亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 跪求素混凝土樁設計計算

    各位大俠救命呀,小弟第一次做地基處理施工圖,采用素混凝土樁,哪位有素混凝土的計算書呀給提供一份,小弟謝謝了!!!!!!!!

  • 抗拔樁設計參數的合理選用

    抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。

  • 求助,抗拔樁設計--高手進

    本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?

  • 抗拔樁設計的裂縫控制問題

    在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。

  • 地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

    地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

  • 地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究.pdf

    地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究.pdf

  • 幾種常見抗拔樁的不同設計要求

    抗拔樁的設計焦點是配筋,而配筋往往由其裂縫控制有很大關系,抗拔樁的裂縫控制與抗拔樁的應用形態有關。 從《砼結構設計規范》關于鋼筋砼裂縫控制驗算的條文來看,裂縫驗算針對的是構件的正常使用極限狀態,而錨樁和抗浮樁所處的是其承載力極限狀態,只有當它們兼做工程樁時,才會轉化為抗壓樁和抗浮工程樁,對它們做裂縫驗算就應該顧及其轉換后的工程狀態。從抗拔樁的裂縫控制來看,可依據其應用形態分為三種情況:1、錨樁是為了驗證地基土對樁的極限承載能力,因此它在驗算是取Rk值;2、對抗浮工程樁,只需要取其正常使用極限狀態下的裂縫寬度即可滿足要求,其抗浮裂縫控制驗算時,應取Ra值;3、對于抗浮試樁,裂縫驗算應當取Rk值,這個與錨樁是一致的,但是當抗浮式樁最終作為抗浮工程樁,其裂縫控制應與抗浮工程樁相當。

  • 實用干貨-抗拔樁怎樣設計更合理?

    實用干貨-抗拔樁怎樣設計更合理?

    作者:黨昱敬 來源:土木吧 如有侵權請聯系刪除

  • 抗拔樁設計中應注意的問題

    不錯的技術文章,里面附有工程實例,對于地下車庫設計比較有用

  • 設計CFG樁計算畫圖,哪個軟件比較靠譜?

    如題,領導讓我根據《建筑地基處理規范》設計CFG樁復合地基,我第一次設計,用pkpm里的JCYT、理正還是世紀旗云,哪個軟件比較靠譜? 哪位高手,不吝賜教,多謝了。

  • 轉:DX樁抗拔承載機理及設計計算方法研究

    DX樁抗拔承載機理及設計計算方法研究趙明華,李微哲,單遠銘(湖南大學巖土I:程研究所,長沙410082)摘要。DX樁(擠擴灌注樁)具有良好的抗拔特性和廣闊的工程應用前景。對DX樁與普通樁的抗拔承載特性進行了對比分析,探討了DX樁的抗拔破壞模式,分析了DX樁的抗拔荷載傳遞機理及其主樁樁側與支盤抗拔阻力沿深度的發揮特征。在此基礎上,根據DX樁的構造特征,充分考慮主樁樁側摩阻力和DX樁支盤或3n型分支周圍土體摩阻力的影響,建立了極限狀態下DX樁抗拔平衡方程,從而導得DX樁抗拔承載力計算公式:對公式中各計算參數的合理選取及相應的試驗手段等進行了分析和討論,給出了DX樁的抗拔設計計算方法與步驟。最后,對影響DX樁抗拔承載力的樁側士體強度、支盤受荷面與水平面的夾角、支盤數量與間距以及成樁工藝等主要因素進行了定性的分析。

  • 求教關于夯擴樁的設計計算

    現在正在做畢業設計,但是夯擴樁這方面的設計計算的實例和書籍太難找了。麻煩,那位前輩能夠給我介紹下這個東西的具體算法和樁基規范上面的有什么需要注意的地方,最好能給個整體的思路。 如果哪位手頭有這方面的實例,在這里感激咯!

  • 你們設計院要計算書了嗎?

    你們設計院要采暖計算書了嗎?反正我感覺沒必要拿計算器簡單酸下不就得了要計算書還要單獨錄入模型,跟畫圖根本就兩碼事加大我們的工作量不加錢,誰干?還有就是現在采暖負荷軟件不成熟,工作量太大 了……不現實其實建筑能耗控制住,就應該沒問題了

  • 關于加熱器的設計與計算

    現在有一個“氣體加熱器”的設計問題,請有經驗的人幫忙設計一下,問題是這樣:加熱器的入口溫度是0度的冷氮氣,出口溫度是150度的熱氮氣,加熱器的流量是100升/min,加熱器要連續工作24小時,加熱器內介質是氮氣,氮氣是連續流動的,流過加熱器后即被加熱。加熱器的材料是奧氏體不銹鋼,對加熱器的外形和尺寸沒有特殊要求,只要達到上述功能就可以。

  • 這個設計計算有問題嗎?為什么?

    這個設計計算有問題嗎?為什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么?

  • 抗拔樁的設計,難得的詳細的講解

    抗拔樁的設計,難得的詳細的講解

  • 某物流配送中心地下車庫浮力計算與抗拔樁設計

    某物流配送中心地下車庫浮力計算與抗拔樁設計

  • 拉力分散型預應力混凝土抗拔樁設計

    拉力分散型預應力混凝土抗拔樁設計

  • 新版混凝土規范中,關于抗拔樁裂縫寬度計算

    大家好,最近在驗算抗拔樁的裂縫寬度,根據混凝土規范里面裂縫計算公式,有一項鋼筋應力計算,其中老規范是采用荷載標準組合的軸力Nk,但是新規范改為準永久組合的拉力Nq了,我的疑問是,按照以前的算法,驗算抗拔樁裂縫時,直接取用單樁抗拔承載力標準值(特征值)Nk就可以計算鋼筋應力了,但是按照新規范的話,這個準永久組合的Nq怎么取呢??大家都是怎么計算的呢?

點擊加載更多

抗拔樁設計計算

抗拔樁設計計算專題,為您提供抗拔樁設計計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁設計計算 相關的專業交流討論,更多抗拔樁設計計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

抗拔樁設計規范

抗拔樁施工

主站蜘蛛池模板: 欧美视频在线网站| 国产高清一区二区三区| 亚洲午夜久久久久中文字幕| 夜夜夜夜曰天天天天拍国产| 亚洲精品mm1313久久| 天天好比网| 翁熄浪公佳佳| 天天拍天天操| 婷婷综合色伊人阁| 污黄视频网站| 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 国产成人精品免费视频下载| 亚洲综合片| 伊人免费视频网| 在线观看一区二区三区视频 | 欧美一区日韩一区中文字幕页| 看全色黄大色黄大片女图片第一次| 久操视频免费看| 久久精品99香蕉国产| 久久免费视频1| 欧美日韩片| 日本国产在线| 色在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看| 亚洲国产欧美一区| 亚洲伊人精品综合在合线| 在线观看欧美国产| 国产免费人视频在线观看免费| 国产精品亚洲电影久久成人影院 | 亚洲国产欧美在线人成精品一区二区 | 99九九精品国产高清自在线| 222www免费视频| 成年人视频免费看| 国产区精品福利在线社区| 九九热在线视频免费观看| 男人资源在线观看| 日本免费人爱做在线观看视频| 污视频在线免费| 一本久道久久综合婷婷五| 青青草原国产| 午夜精品久久久久久影视riav |