如題,對抗拔試樁不太了解,想看看現場的照片,要不要在周圍打四個樁作為拔力的支點~有沒有高手指點下~
在部分地區要求管樁作為抗拔樁時只能計算最上面一節的摩阻力,原因是認為管樁焊接接頭不可靠。這種情況下,應該如果做抗拔試驗呢?如果等基坑開挖后做抗拔試樁,要灌芯后等強度到設計要求,施工進度肯定不允許;如果不開挖則要再接一段管樁到地面做抗拔試樁,相當于存在了接頭,也是不允許的。請教這種情況下,應該如何處理比較妥當呢?
試樁只試那么幾根,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力。一個場地上的地質條件可以變化很大,即使變化不大,那也不是很準確吧。同一個型號的樁,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,承載力肯定不同。試樁結果如何作為設計依據呢?
設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,管樁、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁。我看了一下地基基礎設計規范,好像沒有明確提到地下連續墻、樁基進行試成槽、試樁,是哪本規范有此規定,如果確實有此規定,原位試不是可以。另外請教一下,這個應該屬于設計試樁吧,那么施工是否需要試樁。兩者有何區別,請專家告知。謝謝。
單樁豎向承載力采用靜載試驗測試,一般試樁是在擬建建筑物的周圍單獨做試樁來試驗的么?假如我想試樁和錨樁用工程樁可以么?另外試樁要加載到破壞,這樣工程樁作試樁破壞后,是把原來破壞的試樁拔掉,再重新做工程樁么?這樣會不會破壞原有樁位的土層。
各位:在做項目的過程中經常接觸工程樁與試樁的事情,抗壓樁除去樁頭不一樣以外工程樁與試驗樁沒有區別,但有時候配筋或者混凝土強度又有些變化?抗拔樁的試驗樁一般以工程樁的配筋有區別。有能說清楚的么?謝謝先。
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
問題1。試樁一般是在初步設計階段就要做的吧,?我的理解是在初步設計階段地質報告出來后根據地質報告不同分區域的地質情況,選取不同的點來進行試樁,盡量選在附近有鉆點的區域,且盡量選地址情況相對較差的地方做試樁,這樣確定的樁承載力偏于保守更安全。不知道我的理解有沒有偏差?問題2。試樁的數量一般怎么定啊,一般選3根嗎?問題3。假如設計人員認為,預應力管樁和灌注樁都可能用到,那難道兩種樁型都要試3根嗎。我現在做的項目就有這種情況,不同區域用的樁不一樣,兩種都要試嗎問題4。一些建筑柱底存在比較大的水平力,一定要做水平承載力試樁嗎?問題5。設計試樁在沒有壓壞的情況下可以用做工程樁嗎?希望各位工程前輩不吝賜教啊。
論文簡介:基礎的計算方法不在贅述,在此僅說明注意柱腳連接節點對基礎大小的影響: 1、剛接柱腳傳遞M彎矩、N軸力、剪力V于基礎,預埋栓一般分布在鋼柱 投稿網友:dreambaggio 上傳時間: 2013-04-04
答復“關于設計試樁的幾點疑問” —— 回復 網友 “zhoukej”
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
本人在做的一個樁基抗拔項目產生了一點疑問,關于分項系數的。計算樁基抗拔承載力時的荷載效應采用標準組合,可取恒載(有利)0.95水浮力1.0,也可取恒載(有利)1.0水浮力1.05,這個應該是沒問題的技術措施里有。計算樁身抗拔配筋時我迷惑了,樁基規范5.8.7公式中N為荷載效應基本組合下樁頂軸向拉力設計值,一看基本組合,翻看荷載規范,沒有對水浮力這種情況有很清楚的說明,我就按恒0.95水1.4計算,好了問題出來了 原來抗浮滿足的在這里變成不滿足了。讓我對這個公式N的分項系數有點想法,有沒有可能是在標準組合的計算結果里直接乘1.4的系數呢,這樣倒是和樁基抗拔承載力對應起來了,可是比較這兩種算法發現N取值相差比較大,不敢做下去了,問下論壇里有沒有人能幫忙說說,最好是能有規范來源的畢竟現在審圖都盯著規范
各位同仁在做后置埋件抗拔非破壞性檢驗時,其檢驗荷載值怎么取?JGJ145規范0.9Asfyk及0.8 Rk ,c較小值,但計算Rk ,c需要了解不少的參數,施工單位往往又不能準確的提供這些參數。在設計沒有提供Rk ,c時,怎么取檢驗荷載?還請各位高人發表高見啊!另JGJ145和GB50367-2006均要求做后置埋件的檢測,但兩個標準抽檢的頻率相差很大,大家是如何把握抽檢頻率的?
請問各位專家一個試樁的問題!※老虎空間! 1。水下超流態灌注樁,樁身混凝土強度等級大家都用多少?2。灌注樁的靜載試驗一般是以《地基基礎設計規范》還是《建筑樁基技術規范》為依據? 如果以地基規范為依據,那么試樁所用的荷載應該是單樁承載力特征值的2倍。對樁身端部的強度要求較大。核算試樁的樁身強度,怎么 取混凝土軸心抗壓強度fC的折減系數?如果按照樁基規范進行試樁,試樁所用的荷載是單樁承載力設計值的大約1.6倍左右。對樁身強度的要求要低一點。同時,樁基規范建議的fc的折減系數是0.8(灌注樁),比地基規范提供的折減系數0.6~0.7要大一點。3。本人最近做一項目的基礎,是超流態混凝土灌注樁,樁身混凝土為C25,直徑為400,單樁承載力特征值為700KN.樁身強度為:0.6*fc*3.14*200*200=0.6*11.9*3.14*200*200=896784N=896.784KN,如果按照地基基礎設計規范進行試樁,試樁荷載為1400KN>896.784KN。樁身強度不滿足。那么,工程樁不能被用來試樁。要專做試樁
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
Setup Factory 6.0 Setup Launcher[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-22 08:10 編輯 ]
由于圖紙變更,在柱插筋完成后,圖紙才來,然后發現新來的圖紙的柱配筋圖比原來的老有的柱角筋直徑變大,有的增加了二根鋼筋。根據設計、甲方的要求,通過植筋解決這個問題。現在的問題是鋼筋植好了,監理要求做抗拔實驗,但是現在實驗室要求提供抗拔值。問題是設計提供的抗拔值,實驗室不認可。設計提供的抗拔值計算式為:例如植入一根25的二級鋼,則抗拔值為300N/mm2×490.9mm2=147270N,這個值實際是鋼筋的拉強度值,實驗室說不是抗拔實驗所需的數據。請教各位前輩,抗拔值如何計算 [ 本帖最后由 lcglcglcgl 于 2011-8-18 10:44 編輯 ]
圖紙設計說明中要求:樁基工程施工前應先做試樁;工程樁施工完成后,應采用低應變檢測樁身完整性,并對單樁豎向承載力做靜載檢測,在實際工作中發現,有好多單位用試樁檢測結果代替工程樁靜載檢測。這種做法對嗎??
試樁分三種,設計試樁、施工前試樁和施工結束后試樁。