:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
我管的一幢宿舍樓在澆一層樓板后第二天發現樓板大規模開裂,每隔300橫豎向都有裂縫,很長,一般都有600長,有些幾米長,裂縫寬的有1.5毫米,后來商品砼站說是那段時間因為加水管徑太小,水不夠用,用了井水,還有其他的控制不嚴等原因,說是道歉,但是沒有具體說法,后來讓施工單位整個樓面用堵漏王刷了一遍,拆模以后我發現板底有堵漏王從裂紋處滲透下來留下的痕跡,好像是通縫,我暈死,不知道這樣的樓面能不能用,還能用幾年?大家幫忙發表一下看法。
如何保證橋墩砼的澆筑質量? 1、質量問題及現象 1)砼表面出現蜂窩、麻面。 2)鋼筋的保護層偏薄。 3)分層印跡明顯。 4)砼表面出現水紋。 2、
現有一獨立基礎,筏板與地庫筏板通過主樓基礎斜坡連接,求教這里的斜坡部分五十公分的筏板該如何施工才能最大化的避免漲模,斜坡有2.2米左右,這部分的砼又該如何澆筑為好!有沒有遇到過這樣設計的大神,求指導,或者分享下看法經驗!
我們工地用的商品砼,已經連續兩次在澆筑完成1-3小時就出現裂縫。用現場幫扎的扎絲能入深度1.5厘米,有知道的原因所在和預防方法的兄弟么?
梁與柱混凝土強度等級相差太多的話,梁筋端部錨固是按柱的還是梁的混凝土強度等級取,比如柱C40,梁C30,2級抗震,錨固是按C40取還是按C30取,兩者可是相差好多的,雖然設計一般要求梁柱節點區按柱子混凝土等級澆筑,但是現場梁柱節點核心區混凝土強度等級基本是同梁板混凝土強度等級一樣,那樣就存在質量隱患。困惑中......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 編輯 我在南方,現在最低氣溫零度,澆筑砼時就用薄膜覆蓋,但是第二天放線就把薄膜撕了,放完線后要不要用毛毯覆蓋,防止混凝土凍壞,有沒有那個必要? 新手求教大師!
砼墊層采用采用平板振搗器,墻采用插入式振搗器。每一振點的振搗時間,控制在使砼表面呈現浮漿和不再沉落為準,振搗器的操作要做到“快插慢拔”,插點要均勻排列,可采用“引列式”或“交錯式”的次序稱動,每次移動距離不應大于振動棒作用半徑的1.5倍,且離模板不應大于振搗器作用半徑的0.5倍,并應避免碰撞鋼筋、模板、預埋件等。澆筑時分層澆筑,每層澆筑厚度不宜大于500MM.在振搗上一層時,應插入下層中50MM左右,以消除兩層之間的接縫。同時振搗上層混凝土時,應在下層混凝土初凝之前進行。采用平板振搗器施工時,要保證振搗器在每一位置上連續振動25-40S,但以混凝土面出現浮漿為主,移動時應成排依次振搗前進,前后位置和排間相互搭接應有3-5CM,防止漏振。澆筑混凝土時,要防止混凝土的分層離析,混凝土由料斗或漏斗內卸出進行澆筑時,其自由傾落的高度不得超過2M,若超過則應用串筒、斜槽、溜管等。 振搗完畢后,應做好砼表面工作,對上涌泌水及浮漿及時清除,按設計標高刮平,在砼初凝前用木抹子搓毛,為下一步施工作準備。
22米x51米的筏板要找坡80cm,澆筑砼時會溜怎么辦,還沒澆筑,不知道會不會溜,但是如果會溜怎么辦,第一次見,求助。。。。
請大家探討一下,也請教一下現場的前輩,有什么方法來區別已經干完的砼是現場攪拌的還是商品砼。主要是看顏色,還是看材料呢?求助各位大神。
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-1-4 14:20 編輯 用商品混凝土澆筑現澆板,普遍存在混凝土成型后出現裂縫問題,大部分是龜裂,小部分是貫穿裂縫。為防止裂縫,我們在混凝土澆筑成型后2-3個小時內,采用塑料薄膜覆蓋養護,中間可以掀開打毛、壓光等,隨后繼續覆蓋。如工期緊,滿足24小時以上可以撤走薄膜,對防止混凝土早期裂縫確實較好。
結構為框架---剪力墻結構,在第六層以上的剪力墻中出現了剪力墻陽角毛邊的情況,具體可見附圖,請問一下各位前輩是什么原因,我好采取措施以后避免這一問題,謝謝啦!
混凝土底板坡度為5.5°,原先澆筑厚度為300mm的C30,長度大約2000米,寬度5.5米,因為時間久了,好多石子都裸露出來了,打滑特別厲害,現在想在上面再重新澆筑一層200mm厚的混凝土可以嗎?如果原混凝土底板需要拉毛,應該拉多深,多寬,求教大神!
按規范及設計意圖,剪力墻連梁的混凝土強度等級應與剪力墻相同。 當連梁截面比較高時好理解,連梁和剪力墻的砼同時澆筑就可以了。 但問題是類似于住宅,很多連梁的高度只有400~600,這時候施工怎么處理? 當成框架梁和樓板一起澆砼,顯示與設計不一致甚至于可能留下安全隱患(例如剪力墻C50,樓板C30,導致梁混凝土強度降低了很多), 如果還是和剪力墻一超澆砼,那么梁和板的施工縫應該留在哪里? (是板底還是梁側面,縫在板底則400高梁還只能先澆300留出100的板厚后澆,留在梁側,由于混凝土強度不同難以同時澆,則側面高強度混凝土外流嚴重)。
開槽機連續成槽法修建混凝土薄體截滲墻(22---30cm)克服了其它工藝因跳躍式成孔,造成孔偏、孔斜、墻體不連續、墻體底部分離(俗稱“褲襠叉”)。難以達到設計要求影響墻體截滲效果等缺點。以連續成槽快、成墻質量高,成本低,施工便捷為優點,近幾年在大江大河堤壩除險施工中得到應用,由于連續成墻每次進行泥漿下砼澆筑是多套導管同時進行,如何保證多套導管間砼面均衡上升,避免混凝土中夾裹泥漿給工程留下隱患,應做好以下幾點。一、理清砼配合比中各種原材料的關系原材料的規格化是配合比中各種材料合理搭配保證機口砼達到質量的基礎。由于截滲墻是直立的,兩側土體及臨水面壓力都不會對墻體產生大的擠壓損壞,因此抗壓不是截滲墻中的第一指標。進行配合比搭配時可適當加大砂的比例,在骨料中5---20mm的石料可平均配置,這樣既滿足抗壓、抗滲指標,又可保證砼的和易性,便于砼在澆筑過程中泥漿下的擴散,保證導管間砼的相互摻合交融。二、控制好混凝土的坍落度是關鍵連續修建砼截滲墻重點在于多套導管同時澆筑。因此砼的坍落度、擴散度是保證各導管間砼交叉均勻上升
購買的商品砼,重量誤差在百分之多少內是正常的?廠家說是2%對嗎?個人覺得,混凝土容重本身就不太一樣,其范圍就超出了2%,實在是測不準,大家有沒有什么好的辦法,最基本的就是想知道砼商家有沒有缺斤短兩?
由于近期溫度較低,砼澆筑后兩天都沒硬,(沒有受凍)是商品砼的外加劑參量過多了(個人相法),請各位大蝦出出注意這樣過這個冬期
做過預拌商品砼的齡期強度如下:標號C30,8天強度為25.4Mpa,10天為25.0Mpa,15天為28.5Mpa,在日平均溫度為30攝氏度左右。請幫忙判斷一下該批砼的強度如何?會不會偏低呢?找砼公司試驗室則說商品砼早期強度都是這樣的?拍胸脯打包票沒問題?是不是真的就是這樣的呢?那位有這方面的資料可以幫幫忙嗎? 按以往經驗在在日平均溫度為25攝氏度左右,砼強度在6天內應該可以達到百分七八十吧?有錯嗎? 謝謝大家還請不吝賜教?。。?/p>
四、內地市場商砼的現狀 1.使用人工砂,人工砂與河砂相比,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,為了最求利益最大化,減少水泥量,采用大粉煤灰摻量,等于是人為的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的強度,為了使砼強度達標,摻減水劑,減小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密實度,但是這樣的小的水泥量,實質就是偷工減料,用粉煤灰代替水泥,和小廠水泥沒什么兩樣,不過是高科技的造假,結果是商砼的抗裂性能不行,柱、墻、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情況下替商砼掩蓋了不足,但在樓板中,這中不足被揭露的無遺,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不達標,出現大面積的結構性貫通裂縫,使用薄膜養護,起到保水的作用,也不過是商砼的遮羞布,治標不治本,沒有了可見裂縫,但沒有解決商砼的抗裂強度不足的問題。 2.內地的商砼與沿海商砼相比,每立方商砼減少水泥50kg左右,多摻粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜養護,與常規施工一樣,既方便又環保,商砼的碳化深度小,耐久性好。 3.現行的施工驗收規范砼的養護有澆水養護、薄膜養護、噴塑養護等,具體規定是:混凝土澆筑
1、 高層建筑柱砼等級設計(如c45)與同層梁板砼等級設計(如C35)不一樣時,采取何種方法能保證交接處的砼澆筑質量? 2、結構設計說明表中注明地下室外墻(-5.0米)砼等級為C35,外墻上有結構柱。同時,說明中又注明柱墻從基礎底板至17.000米采用砼等級為C45,那么地下室外墻該有哪種砼等級進行澆筑。目前采用的是C45。設計單位現場人員說地下室外墻等級一般不超過C35,而業主提出應該是C45,結果設計院同意,可又不進行確認。