亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 組合式冷庫的8大簡單維修常識

    我們在使用冷庫的過程中難免會出現一些小的故障,如果自己會一點簡單的故障排除,就可以在最短的時間內排除故障,就會減少損失。下面就給大家介紹一些組合冷庫維修知識! 1、冷庫設備初期運轉機組:要經常觀察壓縮機的油面及回油情況及油的清潔度,發現油臟或油面下降要及時解決,以免造成潤滑不良。 2、組合冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請組合冷庫工程人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查組合冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查組合冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新組合冷庫門安裝。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3、經常觀察冷庫設備的心臟壓縮機運行狀態,檢查其排氣溫度,在換季運行時,要特別注意系統的運行狀態,及時調整系統供液量和冷凝溫。 4、組合冷庫門啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。A、檢查冷凝器上是

  • 組合式冷庫的建造要求有哪些?

    冷庫能夠貨品更好的保鮮儲存,是很多企業或個人都選擇建設冷庫,尤其是組合式冷庫是受歡迎。組合式冷庫建造也要遵循一定的要求。 組合式冷庫是一種常見的冷庫,組合式冷庫一般都是在屋內的,但是不排除在屋外,要安設一個擋日光,雨的房蓋。冷庫在較熱的地方,不但冷卻效率會下降,有時還會損傷庫板。還要留出對機組進行檢修的空間。拼板時注意在庫板的凸邊上完整的粘貼海綿膠帶,安裝冷庫板時,不要碰撞。 冷庫安裝中銅管排放,所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起包扎好,保溫管和保溫管接頭處好用電工膠布粘好。散熱器安裝,散熱器安裝位置離主機越近越好,好在主機偏上位,散熱器安裝位具備佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口。 制冷系統連接:因主機冷凝器、蒸發器在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出

  • 組合式恒溫恒濕冷庫的優點

    隨著科學技術的不斷進步和制冷行業的迅猛發展,在化工、賓館、制藥、電子、蔬菜、鮮花等各種行業的生產加工儲藏運銷領域中,普遍推崇采用組合式恒溫恒濕冷庫,它以全新的建筑理念替代了原有冷庫類建造模式及運營方式,如今組合式恒溫室的使用范圍越來越廣,建筑規模也越來越大,目前已成為世界冷藏業發展的總趨勢,具有遠大的發展前途。該類型的冷庫主要由圍護結構、保溫夾芯板等組成,夾芯板兩測是由彩色鋼板、鋁板、不銹鋼板等構成,中間保溫材料通常為硬質聚氨酯或聚苯乙烯等,其重量要比常規建材輕 10% 左右。此外,此類冷庫裝拆方便:組合式恒溫冷庫板壁采用內部預埋件扣式聯接,裝拆搬運方便,安裝啟用時間短,安裝周期是土建冷庫1/3~1/20,中小型冷庫一般3~5天支付使用,這對流動單位和邊運地區尤為適宜。 組合冷庫的優點 1、采用聚氨酯泡沫塑料夾心板,導熱系數低、強度高、隔熱效果好。 2、采用彩鋼板為內外面板,要求無毒,無味,大方美觀 3、冷庫布局可根據用戶要求隨意分隔,適用性好,選用方便。

  • 組合式冷庫維修知識及故障排除方法

    1、配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。(檢查電源和配電箱上)2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。3、機器運轉時有異常的噪聲。請停機檢查,是否是振動引起或機械故障。配電箱里有異常的噪聲,這是交流接觸器發出的聲音,是由于接觸器的運動部件局部不靈活,請斷電后來回按一下接觸器的吸鐵即可消除噪聲。4、制冷機啟動頻繁或長時間不啟動或長時間開機不停止或庫溫不到就停機。(1)檢查冷凝器上是否有污物,散熱不好會導致制冷機冷凝壓力過高,為了保護壓縮機,在壓力控制器的作用下機器停止運轉,等到散熱良好后,按一下壓控器上黑色復位按扭,機器即可自動恢復運行;(2)控

  • 求助!組合式冷庫庫板于地面接縫的處理方法!

    我們新建了一個組合式冷庫。庫體安裝時,先在電面上預留出了,庫板的板槽。庫板安裝完畢后,將板槽抹死。但冷庫降溫后,發現庫體與地面混凝土之間有縫隙。此縫隙不堵的話,會造成庫體上的凝結水,延庫板流入地坪下面,對冷庫地坪不好。求助哪位高手你指點一下,這個縫隙應該怎樣處理?

  • 關于組合式風柜控制問題

    現有1條涂裝線,有2臺噴柜,噴柜送風為全送全排,要求恒溫恒濕,計劃采用組合式風柜,制冷采用冰水機組,制熱采用電加熱,如果采用該種方式,有沒有現成的控制器,不需要用PLC編寫程序,如果有,一般用哪個廠家比較好,還有就是組合式風柜哪個廠家性價比比較高

  • 關于組合式空調箱加濕問題

    請教問題,國外項目,計算得到的冬季加濕量2-7kg/h,是否需要加濕?如果需要,設置蒸汽加濕呢?還是電加濕?甲方本身有提供蒸汽。

  • 組合式雨水收集模塊水池

    組合式雨水收集模塊水池用于收集雨水的儲存裝置,采用成品裝配式PP雨水收集模塊,可以采用不同數量的組合,而成不同的容積。該材質儲水池便于安裝施工,且容易保證儲水池內水質。此類 PP雨水收集模塊可回收使用。整體安裝效果主要材質及功能,以聚丙烯塑料模塊相組合,形成一個地下水池,在水池周圍根據工程的需要可以包裹防滲不透水和可以入滲透水的兩種土工布,作成貯水型和滲透型的兩種不同類型。塑料模塊組合的水池安裝方便,承載力大。同時內壁粗糙度為0.01,比混凝土內壁光滑,內部結構不易附著雜質,更有利與保證水質穩定。水池上方可做為綠地,種植花草和樹木等,起到美化環境的作用。雨博士雨水利用蓄存塑料PP雨水收集模塊,雨水收集,雨水凈化,模塊雨水系統充分發揮系統施工快捷的優勢,優質高效完成雨水利用工程。模塊雨水收集的優勢: 1 擁有最少量的開挖及回填工作量; 2 最小的構筑物運輸量,無需重型吊裝及運輸設備; 3 最少的現場施工設備;4 最快的施工時間,當日開挖實現當日回填;5 最高效率的體積水容積比,卻擁有足夠的支撐強度;6 最大的

  • 組合式塔吊基礎施工問題

    現有一個地下兩層的項目,基坑支護采用水泥攪拌樁止水帷幕、鉆孔灌注樁+兩道內支撐梁的支護體系,擬采用組合式塔吊基礎,格構式鋼柱在地下一層樓板和地下室頂板的位置是與樓板一起澆注混凝土,還是預留施工洞口?塔吊的安裝高度是算上格構柱的高度的,如果格構柱與樓板一起澆注混凝土,那么,格構柱在樓板以下的高度是否不計入塔吊的獨立高度?跪求高人賜教

  • 有誰用過申菱的組合式空調

    電廠配置了2臺30kW的組合式空調(就是一臺風機),考慮到配電變壓器容量有2500kVA,因此考慮直接啟動。斷路器選用NS80HMA 80A,接觸器LC1-D80 80A,熱元件LR2-D3359C 熱脫扣電流48~65A。現場調試發現電機運行3分鐘后,熱元件跳閘。實測電流有86.5A,而電機銘牌電流只有56.5A,高出約40%。懷疑電機功率標注有誤,廠家卻說功率無誤主要是因為沒有采用星-三角啟動的緣故。但是我認為只有配電系統容量足夠大,星-三角啟動方式不是必須的,完全可以直接啟動。如果功率也無誤,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。請教各位高人有沒有碰到過類似問題,如果解決的?

  • 組合式空調箱如何判斷好壞?

    單就設備(不考慮售后維修等因素)而言,各個廠家粗看大同小異。如果是舒適性場合的末端設備,檔次不高的完全可以用不知名的廠牌。單用在工業方面的,如電子產品制造,醫療,食品等行業的組合式空調箱,若質量出現問題將影響產品的制造,對經濟產生一定的損失。這時候就能體現空調箱產品的細節和品質,比如過濾的氣密、箱體耐壓程度(和漏風率成一定的關系),氣流分配是否合理(影響電機實際運轉的功耗),簡單的評判主要是箱體材質和零配件的品牌。另外,由于末端設備只是空調系統當中的一個設備,使用不當也會造成一些設備損壞。拿上面一位仁兄對開利設備提出的幾點問題(本人絕對不是開力公司的),不排除設備維修保養不當?shù)囊蛩亍H缫煌C(jī)會流水,大半原因是濾網太骯臟(沒有及時更換),造成箱體負壓遠超過設計存水彎高度,冷凝水從水盤外溢至箱體內,運轉時由于箱內是負壓被吸住,一旦停機則“洪水大發”。當然,開力壓差計安裝不當也難逃干系。以上僅為舉例,作為設備制造商,碰到現場問題及時想對策有效處理,那就是最好的空調箱廠家。

  • 組合式空調器的接管問題

    當表冷段與加熱段分開的時候,看到圖集上的接管方式是;表冷段是下進上出,而加熱段是上進下出.是什么原因? 記的老師說過在接管上面有個"下進上出"的原則. 請指教!

  • 請教組合式空調器怎么選型

    我知道首先計算風量,根據風量確定型號我查的約克樣本,組合式空調器的風量一萬的時候四排管冷量在60KW左右,可是為什么我的冷量只有30Kw呢?請問具體要怎么選型。比如我計算出的冷量30Kw,風量10000

  • 請教關于組合式空調箱問題

    有誰有關于末端組合式空調的選擇要點以及步驟之類的經驗嗎?比如表冷段的計算,采用幾排管,加熱量,加濕量的計算?有沒有這方面的經驗書呀?望高手上傳下,謝謝了

  • 求組合式過壓保護器如何試驗,?

    我們用直流打泄漏電流發現電流大,有人說不能打泄漏,那應該做什么試驗?zāi)兀硗飧鷨为?dú)地氧化鋅避雷器相比有何不同呢。還有人說09年這組合式的就不讓用了,真的嗎,在哪有規定呀,求高手指點

  • 組合式空調表冷段新風制冷量

    大 家 好!本 人 剛 接 觸 這 個。基 礎 知 識 很 缺 乏,提 的 問 題 希 望 各 位 別 見 笑,幫 幫 忙。。。謝 謝 大 家 了。有 個 問 題 想 請 教 下 大 家,希 望 各 位 前 輩 幫 忙 解 除 下 迷 惑 。。。就 是 一 個 潔 凈 廠 房 。。 選 用 的 是 模 塊 式 組 合 空 調 。 全 新 風 型 。 。 現 在 對 新 風 的 制 冷 量 ( 夏 天 ) 計 算 很 迷 惑 ~~ 條 件 : 送 風 溫 度 1 8 . 5 度 , 濕 度 5 0 % ,露 點 溫 度 7 . 8度 , 含 濕 量 6 . 6 g/ k g 。 。 。 室 外 點干 球 3 5度 , 濕 球 3 0 度 , 相 對 濕 度 7 0 % , 含 濕 量 2 5 . 2 g / k g 。 。。 那 請 問 組 合 式 空 調 是 怎 么 工 作 呢 ? 是 新 風 直 接 通 過 表 冷 至 送 風 點 的 參 數 ( 此 時 , 顯 冷 是 不 是 就 為 溫 度 3 5 度 降 到

  • 關于組合式石材幕墻的設計分析

    關于組合式石材幕墻的設計分析

    一、前言 建筑幕墻作為一項高科技產品技術,在近30年的發展中日趨成熟,并且隨著時間的推移,產品更新換代也越來越快。自從改革開放以來,我國建筑行業已發生了翻天覆地的變化,幕墻作為建筑物具有裝飾效果的外圍護結構,也就被建筑師們廣泛采用來實現自己的設計風格。[size=1em]石材幕墻以其天然的色澤與紋理,在建筑物中顯示出了特殊的裝飾藝術效果,所以石材幕墻發展非常普遍及迅速。 隨著近年來國內建筑設計師對建筑工程外立面凹凸有致、多線角、層次的追求,石材幕墻也逐漸成為建筑師們的首選外裝飾材料。因此,一種既經濟又安全科學的石材幕墻設計方案對石材幕墻的發展而言就顯得非常重要了,由我公司設計人員研究開發的石材幕墻新技術在許多方面都有很大的突破。 二、傳統石材幕墻體系的特點 1."針銷式"和"蝴蝶片式"石材干掛系統,上下板塊之間采用針銷(或蝴蝶片)連接,結構簡單,施工方便。但石材上下板塊間相互關聯。要移動或更換一塊石材板塊必須牽動周圍的板塊,不具備獨立更換能力,

  • 組合式空調器現在組裝問題?

    這幾天去一個施工工地,用是空調器都是廠家發來配件然后現在組裝。各種擋板、各段之間的密封板、外板等許多地方需要用電鉆開孔、很多鐵削都留在了空調器里。還有人員在空調器里邊組裝時候帶入許多塵土。組裝完以后也沒見清理,而且各種管道的端口也都沒有密封,空調器底部支架也為與地面固定。以上問題是不是都不合格?對于現在組裝的有什么好的建議????

點擊加載更多

小型組合式冷庫

小型組合式冷庫專題,為您提供小型組合式冷庫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小型組合式冷庫 相關的專業交流討論,更多小型組合式冷庫相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 天堂伊人网| 日本亚洲一区二区| 国产成人精品日本亚洲专区6| 亚洲综合在线成人一区| 青草青草久热精品观看| 国内性视频| 成人国产精品一级毛片了| 青青青青久久久久国产的| 欧美中文字幕在线看| 2021国产精品午夜久久| 亚洲网站黄色| 亚洲国产成人久久笫一页| 青青草成人免费在线视频| 巨粗挺进女县长| 精品国产自在现线看| 国产成人精品999在线观看| 91精品欧美成人| 98自拍视频| 538亚洲欧美国产日韩在线精品| 在线免费观看a视频| 伊人直播亚洲最大最直播平台| 亚洲第一页在线观看| 污污的视频在线观看| 日本免费人爱做在线观看视频| 欧美视频在线网站| 欧美成人免费一级人片| 欧美激情在线精品一区二区| 男人色网站| 青青草成人网| 色婷婷精品免费视频| 色愉拍亚洲偷自拍| 亚洲日本激情综合在线观看| 亚洲性天堂| 在线观看国产人视频免费中国 | 国产精品亚洲二区| 激情婷婷六月天| 久久婷婷大香萑太香蕉a| 欧美日韩综合网在线观看| 日韩a视频在线观看| 亚州成人| 亚洲精品中文字幕在线|