:L梁下部砼未鑿除、主體結構未封頂
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 編輯 地下一層,主樓19層,裙樓5層,建筑面積100148㎡,框剪結構,早期收縮后澆帶(主裙樓間沉降后澆帶除外)。
小弟最近一直在為尾水調壓室砼澆筑方案頭疼,希望有施工經驗的兄弟們幫幫忙!具體工程概括是:1#2#機共用一個調壓室,3#4#機共用一個調壓室,5#機單獨一個調壓室,尾水管底部EL390.08~EL408.28為流道部分,1#2#、3#4#井為流線型曲面,5#井為矩形斷面。EL408.28~EL411.28為阻抗板,板厚3m。EL411.28~EL480.5為井筒部分,斷面為45*18m,凈高69.22m,EL480.5以上為起臂機室。流道部分襯砌砼厚度240cm,井筒部分襯砌砼厚度140cm,目前的施工通道只有EL390.08尾水管和尾水洞,EL437.5施工支洞和EL480.5施工支洞,調壓室開挖需要,設置一臺10t臨時橋機,該橋機在起臂機安裝前必須拆除,砼入倉和模板支撐,以及固結灌漿施工排架使用材料太大。砼方量總量為5萬多方,如果全部改為泵送砼,單單因?yàn)楹鸵仔愿淖冊黾拥耐度刖蛯⒔?50萬元,如果EL411.28~EL480.5采用滿堂腳手架搭設上去,高排架穩定問題突出,鋼管費用也太貴,約為100萬元。投入實在太大,望有經驗的兄弟提出好的建議,謝謝!
GRF薄壁管砼澆筑抗浮施工技術方案在施工過程中,芯管的固定及抗浮是施工中的關鍵程序。本工程采用限位筋法解決芯管固定及上浮,并且用8# 鐵絲將壓筋固定在模板支撐體系上,8#鐵絲穿過模板,間距1000mm,防止?jié)仓炷習r,空心管的浮力將鋼筋網抬起。拆完模板后,將8# 鐵鐵絲割掉,涂防銹漆處理。空心管抗浮壓筋每段1000mm空心管設置兩道,并兼做馬蹬。措施筋提料2000mm長,正好放置9個空心管, 水電管線盡量走芯管縫隙處,對于水電管線比較密集處將芯管改為100mm的芯管,取消一節芯管。混凝土澆筑前,適當用水濕潤芯管,避免芯管對混凝土水份吸收太多對混凝土強度造成影響。澆筑混凝土要求振搗到位,空心管下不能漏振,布料與振搗應同時進行,以保證芯管底部被充填飽滿,無積存氣囊氣泡。禁止振搗棒直接振搗芯管,以免破壞芯管。對粗骨料的粒徑選擇好,不宜過大;混凝土澆筑沿芯管縱軸由中間向兩邊同時進行。施工時,嚴格控制振搗方式,特別是對芯模腋下混凝土的振搗時,更應引起重視,此處不宜振得過頻、過久,宜通過振搗棒的傳遞范圍控制混凝土的密實。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-30 21:00 編輯 在地下二層框架柱澆筑過程中,由于工人疏忽及混凝土坍落度太小,導致澆筑完成第二天后發現有一個框架柱砼澆筑質量嚴重缺陷。柱強度等級為C55,柱高3.65m,其中上部及根部有混凝土,中間最早有2.5m是空的無混凝土。而最初方案準備用細石混凝土澆筑,可 C55無細石!現準備用灌漿料灌,但不知這樣對結構受力影響有多大?這個可是C55的框架柱啊!請教各位還有什么方法處理?
8米高的擋土墻,快澆混凝土了,趕工期要一次澆筑,求助
如何保證橋墩砼的澆筑質量? 1、質量問題及現象 1)砼表面出現蜂窩、麻面。 2)鋼筋的保護層偏薄。 3)分層印跡明顯。 4)砼表面出現水紋。 2、
現有一獨立基礎,筏板與地庫筏板通過主樓基礎斜坡連接,求教這里的斜坡部分五十公分的筏板該如何施工才能最大化的避免漲模,斜坡有2.2米左右,這部分的砼又該如何澆筑為好!有沒有遇到過這樣設計的大神,求指導,或者分享下看法經驗!
梁與柱混凝土強度等級相差太多的話,梁筋端部錨固是按柱的還是梁的混凝土強度等級取,比如柱C40,梁C30,2級抗震,錨固是按C40取還是按C30取,兩者可是相差好多的,雖然設計一般要求梁柱節點區按柱子混凝土等級澆筑,但是現場梁柱節點核心區混凝土強度等級基本是同梁板混凝土強度等級一樣,那樣就存在質量隱患。困惑中......[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-30 15:19 編輯 ]
引水發電系統進水口砼澆筑施工方案http://b.co.163.com/main.jspe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22米x51米的筏板要找坡80cm,澆筑砼時會溜怎么辦,還沒澆筑,不知道會不會溜,但是如果會溜怎么辦,第一次見,求助。。。。
砼墊層采用采用平板振搗器,墻采用插入式振搗器。每一振點的振搗時間,控制在使砼表面呈現浮漿和不再沉落為準,振搗器的操作要做到“快插慢拔”,插點要均勻排列,可采用“引列式”或“交錯式”的次序稱動,每次移動距離不應大于振動棒作用半徑的1.5倍,且離模板不應大于振搗器作用半徑的0.5倍,并應避免碰撞鋼筋、模板、預埋件等。澆筑時分層澆筑,每層澆筑厚度不宜大于500MM.在振搗上一層時,應插入下層中50MM左右,以消除兩層之間的接縫。同時振搗上層混凝土時,應在下層混凝土初凝之前進行。采用平板振搗器施工時,要保證振搗器在每一位置上連續振動25-40S,但以混凝土面出現浮漿為主,移動時應成排依次振搗前進,前后位置和排間相互搭接應有3-5CM,防止漏振。澆筑混凝土時,要防止混凝土的分層離析,混凝土由料斗或漏斗內卸出進行澆筑時,其自由傾落的高度不得超過2M,若超過則應用串筒、斜槽、溜管等。 振搗完畢后,應做好砼表面工作,對上涌泌水及浮漿及時清除,按設計標高刮平,在砼初凝前用木抹子搓毛,為下一步施工作準備。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 編輯 我在南方,現在最低氣溫零度,澆筑砼時就用薄膜覆蓋,但是第二天放線就把薄膜撕了,放完線后要不要用毛毯覆蓋,防止混凝土凍壞,有沒有那個必要? 新手求教大師!
混凝土底板坡度為5.5°,原先澆筑厚度為300mm的C30,長度大約2000米,寬度5.5米,因為時間久了,好多石子都裸露出來了,打滑特別厲害,現在想在上面再重新澆筑一層200mm厚的混凝土可以嗎?如果原混凝土底板需要拉毛,應該拉多深,多寬,求教大神!
請問外墻砼標號比內墻大,需要鋼絲網作為措施將不同標號分隔開,這部分鋼絲網的施工措施產生的費用是以什么方式給付,依據是什么,還有梁柱不同標號,標號相差6個等級,怎樣向甲方收錢!
結構為框架---剪力墻結構,在第六層以上的剪力墻中出現了剪力墻陽角毛邊的情況,具體可見附圖,請問一下各位前輩是什么原因,我好采取措施以后避免這一問題,謝謝啦!
按規范及設計意圖,剪力墻連梁的混凝土強度等級應與剪力墻相同。 當連梁截面比較高時好理解,連梁和剪力墻的砼同時澆筑就可以了。 但問題是類似于住宅,很多連梁的高度只有400~600,這時候施工怎么處理? 當成框架梁和樓板一起澆砼,顯示與設計不一致甚至于可能留下安全隱患(例如剪力墻C50,樓板C30,導致梁混凝土強度降低了很多), 如果還是和剪力墻一超澆砼,那么梁和板的施工縫應該留在哪里? (是板底還是梁側面,縫在板底則400高梁還只能先澆300留出100的板厚后澆,留在梁側,由于混凝土強度不同難以同時澆,則側面高強度混凝土外流嚴重)。
開槽機連續成槽法修建混凝土薄體截滲墻(22---30cm)克服了其它工藝因跳躍式成孔,造成孔偏、孔斜、墻體不連續、墻體底部分離(俗稱“褲襠叉”)。難以達到設計要求影響墻體截滲效果等缺點。以連續成槽快、成墻質量高,成本低,施工便捷為優點,近幾年在大江大河堤壩除險施工中得到應用,由于連續成墻每次進行泥漿下砼澆筑是多套導管同時進行,如何保證多套導管間砼面均衡上升,避免混凝土中夾裹泥漿給工程留下隱患,應做好以下幾點。一、理清砼配合比中各種原材料的關系原材料的規格化是配合比中各種材料合理搭配保證機口砼達到質量的基礎。由于截滲墻是直立的,兩側土體及臨水面壓力都不會對墻體產生大的擠壓損壞,因此抗壓不是截滲墻中的第一指標。進行配合比搭配時可適當加大砂的比例,在骨料中5---20mm的石料可平均配置,這樣既滿足抗壓、抗滲指標,又可保證砼的和易性,便于砼在澆筑過程中泥漿下的擴散,保證導管間砼的相互摻合交融。二、控制好混凝土的坍落度是關鍵連續修建砼截滲墻重點在于多套導管同時澆筑。因此砼的坍落度、擴散度是保證各導管間砼交叉均勻上升
本工程是化工類工業安裝,工業設備基礎屬于大體積混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,腳手架縱橫間距均500mm,步距1200mm,縱橫向剪力撐加固。 現求一大體積混凝土施工方案?
某大學先進材料國家實驗室大體積砼澆筑方案.doc