柱下條基柱距3600 條基寬度4000 撞到一起 pkpm建模后計算仍是兩個條基的配筋 為什莫沒連到一起(像墻下條基一樣) 是我建模時出錯啦嗎 ?應該怎么建模 各位高手請賜教
如上
附件是自己總結摘錄的一點有關柱下條基設計方法,有一點疑問,在柱下條基設計中,1.計算基礎底板時所取基底凈反力與計算基礎梁時的凈反力是否相同?2.如何考慮柱子傳至基礎的橫向彎矩?(條基是縱向的,計算底板取得是單位長度,而柱傳下的彎矩不是作用于整個條基的)[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2011-5-26 17:34 編輯 ]
柱下條形基礎簡化計算及其設計步驟
最近剛做完一個小結構,基礎用到的是柱下條形基礎,雖然已經做完,但是有幾個問題在看書的時候發現不是很理解本人是新手,希望大家幫忙解答一下,萬分感謝1、算基礎梁的時候,由于會有墻體荷載的有利作用,現在我的計算方法是直接忽略底層墻體荷載,不知這樣是否可行?2、看到條形基礎的相關資料的時候,分有肋跟無肋兩種,那這里面的“肋”是不是指的就是“基礎梁”?(這一點我在網上資料上看到過解答,希望在這里確定一下)3、基礎梁在條形基礎里是什么作用,什么時候可以做沒有基礎梁的條形基礎?(如有些小圍墻,可以只做底板么?)對于第三點的疑問在于,計算的時候,算基礎底板的配筋是只算翼緣的,那么是不是做沒有基礎梁的條基的時候,就是長度要從中心算起?...問題困擾許久,希望能解答...謝謝各位
我做的一個工程,建筑物是磚混結構,基礎采用砌體條形基礎。1、地下水埋深較淺,但地基持力層埋深較深,地基處理辦法是采用天然級配碎石回填至基底標高, 這樣的話條形基礎的部分砌體就浸泡在地下水中了,這種做法可以嗎?2、我的地基處理辦法可以嗎?
在線坐等,剛開始做設計,一個砌體結構的單層泵房,現在設計到基礎部分,是墻下條基,截面已經確定,具體參數是b=500,h=200,肋梁高400,寬300,主要想知道條基板底配筋和肋梁該怎么配筋啊(需要用到的受力的參數用F之類的表示就行),最好是計算過程.....當然,也可以指導下軟件怎么搞。土木的高手們,希望不吝賜教啊。
柱下鋼筋混凝土條形基礎設計
作者:敖道華 (陽江市城鄉建筑市政設計有限公司,廣東 陽江 529500) 一、引 言 地基基礎設計必須根據建筑物的用途和安全等級、建筑布置和上部結構類型,充分考慮建筑場地和地基巖土條件,結合施工條件以及工期、造價等各方面要求,合理選擇地基基礎方案,因地制宜,精心設計,以保證建筑物的安全和正常使用。 地基基礎的設計應該滿足下列三項基本原則:(1)對防止地基土體剪切破壞和喪失穩定性方面,應具有足夠的安全度;(2)應控制地基變形量,使之不超過建筑物的地基變形允許值,以免引起基礎不利截面和上部結構的損壞,或影響建筑物的使用功能和外觀;(3)基礎的形式、構造和尺寸,除應能適應上部結構、符合使用需要、滿足地基承載力(穩定性)和變形要求外,還應滿足對基礎結構的強度、剛度和耐久性的要求。 選擇地基基礎方案時,通常都優先考慮天然地基上不大的或簡單的淺基礎,例如沿墻或逐柱設置的擴展基礎等。因為,這類基礎埋置不深,用料較省,無需復雜的施工設備,在開挖基坑、必要時支護坑壁和排水疏干后,地基不加處理即可修建,因而工期短、造價低。僅當這類基礎難以適應較差
1、條形基礎計算結果中Q(kn/m)是如何計算出來的?跟讀取的磚混荷載有什么關系?我計算磚混條形基礎時,一段墻的磚混荷載是365KN/m,采用自動生成條形基礎,進行碰撞檢測,計算結果Q(kn/m)是492kN/m2,另外一段墻的磚混荷載是626KN/m2,計算結果Q(kn/m)是481KN/m。還有另一段墻的磚混荷載是349KN/m2,計算結果Q(kn/m)是256kn/m。2、磚混自動生成條形基礎,進行碰撞檢測與不進行碰撞檢測的基礎寬度結果是不一樣的。比如兩段橫墻間距4m,布置條形基礎后進行碰撞檢測,生成的基礎寬度是2.3m,不進行碰撞檢測的基礎寬度是1.9m。為什么兩個墻進行碰撞檢測與不進行碰撞檢測都是單墻基礎,但是基礎寬度卻不一樣了。3、兩段墻間距只有1.8m,不進行碰撞檢測生成的兩個單墻條形基礎寬度都是2.2m寬,但已經超過兩段墻的間距,進行碰撞檢測后,生成雙墻基礎,基礎寬度是4.3m,但是pmax卻大于1.2fa,這種問題有沒有解決的方法?4、磚混基礎讀取荷載有兩種方法:一種是直接讀取磚混荷載,這樣豎向力能夠在墻上均勻擴散,另一種是讀取PM荷載,
1.拉梁的計算可選下列兩種方法之一:(1)取拉梁所拉結的柱子中軸力較大值的1/10,作為拉梁軸心受拉的拉力或軸心受壓的壓力,進行承載能力的計算。按此法計算時,柱基礎按偏心受壓考慮。基礎土質較好時,用此法較為節約(2)以拉梁平衡柱底彎矩,柱基礎按中心受壓考慮。拉梁正彎矩鋼筋全部拉通,負彎矩鋼筋有1/2拉通。此時,梁的高度宜取第3款中的較高值。此時,梁的構造應滿足抗震要求。2.如拉梁承托隔墻或其他豎向荷載,則應大于L/15~L/20.如應將豎向荷載所產生的拉梁內力與上述兩種計算方法之一所得的內力組合計算。3.拉梁截面寬度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法計算,配筋應上下相通,總量不小于4Φ14,箍筋不應小于Φ6@200.按本條第1款第(1)條,拉梁截面可取下限(承托較重隔墻者除外)。4.凡框架層數不超過三層,基礎埋置較淺,各基礎埋置深度差別不大,地基土主要受力層范圍內不存在軟弱土層,液化土層和很不均勻土層的,可以不設置基礎拉梁。對于大型公共建筑,另行考慮。單層工業廠房一般皆可不設置基礎拉
請教:用jccad設計柱下交叉條形基礎怎么操作?本人在設計一個柱下條形基礎的時候想用jccad進行設計,可是在實際操作上總是有很多問題
給了柱網設計柱下條形基礎,應該設計哪個方向? 一個1-9 ,一個A-F.兩個方向都有的話不就是交叉條形基礎了么?任選的話是選長的還是短的?
希望對柱下條基有個更好的理解
第一次用pkpm的JCCAD做柱下條形基礎,不知道該怎么下手!請教各位大俠,如何建模,建完模型后,用什么來計算?有什么要注意的問題沒有?
感覺不錯的文章,給大家推薦一下!希望對朋友們有幫助!(word格式)
本人新手,想問問大家平時手算柱下交叉條形基礎是的設計計算步驟!本人算法一:1、確定地基梁尺寸;2、根據地基梁的線剛度初步分配節點荷載(一般只計算軸力);3、根據地基承載力估算基礎板尺寸(包括寬度和厚度);4、在根據基床系數的方法再次分配節點荷載;5、校核地基承載力是否足夠,軟弱下臥層驗算(如果有),變形驗算;6、第五條滿足后用,根據凈反力進行內力計算和梁配筋。本人算法二:1、確定地基梁尺寸;2、求出該條地基梁上所有的總荷載(其上節點荷載+墻荷載);3、由總荷載乘以一系數(取0.8~1.0)和地基承載力估算基礎板尺寸(包括寬度和厚度);4、在根據基床系數的方法分配節點荷載;5、校核地基承載力是否足夠,軟弱下臥層驗算(如果有),變形驗算;6、第五條滿足后用,根據凈反力進行內力計算和梁配筋。大家給提點意見,認為有錯誤的地方的請提出你的看法。大家也可以談談自己平時算此類基礎的時候的步驟!希望本貼能夠起到拋“爛泥”引玉
有一棟三層的辦公樓,7度,三級,地基經強夯處理,基礎為縱橫向柱下條形基礎,柱距為7800(縱)*7500(橫),該條基設計配筋如下圖,無其他特殊說明。小弟是第一次施工條基,有一些地方不太明白,請各位設計達人指點:對于框架梁,除通長筋外,上部鋼筋一般在梁中三分之一處截斷(二排鋼筋在1/4處截斷),那么對于條形基礎梁呢,因為設計只給了個基礎梁截面配筋圖,似乎是全部通長配筋的,根據建筑地基基礎設計規范GB50007---2002第8.3.1條4.條形基礎梁頂部和底部的縱向受力鋼筋除滿足計算要求外,頂部鋼筋按計算配筋全部貫通,底部通長鋼筋不應少于底部受力鋼筋截面總面積的1/3,在施工時可否按該條說明,底部鋼筋在梁中1/3處截斷總面積2/3,通長底部配筋的1/3呢?
論壇這方面內容不太多!大家設計時參考參考:handshake
本人是在仔細比較了理正、morgain、探索者等軟件出的計算書!并結合規范教材、在原有的基礎上進行了改進! 本人發現原來下載的版本在計算基礎底面積的時候采用的是荷載的設計值!這個是明顯不對的!本人已經全部改進!請放心使用! 謝謝指教!