亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 膨脹加強帶能否代替后澆帶

    由于后澆帶施工煩、工期長、易滲漏等缺點,近兩年,不少工程(尤其地下室)采用設置膨脹加強帶來代替后澆帶。請教各位大俠 1、是否可采用膨脹加強帶代替后澆帶 2、膨脹加強帶設置原則及理論計算依據

  • 哪種膨脹劑可以替代后澆帶的作用??

    現在平面長達70米,應設伸縮縫或做后澆帶,但也可以在板中添加一種膨脹劑,就不需要做伸縮縫或后澆帶了,有哪位高手知道是哪種膨脹劑啊???

  • 關于膨脹混凝土代替后澆帶的論文

    這些是我收集到的關于膨脹混凝土代替后澆帶的相關論文,發給大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 編輯 ]

  • 請教關于膨脹加強帶與后澆帶

    普通工程都會設計后澆帶,分沉降跟伸縮兩種,但是甲方要求改為膨脹加強帶,55米設置一道。如果是伸縮后澆帶用膨脹加強帶來替代可以理解,沉降也能用膨脹加強帶來替代嗎?規范上也沒提到有沉降膨脹加強帶一說,求大神解疑!

  • 膨脹加強帶與后澆帶詳解

    膨脹加強帶與后澆帶詳解

  • 膨脹帶可代替溫度后澆帶嗎?

    請教在深基礎施工中可用膨脹帶代替溫度后澆帶嗎?最近在網上幾套圖紙見超長混凝土采用膨脹帶,請問什么情況用膨脹帶,什么情況設后澆帶?

  • 膨脹加強帶代替后澆帶的疑問

    最近做了一個60米長,高23.8米的辦公樓設計,采用后澆帶施工(無伸縮縫作用)。業主由于趕工期,3層及以下已用一般混凝土澆筑,并且后澆帶已經預留,未澆筑,混凝土已處于自然收縮狀態。4層及以上想用膨脹加強帶代替后澆帶,問了院里面有比較有經驗的工程師,有的認為沒有問題,可以替換。有的認為不能替換,因為4層及以上用連續是膨脹加強帶一次性澆筑,則加強帶內外均應添加膨脹劑。4層及以上結構混凝土處于膨脹抵抗收縮狀態與3層及以下混凝土的自然收縮狀態相沖突。上層結構的混凝土膨脹與下層結構的混凝土收縮對于框架柱作用力相反,對結構的整體影響難以預計,敢問各位大神,此事有何看法?

  • [分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解

    [分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解

  • 這個是后澆帶嗎?可以這樣嗎(圖)

    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 編輯 原來的圖怎么不見了?

  • 超長混凝土結構后澆帶用膨脹加強帶的要求

    超長混凝土結構后澆帶用膨脹加強帶的要求

    1 膨脹加強帶可采用連續式、間歇式或后澆式等形式(如圖);2 膨脹加強帶的設置可按照常規后澆帶的設置原則進行;3 膨脹加強帶寬度宜為2000mm,并應在其兩側用密孔鋼(板)絲網將帶內混凝土與帶外混凝土分開;4 非沉降的膨脹加強帶可在兩側補償收縮混凝土澆筑28d后再澆筑,大體積混凝土的膨脹加強帶應在兩側的混凝土中心溫度降至環境溫度時再澆筑。

  • 膨脹加強帶與后澆帶之間的區別與聯系

    好友問:筏板基礎加強帶與后澆帶的區別是什么,加強帶在什么時候澆筑?請協助解答。謝謝! 綜合好友意見,根據相關資料及施工經驗答問于下: 膨脹加強帶與后澆帶之間的區別與聯系 1.先說說后澆帶<

  • 后澆帶與膨脹加強帶含義是什么?有什么區別?

    一、兩者的含義不同:1、后澆帶的含義:后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于自身收縮不均或沉降不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設的臨時施工縫。2、膨脹加強帶的含義:膨脹加強帶是通過在結構預設的后澆帶部位澆筑補償收縮混凝土,減少或取消后澆帶和伸縮縫、延長構件連續澆筑的長度的一種技術措施,可分為連續式、間歇式和后澆式三種。二、兩者的作用不同:1、后澆帶的作用:(1)調壓力差:主樓荷載大,采用整體基礎降低土壓力,減少附加壓力;低層部分采用較淺的十字交叉梁基礎,增加土壓力,使高低層沉降接近。(2)調時間差:先施工主樓,待其基本建成,沉降基本穩定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。(3)調標高差:經沉降計算,把主樓標高定得稍高,裙房標高定得稍低,預留兩者沉降差,使最后兩者實際標高相一致。(4)減小溫度收縮:(關注微信公眾號:建筑工程寶典)新澆混凝土在凝結過程中會收縮,已建成的結構受

  • 想了解膨脹加強帶與后澆帶的適用條件

    想了解:膨脹加強帶與后澆帶的適用條件 膨脹加強帶與后澆帶的特點 什么情況下采用膨脹加強帶 什么情況下采用后澆帶 膨脹加強帶與后澆帶的注意事項

  • 后澆帶、膨脹帶如何設置,是否有規范等強制性條文?

    各位好,施工中遇到一個問題:圖紙中未設置后澆帶,我司認為可能有必要設置后澆帶,想尋求規范、規程等強制性條文,說明必須設置后澆帶或者膨脹帶,但找過的幾本規范規程均為明確要求何種條件下必須設置,請問大家,是否設置后澆帶和膨脹帶應由設計院進行設計,而無強制性條文要求必須設置呢?:hug: :hug:

  • 請教一下后澆帶和膨脹加強帶的區別

    對于地下車庫 現在的做法一般是盡量少設縫 用后澆帶或者膨脹加強帶來代替請問下這兩者的區別是什么?適用范圍有什么不同?施工工藝有啥區別?

點擊加載更多

膨脹后澆帶

膨脹后澆帶專題,為您提供膨脹后澆帶相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與膨脹后澆帶 相關的專業交流討論,更多膨脹后澆帶相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

膨潤土作用

膨脹劑的作用

主站蜘蛛池模板: c逼视频| 久久大综合| 美女被免费网站在线视| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产真实伦对白在线播放| 午夜色站| 国内9l视频自拍| 在线观着免费观看国产黄| 久久宗合色| 1314成人网| 亚洲欧美第一页| 激情免费| 国产精品久久久久激情影院| 日批免费观看视频| 国产综合久久| 国产精品成人自拍| 亚洲毛片免费视频| 欧美精品在线观看| 成人国产精品免费网站| 伊人狼人综合| 日韩国产欧美在线观看| 国产成人ae在线观看网站站 | 国产ppp在线视频在线观看| 亚洲人成伊人成综合网久久久| 精品视频在线观看一区二区| 中文字幕s级优女区| 亚洲综合精品一区二区三区中文| 噜噜噜色| 国产亚洲精品自在久久不卡| 精品久久久久久电影网| 亚洲国产欧美国产综合一区| 免费视频色| 国产偷人视频免费观看| 538精品视频在线观看| 伊人22222| 亚洲视频中文字幕| 色熟| 日本亚洲天堂网| 欧美日韩精品在线| 美女被免费网站在线视| 国产亚洲欧美在线视频|