  • 試樁的最大沉降量有規定嘛

    1、本工程為預應力管樁,直徑500,長度從16~32米不等。做靜載試驗的時候說樁下沉太快,要分析原因。因為沒有現場試樁的經驗,想問一下是不是樁下沉超過多少就不合格了。可是樁基礎規范上和地基規范高層是200mm呀.實際上預應力管樁應該遠遠達不到吧,那怎么還會說下沉太快呢。還有說樁基礎規范上有100mm的規定,也沒有查到。可是如果真達到那么多,肯定也不合適了吧。所以在試樁時到底沉降多少就肯定不合格了呢。2、《建筑基樁檢測技術規范》4.3.8中提出提出停止加載的條件,沉降量有超過40mm,60~80mm,或超80mm。首先我不明白停止加載的目的,其次這里提出的沉降量都挺大的,40mm以上。可是現場試樁說預應力管樁沉降量40~50mm有些太大了。3、預應力管樁的沉降量應該是多少呀?因為這個問題是別人轉達的,也許有表達不到位的地方。如果說是樁沉降太大,那是什么原因呢。沒有見過做靜載試驗,希望專業人士解答,以比較通俗的語言,謝謝。

  • 水下拋石沉降量如何計算?

    按照清單計價規范,水下拋填應計入原地面沉降量。這個是用網格法計算出拋石量后乘以一個系數,得出沉降量,還是也用網格法計算?有沒有什么簡便的計算方法或者軟件?

  • 海堤海堤要預留5年沉降量嗎?

    問大家一個問題:1.我了解到老海堤加固是要考慮竣工后基準期沉降,保證在基準期內設防能力不低于設計值.我們這基準期定為5年.2.對于新建海堤而言,要考慮竣工后5年的沉降嗎,我看別的院做的圍墾工程沒有考慮啊.這是為什么啊?3.若考慮的話,新建海堤建成后五年后的沉降量怎么計算,這個沉降量在新建海堤時是不是要預留的?

  • pkpm中柱如何設計沉降量(問題補充了)

    pkpm中柱如何設計沉降量(問題補充了)

    我想模擬柱子不均勻沉降量,對結構的影響,請問各位大俠如何操作?我是外專業的,論文要用,自己琢磨了好久也弄不出來,懇請各位幫忙,謝謝!如圖片里描述[ 本帖最后由 wantong12 于 2011-4-23 15:50 編輯 ]

  • 地下車庫最終沉降量計算

    勘探報告:原地面標高7.5m。① 層素填土:灰色、灰褐色和黃褐色,松散,主要由粉質粘土等組成,填積時間不大于1年,局部為雜填土,場地普遍分布。層底標高4m請問計算基礎附加應力時,天然地面標高如何取值?

  • 深度解析高層建筑“真實”沉降量

    深度解析高層建筑“真實”沉降量

    【導讀】 隨著高層建筑在我國城市建設中的迅速發展,高層建筑的沉降監測已經成為建筑施工和安全使用的重要基礎工作,為建筑物的正常使用和建筑物的安全性提供基礎數據。 本篇論文旨在詳析導致高層建筑沉降的因素和沉降類型, 更重要的闡述高層建筑沉降監測的基本方法、步驟、數據處理和成果分析,并以西南科技大學經濟適用房沉降監測為實例進行探討,對高層建筑沉降監測工作的所有流程作出詳細說明,并由此探討一些關于沉降監測的新技術,新方法。 1 高層建筑物沉降監測的現狀 01 現狀分析 隨著我國經濟建設的高速發展,城市各類高層建筑物日漸增多。由于建筑物的增高,荷載的不斷增加,在地基基礎與上部結構共同作用下,建筑物可能發生不均勻沉降,其后果輕者將使建筑物產生傾斜或裂縫,影響正常使用壽命,重者將危及建筑物的安全。 因此,必須對高層建筑的沉降量及

  • 計算沉降量與實測沉降量的矛盾

    花崗巖殘積土地區殘積土的試驗壓縮摸量100~200kPa壓力的一般6MPa左右,300~400kPa壓力的一般10MPa左右,按GB50007-2002第5.3.5公式計算的沉降量與實測沉降量差很多,甚至差別達10倍,希望大家談談看法.

  • 最終沉降量計算方法研究

    最終沉降量計算方法研究

  • 【疑惑】請教淤泥面填石沉降量的估算方法?

    淤泥面填石沉降量怎樣估算,地質條件淤泥厚度平均為19~23米,淤泥層打設C型排水板,基層敷設1米厚中粗砂,二層土工格柵,填10~300kg石頭5M~14M厚。無從查找相關淤泥層填方沉降量估算方法??投標急

  • 如何在預留沉降量的孔洞處填充彈性材料

    按照《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50974-2014)中第12.3.19條第四條,“消防給水管穿過建筑物承重墻或基礎時,應預留洞口,洞口高度應保證管子頂上部凈空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并應填充不透水的彈性材料”既然孔洞預留了高度,就是說管道穿過預留孔后管子頂與預留孔上沿是有距離的,而且這個距離還大于0.1m,那么該如何填充彈性材料呢,另外對于預留的孔洞如何保證防火分隔,這塊不是很懂,請多賜教,謝謝啦

  • 樁基沉降計算,沉降量多少滿足要求?

    對高層結構,最大沉降量是200mm。而單樁靜載試驗中,樁沉降超過40mm即判斷到了極限值。那么沉降計算中,沉降量以200還是40作為控制條件?或者說,沉降計算超過40mm但不超過200,但整體傾斜滿足要求,設計就滿足要求?

  • 靜載沉降量超過60mm,本次加固地基不成功吧?

    我們設計的一個工程,采用CFG樁加固地基,預期承載力為250千帕,結果驗樁時,500千帕的加載,沉降量達到了60mm。哪位大俠給出個主意,分析一下啊!

  • 高層建筑地基沉降量推算方法的探討,2005

    高層建筑地基沉降量推算方法的探討,2005

    北京科技人學土術與環境工程學院 苗勝軍 李軍才 王克忠 提要 總結了高層建筑結構地基沉降頂測的指數曲線三點法、Asaoka法、雙曲線法和Logistic曲線法。工程實例計算和實測結果表明,雙曲線法計算收斂慢,結果偏大;Asaoka的結果與實測位接近;Logistic法能較好地反映線性加載或近線性加載的沉降-時問關系;指數曲線法的計算收斂快,但計算算結果偏小。 關鍵詞 高層建筑 地基 沉降量 推算[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:43 編輯 ]

  • 經驗分享:建筑沉降量提高精度“三固定法”

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-13 09:12 編輯 有經驗的工程師在制定施工方案時,對于建筑物的沉降觀測,一般將沉降觀測點埋設在距地面1m左右的承重柱上,為了后繼墻體的砌筑,標志與柱面間一般預留200mm-300mm的距離。然而由于沉降觀測與建筑施工是同步進行,難以避免會有重物砸到沉降觀測點標志上,情況嚴重的可能會導致沉降觀測標變形損壞,影響沉降測量結果。

  • JCCAD計算沉降輸出的是最大的沉降量嗎

    JCCAD計算沉降輸出的是最大的沉降量嗎

    怎么輸出的是按上海規范計算出來的.

  • 預留沉降壓實量怎么理解

    路塹施工,路床3*20 8%石灰土,挖方為什么挖到路床頂面以下70公分?不是50公分? 圖紙上解釋預留壓實沉降量10cm,可填完60cm石灰土,頂面不就低了嗎?

  • 軟土地基沉降量組成及其計算方法分析

    摘要:建筑物沉降f的計算是建筑基礎設計時必績考慮的問題;特別地,在軟土地區沉降計算方法地選擇對一個建筑物安全與否至關重要。通過對軟土地荃最終沉降f各個組成部分計算方法的回順,就其各個部分計算方法的發展規律進行分析和展望.關鈕詞:軟粘土:地墓沉降;應力歷史:孔隙比;固結度

點擊加載更多

最終沉降量

最終沉降量專題,為您提供最終沉降量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與最終沉降量 相關的專業交流討論,更多最終沉降量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

鉆孔灌注樁的施工過程

小型冷庫

主站蜘蛛池模板: 老司机亚洲精品影院| 亚洲毛片在线看| 欧美日韩中文在线视频| 久久久这里有精品| 国产色网址| 国产麻豆免费观看| 国产成+人欧美+综合在线观看| av成人在线播放| 91伊人久久| com欧美| 5566电影成年私人网站| 伊人久久电影网| 久久riav.com| 久久精品成人免费看| 亚洲精品视频久久| 亚洲第一天堂无码专区| www.av在线| 3344永久在线观看视频免费首页| 97久久伊人精品影院| www亚洲欲色成人久久精品| 在线观看免费亚洲| 久久成人免费大片| 欧美国产影院| 99re在线这里只有精品| 波多野结衣2| 国产成人亚综合91精品首页| 国产精品福利无圣光一区二区| 国产区综合另类亚洲欧美| 国产一区 在线视频| 久久精品视频免费播放| 欧美a视频在线观看| 欧美一区二三区| 日韩一级欧美一级一级国产| 色偷偷亚洲第一综合| 亚洲国产成人精品91久久久| 亚洲视频在线观看| 伊人插| 成人精品视频在线观看播放| 97人人插| 国产成人一区二区视频在线观看 | 欧美在线日韩在线|