝土施工過程中,質量控制更是至關重要的工作環節,需要引起施工人員的高度重視。 1 混凝土攪拌及澆筑過程中的注意事項 混凝土工程是水利工程施工中的關鍵環節,在混凝土工程施工之前,施工人員首先應對水利工程的實際情況進行分析,然后根據其功能需求合理配置混凝土,嚴格掌控原材料的比例,在實際拌制過程中,技術人員不得擅自在其中摻水,并且必須要嚴格按照規定要求對其進行攪拌,保證其均勻性,這樣才能夠避免在混凝土澆筑過程中出現離析現象。在混凝土澆筑過程中,由于混凝土會與周邊的環境相互交換,此時混凝土本身的溫度也就會降低,而其強度也就會不斷增長。當混凝土的內部溫度降低到極限時,那么混凝土也就會產生較強的凍脹應力,導致其產生較嚴重的破壞。針對于此,為了提高混凝土工程的澆筑質量,施工人員可以在混凝土中摻人適量的外加劑或者克拉斯纖維,從而提高其進度,保證工程的施工質量,在寒冷的冬季同樣能夠確保其施工效率與施工質量。
框架涵混凝土分兩次灌注,一次底板混凝土,一次邊墻和頂板混凝土。施工縫的位置設置在下八字上口,并按下列要求進行處理: a、鑿除處理層混凝土表面的水泥砂漿和松弱層,但鑿除時,處理層混凝土須達到下列強度:用人工鑿除時,須達到2.5Mpa;用風鎬鑿除時,須達到10Mpa。 b、經鑿毛處理的混凝土面,用水沖洗干凈,在澆筑次層混凝土前,對水平縫宜鋪一層厚度為10-20mm的1:2的水泥砂漿。 c、若設計有抗滲要求的話將施工縫宜做成凹形、凸形或設置止水帶。 d、施工縫處理后,須待處理層混凝土達到一定強度后才能繼續澆筑混凝土。需要達到的強度,不得低于2.5Mpa。 在混凝土灌注完畢后,開始抹面收漿,待混凝土初凝后用二層草袋一層尼龍薄膜覆蓋,進行蓄熱養護,以保證表面溫度不至于變化過大,減少中心與表面的溫度差。 每次灌注混凝土必須按規范留足強度及彈性模量試件,進行強度檢查。指定專人填寫