論懸臂澆筑PC梁的無托架施工
工程概況:北川河大橋位于西寧市城北區,橫跨北川河,該橋主橋采用35+60+35米的三跨變截面預應力混凝土連續梁橋,橫截面為單箱單室。根據受力情況采用三向預應力。主橋采用菱形掛籃施工,以21號墩、22號墩為兩個T構,單T劃分8個塊段,施工時最大懸臂長度27.5m,懸臂澆筑最大長度4m,最大重量95噸,單T澆筑最大不平衡力控制在200KN以內。 1 懸臂澆筑施工工藝 懸臂法澆筑法又稱無支架平衡伸臂法或掛(吊)籃法,所用的主要的設備是掛籃。通過掛籃的前移,對稱地向兩側跨中逐段澆筑混凝土,并施加預應力,如此循環作業。 其施工工藝流程
第6章 混凝土連續梁施工(1) 混凝土連續梁橋懸臂澆筑施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-9 16:54 編輯 ]
三跨連續梁40M 60M 40M 采用懸臂澆筑法施工 在橋博中邊界信息一般如何輸入 為什么出來的彎剪軸圖是不對稱的。。求助~~
1工程概況 石武高客衛共特大橋為跨越共產主義渠和S226省道,在1237#墩到1240#墩之間設計了一聯(60+100+60)m連續梁,全長221.500m。連續梁采用箱形截面,箱梁為單箱、單室、變截面、變高度結構。箱梁頂寬12.0m,底寬6.7m,箱梁在主墩支點處的梁高7.85m,中跨跨中的10m直線段和邊跨兩端的15.75m直線段的梁高均為4.85m,其余梁段的梁底為二次拋物線型變化的曲線段。箱梁頂板厚度40cm,底板厚度40到120cm,按直線變化,腹板厚度60cm到80cm、到100cm,按折線變化。0#塊長度為14m,懸臂澆筑段1#到12#段長度由2.75m到4m變化,中跨和邊跨合攏段的長度均為2m。箱梁混凝土標號為C55,配有三向預應力筋。 2施工溫度監測目的 連續梁橋施工時結構的溫度始終是處在一個氣溫不斷變化的環
1.編制依據 1.1 中標通知書、施工合同、招投標文件、設計圖紙、招標答疑及有關會議紀要。 1.2 對本工程施工現場和周圍環境調查掌握的有關資料:包括自然資料、交通環境和人文地理等。 1.3 公司現有的施工技術力量、機械裝備、人力資源、管理水平及多年的高等級公路橋梁施工經驗。 1.4 國家或行業現行規范、試驗規程、工程質量驗收評定標準及施工技術資料,如《公路橋涵施工技術規范》(JTJ041-2000)、《公路工程質量檢驗評定標準》(JTJ F80/1-20004)、《公路工程施工安全技術規程》(JTJ046-95)、《橋涵》上、下冊。 2.工程概況
懸臂澆筑施工連續梁橋一、懸澆梁體分段1、墩頂梁段A(0號段)(1)長度一般為5m~10m;(但也不一定,這主要根據具體情況而定,比如XXXX橋主橋,為了剛開始能放兩個掛籃對稱施工,0號塊有13m)(2)施工托架①在混凝土澆筑以前,應對托架進行試壓;2、由0號段兩側對稱分段懸臂澆筑部分B(1)長度一般為2.5m~5m,也有個別跨度大的橋梁的分段為2.5m、3.5m、4.5m;(2)一般一個梁段的施工周期為6~10天;(3)根據計算經驗,梁段的多少直接影響結構配束計算,在不影響工期的前提下,適當增加梁段數,十分有利于縱向預應力鋼束配置,以避免因梁段不足采用大噸位預應力鋼束引起張拉端局部應力過大。同時也使全橋截面受力狀態均衡,邊緣應力儲備適當。3、邊孔在支架上澆筑部分C(1)長度一般為2~3個懸臂澆筑分段長;4、合攏段D(1) 長度一般為2m~3m,看到2m用得最多;(2) 合攏方法;(3) 不宜過小;二、掛籃使用經驗1、X
箱形連續梁懸臂澆筑法施工技術手冊,可詳細指導施工
一、前言 預應力混凝土變截面連續梁橋開始于1950年,距今已過60余年,目前世界最大跨徑達330m,跨越性能力和經濟比突出,適合各種跨既有公路和鐵路、峽谷、河流。施工無需
圖紙簡介: 本圖為比較齊全的施工掛籃設計圖,分別含掛籃的設計及設計1號塊掛籃錨固詳圖。并分別列出了分塊澆筑的荷載值。 投稿網友: sclzgl04 上傳時間: 2014-05-19
110m長三跨連續箱梁掛籃懸臂澆筑施工工藝
施工縫位置宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位。柱應留水平縫,梁、板、墻應留垂直縫。在施工縫處繼續澆筑混凝土,已澆筑的混凝土抗壓強度應不小于1.2MPa。施工縫設置位置如下:1)柱子留置在基礎的頂面,梁或吊車梁的上面,無梁樓板柱帽的下面,與板連成整體的大斷面梁,留置在板底面以下20~30mm處。當板下有梁托時,留在梁托的下部。2)單向板留置在平行于板的短邊的任何位置。3)有主、次梁的樓板,宜順著次梁的方向澆筑,施工縫應留置在次梁跨度的中間1/3的范圍內。4)雙向受力樓板、厚大結構、拱、拱、薄殼、水池、斗、多層剛架及其他復雜的工程,施工縫的位置應按設計要求留置。其表面應清除水泥薄膜和松動石子或軟弱混凝土層,并加以濕潤和沖洗干凈,不得積水。施工縫外宜先鋪水泥漿或與混凝土成分相同的水泥砂漿。5)承受動力作用的設備基礎,不應留施工縫;如必須留施工縫時,必須征得設計單位同意。 其他回答:施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁、板、墻應留垂直縫。 ( 1) 施工縫應