亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于筏板何時設置后澆帶的問題

    后天要圖紙會審了,筏板基礎長45米,寬26米,沒有設置后澆帶,查規范也沒找到比較明確的規定,不知道到時候會不會提?有經驗或有過類似經歷的大哥大姐來說一下唄

  • 請教大家:有關后澆帶的設置

    現在的工程中后澆帶使用的比較頻繁,請教一下:它起到的作用是不是就是沉降縫、抗震縫、伸縮縫的作用?另外,后澆帶不是要從上到下全部斷開,如果建筑沒地下室的話,需不需要在地梁處也斷開?

  • 關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    關于yjk設置后澆帶計算沉降的問題

    1、盈建科可以模擬施工過程,逐層加載,并且每加載一次可以出一個沉降或者變形圖么?2、盈建科可以在已經加載變形的基礎上繼續計算沉降變形么?如果有別的辦法怎么模擬?本工程20層,地下兩層,裙房4層,第5層以上是框剪結構,計算沉降后澆帶封閉時間對沉降的影響。注:封閉時間對總沉降量有影響,不能用總沉降減去不組裝10層以上樓層的沉降量。如圖

  • 裙房只有一跨能不能設置后澆帶

    主樓是11層的剪力墻結構,筏板基礎,裙房是框架結構,只有兩層,且只有一跨,與主樓相連。審圖的提出要設置后澆帶,可是,只有一跨,如果設置后澆帶的話,裙房不容易出現傾斜或者其它問題嗎?倒底應該怎么做,有什么依據嗎?大師們來指點一下啊

  • 關于后澆帶如何設置,請教高手!!

    作為后澆帶,按照混凝土規范,可以加大主體伸縮縫的間距,但是規范用了“適當”這個詞,不知道大家在應用時如何把握,超長多少為“適當”。另外,后澆帶是否用加補強筋,原有的鋼筋是否貫通(高規中提到此處筋采用綁扎搭接,然而我的同事在做過的工程中都是貫通)。請高手不吝賜教。

  • 圈梁的抗震作用及其設置

    圈梁的抗震作用及其設置

  • 請教關于后澆帶的設置問題

    大家好!請教各位達人關于后澆帶設置的幾個問題:1.后澆帶內有整根梁時,是否必須避讓?2.后澆帶遇到樓梯時,是否必須避讓?3.少數后澆帶在梁端三分之一范圍內經過,是否允許?4.后澆帶分為沉降后澆帶和伸縮后澆帶,如果施工圖中不加以區分,施工單位會加以辨別并區分對待嗎?謝謝!

  • 63米的樓蓋是否需設置后澆帶

    現有一長63米的框架結構單體,地下一層,樁筏基礎。基礎底板打算居中設置后澆帶,沒有疑問。按照砼規對于伸縮縫的設置要求,55米以上就該設了。現在建筑專業不打算設置變形縫。我糾結的是樓蓋是否也要像基礎底板一樣設置后澆帶。我初步的想法是不設,同時在圖紙上增加些減少混凝土收縮的要求。想聽聽各位的意見。

  • 壓型鋼板組合樓板需要設置后澆帶不?

    壓型鋼板組合樓板需要設置后澆帶不?我的鋼結構廠房長度68米,寬度36米,有的人說要按照混凝土來設置后澆帶,有的人說鋼結構下面的鋼梁斷不開,不需要設置后澆帶,那到底要不要設置后澆帶呢?有沒有什么規范可以指導么?

  • 淺談防火閥的作用及設置

    防火閥、排煙防火閥的試驗項目包括五項:溫感器動作性能試驗;關閉可靠性能試驗;鹽霧試驗;漏風量試驗;耐火試驗。 (一)防火閥、排煙防火閥的概念 防火閥是指安裝在通風、空調系統的送、回風管路上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到70oC時自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用的閥門。 排煙防火閥是指安裝在排煙系統管道上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內氣體溫度達到280oC時自動關閉,在一定時間內能滿足耐火穩定性和耐火完整性要求。起隔煙阻火作用的閥門。 (二)防火閥的作用 一個復雜的送風排煙系統,管路錯綜復雜。在送風系統中,送風機送出的風必須通過主管道分配到各支管中去;在排風或排煙系統中,風或煙由各支管匯集到主管道后進入排風機排出。那么,無論是送風系統或排煙系統中,如果沒有任何阻擋的話,送風量和排煙量就無法控制,不需要送風或排煙的部位出現大量送風、排煙的情況,而需要送風或排煙的部位卻不送風、排煙或只是少量送風、排煙。為了把不需要送風

  • 哪種膨脹劑可以替代后澆帶的作用??

    現在平面長達70米,應設伸縮縫或做后澆帶,但也可以在板中添加一種膨脹劑,就不需要做伸縮縫或后澆帶了,有哪位高手知道是哪種膨脹劑啊???

  • 關于基礎底板上后澆帶的設置

    本人有一問題,還請大家幫忙解決。高層建筑的地下室,基礎一般采用樁基,或有抗浮要求,下面打得有抗浮樁(錨桿);基礎底板上設后澆帶時,要不要避開樁的位置啊?

  • 施工后澆帶處支撐如何設置?

    下面說說我遇到的一個工程出現的質量事故。一50多米長的剪力墻住宅,設計在結構中部附近設置了一條800寬的施工后澆帶。碰巧的是后澆帶設在了一個7米多x6米多的大房間中,且偏于一端,在支座1/3范圍。這樣兩邊板大小差別較大。施工時后澆帶兩側每側做一排48腳手架管支撐,沿后澆帶長度方向間距900。每層都如此。施工到幾層后,發現后澆帶兩側有變形不一致,目前已施工到15層。據施工單位反映,兩側變形差最大已達45mm,已經構成質量事故。我的問題是:1,后澆帶處支撐如何計算?是否需要考慮后澆帶處支撐荷載一層一層傳下來?2,常規后澆帶處支撐如何設置?3,就本案例情況,如何設置支撐比較穩妥合適?4,出現這種情況如何處理?多謝!

  • 沉降后澆帶的設置的若干問題?

    沉降后澆帶的設置的若干問題?

    1、本工程采用第三層粉質粘土層作為地基持力層,地基承載力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承載力特征值為fa=160KPa。2、樓座布置及車庫示意圖詳下圖所示。樓單體為7層住宅樓,車庫為單層車庫,車庫頂板平均覆土1米。3、原設計樓與車庫交接的部位均為沉降后澆帶,又由于車庫較長、故除了沉降后澆帶以外又設置了若干溫度后澆帶。4、說實話如此設計施工難度較大,又

  • 上部設置后澆帶-什么情況下基礎在同位置也設置后澆帶

    現在關于建筑物超長比較多,往往超規范不多的情況下,普遍采用后澆進行處理,上部結構梁,板,墻多在同一位置貫通設置后澆帶,就是在基礎這個環節,大家做法不一有兩種一,基礎也在上部對應位置設置后澆帶。二,基礎不設置后澆帶。希望大家發表自己意見!

  • 設置后澆帶以后,可以多長不設變形縫?求有經驗的解答

    建筑長100多米,建筑說設縫有困難,總工也說可以不設縫.可是規范上規定混凝土結構最大間距是55米,采用后澆帶可以適當加大伸縮縫的間距,但是這個"適當加大"怎么理解?有沒有一個量化?麻煩各位高人指點一二

  • 多層現澆樓板住宅樓54米需要筏板上設置后澆帶嗎

    請教各位同行前輩!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米。使用粘土紅磚,全現澆樓面,底槽處理時,因為是原來是農田,地質情況非常好。所以呢就直接素土夯實,打了10cm砼墊層,設計院原來的意思是設置沉降縫,可是不到55米感覺有點浪費了。設計院的意思不設置沉降縫就在基礎筏板(45cm厚)上設置后澆帶,但是這樣一來嚴重影響工期啊。基礎加膨脹劑我倒是知道,可是也很貴啊,這個樓本來就是農民福利房不可能增加造價了。請各位分析下,能不能不要沉降縫也不要后澆帶啊。

  • 溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    溫度后澆帶是否設置附加鋼筋

    常有同學困惑此問題,論壇里也有說溫度后澆帶必須要設附加鋼筋,現把圖集節點大樣和朱總《設計問答》一書中的解釋列舉出來,供各位同仁參考。

  • 后澆帶設置的規范依據及施工工藝

    后澆帶設置的規范依據及施工工藝

點擊加載更多

設置后澆帶的作用

設置后澆帶的作用專題,為您提供設置后澆帶的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設置后澆帶的作用 相關的專業交流討論,更多設置后澆帶的作用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

設置后澆帶

伸縮沉降縫

主站蜘蛛池模板: 毛片999| 成人在线视频在线观看| 国产成人精品免费午夜| 就色干综合| 污污网站免费| 三级色黄| 国产精品成人第一区| 欧美片网站yy| 亚洲最大看欧美片网站| 99久久国产免费 - 99久久国产免费 | 最新国产精品精品视频| www.日本高清| 男人天堂avav| 亚洲婷婷综合中文字幕第一页| 久久亚洲精品永久网站| 国产日本欧美在线观看| 青草资源站| 张筱雨人体啪啪337p| 成人亚洲欧美| 欧美中文字幕| 又粗又大又黄又爽的免费视频| www.色婷婷| 欧美日本高清| 又黄又爽一线毛片免费观看| 成人免费在线视频| 青青草国产免费久久久下载| 在线免费一区二区| 国产大片中文字幕| 日韩 欧美 国产 师生 制服| 成人在线视频免费看| 国产亚洲欧美日韩综合综合二区| 日本欧美大码a在线视频播放| 在线看a网站| 国产亚洲电影| 新版freehdsex刘亦菲| 66av视频| 欧美日韩成人| 国产成人在线免费观看| 国产中文字幕亚洲| 亚洲国产三级在线观看| www.一区二区三区|