江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集
預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄
有需要的朋友可以下載去看看,很有用的!!
在部分地區要求管樁作為抗拔樁時只能計算最上面一節的摩阻力,原因是認為管樁焊接接頭不可靠。這種情況下,應該如果做抗拔試驗呢?如果等基坑開挖后做抗拔試樁,要灌芯后等強度到設計要求,施工進度肯定不允許;如果不開挖則要再接一段管樁到地面做抗拔試樁,相當于存在了接頭,也是不允許的。請教這種情況下,應該如何處理比較妥當呢?
小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,
本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!
《 關于預應力混凝土管樁的抗拔設計》
本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?
樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<
在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。
抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。
本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!
抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍。抗拔鋼筋的計算是按特征值乘1.35的系數計算的,假如計算出來是10根22。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢?比如配20根22。
抗浮錨桿論文12篇
有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,池內有支柱,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么?或者采用灌注樁?另外,請問如何布樁呢?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢?
PHC樁用做抗拔時需要注意三個方面的問題: 1,樁身結構 2,樁接頭 3,樁頂錨入承臺在樁錨入承臺時,請教大家點問題,就是現在錨入是直接把樁的預應力鋼筋錨進承臺,還是在樁端頭板上面焊接鋼筋,然后在錨入承臺?應為兩者錨入承臺的長度是不一樣的,還是都可以,需要設計自己確定?
直徑500的預應力薄壁管樁最大抗拔承載力用到多少?抗拔靜載實驗時焊縫有沒有問題,最近做的一個工程,抗拔承載力用到360KN,抗拔靜載實驗時要拉到720KN,打樁單位自己對自己的焊縫質量沒有信心,竟然不敢做抗拔實驗
我們工地現在正在施工地下車庫項目,該工程周邊8個棟號,6個三十二層,兩個十八層,地下車庫一層,設計為15米500抗拔管樁,設計要求灌注6米樁芯混凝土,請問大家有必要嗎?